Hei,

olen perinteisesti seurannut ja tunannut asuntojeni energia- ja ilmanvaihtoasioita aika tarkkaan. Muutin uuteen talooni wappuna, mutta kaiken jälkisäätämisen ohella homma on jäänyt vaiheeseen, kunnes viime kuunvaihteessa muistin taas kaivaa ruutupaperit esiin ja aloittaa seurannan.

Lyhyt esimerkki kahdeksan päivän ajalta, miten homma on pitänyt kutinsa:

8 vrk sähkönkulutus kaikki: 265kWh, eli n. 33kWh/päivä, keskimääräinen verkosta ostettu teho 1.38 kW.

"Taustakulutus" vanhan tiedon perusteella, siis kaikki muu kuin lämmitys 10...15kWh/päivä. Jos muu kulutus vaikka 12kWh/päivä, jää lämpöpumpun kulutukseksi 21kWh/päivä.

Lämpöpumpun tunnit 28 + 5 (lv), eli 3.5 tuntia päivässä + alle tunti lämpimän veden valmistusta, yhteensä 4.1 tuntia päivässä.

Jos pumpun antoteho on tuolla 12kW nurkilla (TWS 12 pumppu), on päivässä otettu ulos 49kWh energiaa, josta lämmityksen osuus 42kWh. Tämä vastaa 1.75kW lämpötehoa keskimäärin.

Pumpun tarkkaa ottotehoa en tiedä, mutta lienee 4...5kW välillä kompuran käydessä, koska ottoteho käyttötunteja kohti nousee 5.1kW (lämmityksen kv-pumppuhan käy koko ajan) näillä pyörityksillä.

Päivien keskilämpötilat ovat olleet noiden 8 päivän aikana melko vakiot 7...8 asteen kieppeillä. Aurinko on paistanut lähes joka päivä.

Talon vaipan laskennallinen häviö on vähän alle 200W/K (sis ilmanvaihdon häviöt laskettuna ei-pyöriväkennoisella, vaikka minulla on pyörivä). 23 celsiusasteen sisälämpötilaan tarvitsemme keskimäärin 3kW tehoa noilla ulkolämpötiloilla. Jos lämpöpumpulla on tehty 1.75kW + pieni osa veden lämmöstä + muu sähkö, päästään johonkin 2300W kieppeille. Loput 700W on asukkaista  (4 kpl) ja auringon ikkunoista sisään työntämästä säteilystä peräisin.

Tuntuisi aika järkeenkäyvältä ja oikeansuuntaiselta tulokselta, mutta toivottavasti kylmä talvi sitten kertoo talon ja pumpun suorituskyvyn tarkemmin.

Onko muilla kertoa vastaavia kokemuksia?

nvg
P.S.
Kiitoksia Sami68:lle avusta järjestelmän käyttöönotossa, ja onnea ensi lauantain koetuksiin. Tulemme kannustamaan, jos vain talon maalaamiselta ehdimme :)

P.P.S. Pintaputkemme antaa tähän aikaan 10C lämpöistä nestettä sisälle, ja palautamme sen maan poveen viisi astetta kylmempänä.
TWS 12 ja 600m pintaletkua.