Meillä thermiaan päätymiseen edesauttoivat:
- käyttöveden riittävyys (oli testivoittaja jossain ruotsalaisessa testissä). Varaajan tilavuus oli parikymmentä litraa suurempi kuin toisessa vaihtoehdossani
- asiantunteva kauppias (tämän foorumin Sami68!)
- tuttujen positiiviset kokemukset
- edullinen hinta (mutta nibe olisi ollut vielä edullisempi)
- kaikkien putkien kytkemiselle valmiit merkkikohtaiset kohtuuhintaiset varustepaketit
- koko (60x60 pohja) EDIT: syvyys 61+ etulevy 8
Miinuspuolelle omassa käytössäni
- ei reaaliaikakelloa, ei ohjelmointimahdollisuutta sisäisesti (ulkoinen lämmönalennus, asetettava, löytyy, ja käytän sitä)
- ei hälytyslähtöä ilman lisäyksikköä (esim. relekärjet tai vastaava). Tämän olen ajatellut kiertää ottamalla etulevyn ledin tiedon ulos. Vaihtoehtoisesti voisi ottaa vastusten kytkentätiedot tai termostaatin, josta vetäisi hälytyksen.
Oikeasti valinta on aika pitkälle makuasia, ainakin lattialämmityksen kanssa. Kompressoreissa on kaksi valtamerkkiä, ja valmistajien ilmoittamat mtbf:t on samalla hehtaarilla molemmissa.
nvg