Talossa 236 lämmintäneliötä rak.1977/1992.
vesipatterit 3-kerroksessa. öljyä menee n.3200L/v.
5-henkeä. .
3200 litraa öljyä tarkoittaa noin 29.000kWh vuotuista energiankulutusta.
10 kW tehoinen pumppu riittänee juuri ja juuri.
TWS10:n antoteho on valmistajan datalehden mukaan 0/50, asteen lämpötiloilla 9,2 kW, eli ei ihan riitä täystehoiseksi.
(0/50 --> 0 = maapiirin lämpötila ja 50 = patteriverkkoon menevän veden lämpötila)
Toinen harmi on, että TWS -pumpussa on varaaja vain käyttövedelle.
Kiertovedellekin pitäisi olla varaaja. Toivottavasti Sinulle on sellainen tarjottu.
Ilman kiertoveden varaajaa pumpusta tulee pätkäkäyntikone
ja patteriverkoston lämpötila vaihtelee liikaa, joka puolestaan johtaa patteriverkoston putkien napsumiseen.
Paljonko Teillä on ollut kovilla pakkasilla pattereille menevän veden lämpötila korkeimmillaan?
Lämpöpumppu ei pysty tuottamaan juurikaan yli 50 asteista menovettä pattereille.
Patterit tulisi olla ylimitoitettuja.
Keskustele jonkun toisen maalämmittäjän kanssa, jolla on talossaan patteriverkosto.
Kysy tarjouksia muistakin pumpuista!