Kirjoittaja Aihe: Pattereissa kohisee  (Luettu 43955 kertaa)

Poissa Merkkis

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Pattereissa kohisee
« Vastaus #40 : 13.05.15 - klo:11:29 »
No nyt näkyy ja vähän parempia lukuja näkyykin.
Erotus viisi astetta.

Mielenkiinnosta pitää kysyä vielä, mitä ne suluissa olevat arvot menossa ja paluussa on?

Menojohdon asetusarvo ja paluulinjan maksimiarvo näkyvät sulkeissa

Poissa Merkkis

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Pattereissa kohisee
« Vastaus #41 : 13.05.15 - klo:11:31 »
Nyt taitaa olla hyvät lukemat 37 ja 32. Integraalin voi laittaa 100. Ehkä pumpunkin voi laittaa vaikka kesäksi 1 nopeudelle jos haluaa, jos ääni häiritsee.

Pumppu olikin jo 1 nopeudella ja se onkin ihan hyvä nopeus.

Onkohan 32 pyyntilämpötila ja 55 maksimi paluulämpötila.

Luin täältä jostain mitä integraalin muutos hyödytti mutta en muista mistä luin. Niin kysyn vielä, miten vaikuttaa jos muutan tuon integraalin 60 siihen 100?

Poissa Merkkis

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Pattereissa kohisee
« Vastaus #42 : 13.05.15 - klo:11:51 »
Tuo integraali taisi vastata niben asteminuutteja. Kun lukua isontaa pitenee käyntiaika ja lepoaika. Nyt taisi käydä 19min 53s ja se ei ole kovin pitkä aika. Tulee aika paljon käynnistyksiä.

Täällä taitaa lämmittää tuota isompaa puskuria jotain 45-50 minuuttia.
Jos integraalia laittaa kovin isoksi saattaa sisälämpötila ruveta seilaamaan.

Koitan 100 ja katson mitä tapahtuu :)

Poissa Merkkis

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Pattereissa kohisee
« Vastaus #43 : 13.05.15 - klo:20:14 »
Eli mittailin kellon aikoja tuossa äskettäin.

Pumppu rupesi lämmittämään pattereille niin meni aikaa 35min
Pumppu lopetti lämmityksen ja nappasin kellon päälle, aikaa meni 61.31 min et alko lämmittään.

Alkaako nämä olemaan hyviä aikoja lämmityksen suhteen?

Integraali oli 60 ja lämmitti n.20 min. Nyt 100 ja meni 35min.

Ulkolämpötila 6-7 astetta

Poissa Merkkis

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Pattereissa kohisee
« Vastaus #44 : 13.05.15 - klo:22:21 »
Lainaus
Parannusta tuli jo paljon kun käyntiaika piteni 15 minuuttia. Samalla lepoaikakin pitäisi pidentyä.

Juu lepo aika yli vähä yli tunnin joten hyvältä näyttää  :) edellisillä asetuksilla en mitannut mut tuntu paljon lyhemmältä ajalta kuin tuo nyt oleva tunti

Poissa Merkkis

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Pattereissa kohisee
« Vastaus #45 : 21.05.15 - klo:23:45 »
Heitänpä kysymyksen vielä. Nyt integraali 100 vieläkin ja nyt ollut lämmintä 10 astetta ja ylikin. Kävin tuossa hetki sitten kurkkaamassa menon ja paluuveden, et miten on lämmittänyt. Lämpö oli alkanut nousemaan ja nousi 62 asteeseen menovedelle ja paluu oli 58 astetta. Tunti sit oli lämmittänyt.

Eli kysymys kuuluu onko normaalia nousta näillä lämpötiloilla noin korkeelle?

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Pattereissa kohisee
« Vastaus #46 : 22.05.15 - klo:05:55 »
Käyttövettä on tehnyt.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Merkkis

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Pattereissa kohisee
« Vastaus #47 : 22.05.15 - klo:06:54 »
Käyttövettä on tehnyt.

Ai hitto pääs unohtumaan tuo että käyttöveden lämpökin näkyy  ;D kiitoksia kumminkin!