Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Riittääkö diplomat tws 10 meille...  (Luettu 6474 kertaa)

Poissa commo73

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 365
Riittääkö diplomat tws 10 meille...
« : 10.06.08 - klo:19:33 »
Talossa 236 lämmintäneliötä rak.1977/1992.
vesipatterit 3-kerroksessa. öljyä menee n.3200L/v.
5-henkeä.  ???

Kommentoikaa maalämpöveteraanit.
Lämmitettävä 240m2

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 607
  • Vanha pieru!
Re: Riittääkö diplomat tws 10 meille...
« Vastaus #1 : 10.06.08 - klo:21:04 »
Lainaus
Talossa 236 lämmintäneliötä rak.1977/1992.
vesipatterit 3-kerroksessa. öljyä menee n.3200L/v.
5-henkeä. .
3200 litraa öljyä tarkoittaa noin 29.000kWh vuotuista energiankulutusta.
10 kW tehoinen pumppu riittänee juuri ja juuri.
TWS10:n antoteho on valmistajan datalehden mukaan 0/50, asteen lämpötiloilla 9,2 kW, eli ei ihan riitä täystehoiseksi.
(0/50 --> 0 = maapiirin lämpötila ja 50 = patteriverkkoon menevän veden lämpötila)

Toinen harmi on, että TWS -pumpussa on varaaja vain käyttövedelle.
Kiertovedellekin pitäisi olla varaaja. Toivottavasti Sinulle on sellainen tarjottu.
Ilman kiertoveden varaajaa pumpusta tulee pätkäkäyntikone
ja patteriverkoston lämpötila vaihtelee liikaa, joka puolestaan johtaa patteriverkoston putkien napsumiseen.

Paljonko Teillä on ollut kovilla pakkasilla pattereille menevän veden lämpötila korkeimmillaan?
Lämpöpumppu ei pysty tuottamaan juurikaan yli 50 asteista menovettä pattereille.
Patterit tulisi olla ylimitoitettuja.
Keskustele jonkun toisen maalämmittäjän kanssa, jolla on talossaan patteriverkosto.

Kysy tarjouksia muistakin pumpuista!

Poissa commo73

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 365
Re: Riittääkö diplomat tws 10 meille...
« Vastaus #2 : 10.06.08 - klo:21:26 »
Olen saanut tarjouksen paketista jossa on 10 pumppu +100L tasaussäiliö patteripiiriin+brinebox+topbox.
Porakaivon porautan 200m syväksi. Eräs pumpun toimittaja mitoitti 172m aktiivisyvyydeksi ja 197m kuivakaivon, mielestäni lähellä oikeaa mitoitusta.
Thermian mitoitus kaavakkeen mukaan pumppu kattaa energiantarpeesta vuodessa yli99%.??Toisaalta calladius mitoitti (10.3Kw 0/50)pumpun. kumpiko olisi lähempänä oikeaa kokoa. Jos otan thermian 10 tuleeko talvella kylmä.  Tarkoitus olisi mennä vanhoilla pattereilla ensi talvi ja katsoa sitten missä huoneessa täytyy lisätä patterin pinta-alaa/laittaa puhallinpattetit:-/
Lämmitettävä 240m2

Poissa commo73

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 365
Re: Riittääkö diplomat tws 10 meille...
« Vastaus #3 : 10.06.08 - klo:23:22 »
Patteriveden korkein lpt n.50-55 en ole tarkkaan seurannut. Tavoite yhden talven kokemuksien perusteelle tarvittaessa muuttaa patterien pinta-alaa/puhallinpatterit johonkin huoneeseen että saadaan merkittävä maksini lpt laskemaan n. 10-15 asetta.

Kattila vain 3v vanha ,voisiko olettaa lähelle 90% hyötysuhdetta? =>n.3200L/v.

Nyt antakaa hyvä neuvo. Diplomat TWS 10 tilattu ei vielä tullut tonille, vaihdanko 12kw diplomatiin lämmitysteho  0/50 10.5Kw????

Luotettava vastaus tulisi nyt tarpeeseen ::)

Kiitos.
Lämmitettävä 240m2

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 607
  • Vanha pieru!
Re: Riittääkö diplomat tws 10 meille...
« Vastaus #4 : 11.06.08 - klo:08:44 »
Lainaus
Patteriveden korkein lpt n.50-55 en ole tarkkaan seurannut. Tavoite yhden talven kokemuksien perusteelle tarvittaessa muuttaa patterien pinta-alaa/puhallinpatterit johonkin huoneeseen että saadaan merkittävä maksini lpt laskemaan n. 10-15 asetta.
Kattila vain 3v vanha ,voisiko olettaa lähelle 90% hyötysuhdetta? =>n.3200L/v.
Nyt antakaa hyvä neuvo. Diplomat TWS 10 tilattu ei vielä tullut tonille, vaihdanko 12kw diplomatiin lämmitysteho  0/50 10.5Kw?
Luotettava vastaus tulisi nyt tarpeeseen
Kiitos.
Laskujen mukaan TWS10 on vähän pieni ja tarvitsisi kylmimmillä säillä sähköstä apulämpöä.
Laskin 90% hyötysuhteella.
Itse vaihtaisin, jos vielä vain on mahdollista, pumpun yhtä numeroa isommaksi.
Leutoina talvina pienempikin teho riittää; ongelmia tulee, jos on pitkästi kovia pakkasia.
Kukapa tietäisi, millaisia talvia on tulossa.

Se 100 litraa puskurivaraajana on kovasti pieni. Jos mahdollista, vaihda se ainakin 300 litraiseksi.
Laita nyt tuo "kattilaosasto" ensin hyvään malliin ja lisäile pattereiden tehoja sitten ajan mittaan myöhemmin, ettei tule kalliita tuplasti tehtyjä hommia.
Lämpöpumpun hyötysude on sitä parempi, mitä alemmilla verkoston lämpötiloilla voidaan toimia.

Poissa commo73

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 365
Re: Riittääkö diplomat tws 10 meille...
« Vastaus #5 : 11.06.08 - klo:10:30 »
Keskustelin Thermian myyjän kanssa asiasta, oli edelleen vahvasiti sitä mieltä että 10 riittää.Tarkasteltiin mitoituslaskelmaakin uudelleen.  Sovittiin että porautan jos mahdollista n. 210-220m kaivon, thermian 10:n liuospumun puolesta ei kuulemma tuota ongelmia tehon suhteen.

Ongelmia tilan kanssa varaajan asennuksessa pannuhuoneesee, ehkä 250L thermian patteripiirin varaaja sopisi?tosin hinta 1300e , 100L hinta 540e ,eikö tuo 100L ole tyhjää parempi? Onko pätkäkäynti 100L varaajan kanssa vielä mahdollista?
Lämmitettävä 240m2

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Re: Riittääkö diplomat tws 10 meille...
« Vastaus #6 : 11.06.08 - klo:10:31 »
Pätkäkäyntiä tulee jos pumppu on liian iso.
« Viimeksi muokattu: 11.06.08 - klo:10:32 kirjoittanut sami68 »
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Immu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 86
Re: Riittääkö diplomat tws 10 meille...
« Vastaus #7 : 11.06.08 - klo:10:47 »
Varaajaahan ei tarvitse tunkea välttämättä pannuhuoneeseen, jos muualta huneistosta löytyy sopiva paikka.. .
Itsellä on n. 250 neliön purueristeinen asunto itä-suomessa ja 10kW:n pumppu, joka viimetalvena osoittautui täysitehoiseksi.. .

Poissa commo73

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 365
Re: Riittääkö diplomat tws 10 meille...
« Vastaus #8 : 11.06.08 - klo:13:38 »
Lainaus
Varaajaahan ei tarvitse tunkea välttämättä pannuhuoneeseen, jos muualta huneistosta löytyy sopiva paikka.. .
Itsellä on n. 250 neliön purueristeinen asunto itä-suomessa ja 10kW:n pumppu, joka viimetalvena osoittautui täysitehoiseksi.. .

Onko immulla patterilämmitys, mikä pumppu, (lämmitysteho 0/50? jos patterit), onko lämmityspiirin varaajaa(koko),
Lämmitettävä 240m2

Poissa Immu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 86
Re: Riittääkö diplomat tws 10 meille...
« Vastaus #9 : 14.06.08 - klo:10:46 »
Patterilämmitys on, Niben 1240 pumppu, lämmitysteho 0/50 8,66 kW.
Viimetalvi meni ilman lämmityspiirin varaajaa, ensitalvi kokeillaan varaajan kanssa, (hyödynnetään entistä puukattilan varaajaa, kattila jää myös käyttöön).
Pätkäkäyntiä ei minulla pumpun säätämisen jälkeen ollut, (tehdasasetuksilla kyllä oli), jätänkin systeemiin mahdollisuuden ajaa myös suoraan patteripiiriin ilman varaajaa.. .
Paljon puhutun pätkäkäynnin suurin syy taitaa olla liian tehokas pumppu.. .

Poissa commo73

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 365
Re: Riittääkö diplomat tws 10 meille...
« Vastaus #10 : 14.06.08 - klo:18:19 »
Kiitos kaikille kantaaottavista kommenteista. Olen kysellyt muiltakin thermian käyttäjiltä tehon riittävyydestä ja päätynyt siihen että diplomat 10 + 100l varaaja riittää minun tapauksessani. Porautan geokonsultin kavereilla n. 220m kaivon. Pumppu ei vielä tontilla, kaivo tulee viikolla 26.
Lämmitettävä 240m2