Kirjoittaja Aihe: Legionellaohjelma  (Luettu 7178 kertaa)

Poissa ekotomi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 78
  • Thermia Diplomat
Legionellaohjelma
« : 21.04.08 - klo:22:55 »
Säädin lämpöpumppuun (Diplomat 12)legionellaohjelman ajettavaksi 30vrk:n välein. Sammutin pumpun jossain vaiheessa hetkeksi ja legionellaohjelmaa ei ole ajettu vielä kertaakaan (systeemit pyörineet kohta 2 kk). Ilmeisesti tuo sammuttaminen (siis sulakkeista virrat pois) nollasi laskurin ja 30 vrk:n ajastus alkoi nollasta. Saako tuon legionellaohjelman ajettua jotenkin manuaalisesti?

Poissa mclaine

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
  • Thermia D8, 172m, 150m2+40m2,Wirsbo
Re: Legionellaohjelma
« Vastaus #1 : 22.04.08 - klo:12:18 »
Manuaalisesti ajat legionellatoiminnon laittamalla huoltovalikosta huippukuumennusvälin 1 päivään. Silloin pumppu tekee huippukuumennuksen välittömästi kun käyttövettä seuraavan kerran aletaan lämmittämään. Kun legionellatoiminto tehty, niin sitten taas vanhat asetukset paikoilleen

Poissa Kuumaa_kalliosta

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 634
Re: Legionellaohjelma
« Vastaus #2 : 22.04.08 - klo:12:35 »
Lainaus
Manuaalisesti ajat legionellatoiminnon laittamalla huoltovalikosta huippukuumennusvälin 1 päivään. Silloin pumppu tekee huippukuumennuksen välittömästi kun käyttövettä seuraavan kerran aletaan lämmittämään. Kun legionellatoiminto tehty, niin sitten taas vanhat asetukset paikoilleen
Kiitos tiedosta! Joskus mietin itsekin tuota, kun joka toinen tiistaipäivä ei välttämättä ole paras mahdollinen aika. Taidan siirtää kuumennuksen tapahtumaan yöllä halvemman sähkön aikaan.

Poissa ekotomi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 78
  • Thermia Diplomat
Re: Legionellaohjelma
« Vastaus #3 : 22.04.08 - klo:12:36 »
Ahaa,... pitääkin ajaa tuo ohjelma saman tien. Onko sillä mitään väliä kuinka kauan tuo vesi on kuumana, vai riittääkö pelkästään se, että se lämmitetään määrättyyn lämpötilaan?
Käyttöveden kierto kannattanee pistää myös päälle, että myös putkisto lämmitetään riittävästi.

Poissa Kuumaa_kalliosta

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 634
Re: Legionellaohjelma
« Vastaus #4 : 17.05.08 - klo:21:54 »
Lainaus
Onko sillä mitään väliä kuinka kauan tuo vesi on kuumana, vai riittääkö pelkästään se, että se lämmitetään määrättyyn lämpötilaan?
Käyttöveden kierto kannattanee pistää myös päälle, että myös putkisto lämmitetään riittävästi.
Tietenkin täydellinen legionellariskin poistaminen vaatisi sen, että kaikki lämmin vesi joka sopukassa olisi 65-asteista. Mutta tämähän ei ole käytännössä mahdollista, koska silloin joka ainoasta hanasta pitäisi valuttaaa lämmintä vettä.

Jos vesijohtoveden laatu on hyvä, selviää varmaan sillä, ettei laita edes käyttöveden kiertoa päälle legionellalämmityksen ajaksi. Legionella ei voi lisääntyä vedessä, jossa ei ole mitään orgaanista ainetta ravinnoksi. Tällaista vettä pitäisi kunnolla hoidetuista vesijohtoverkoista tulla. Jos sattuu Nokiat, legionella ei ole ensimmäinen ongelma...

Tänään meinaan pistää klo 22.30 Thermia Duon legionella-asetukset sellaisiksi, että se tekee huippukuumennuksen joka neljäs lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Menen pumpulle ja pistän ensin huippukuumennusväliksi huoltovalikosta 1, joka tarkoittaa, että kuumennus tehdään joka kerta, kun käyttövettä lämmitetään. Eli pumppu tekee sen ilmeisesti kerran jossain vaiheessa ensi yötä. Aamuyöstä kömmin pumpulle ja pistän huippukuumennusväliksi 28 päivää, jolloin se tekee kuumennuksen aina neljän viikon välein.

Tavoite on tehdä kuumennus silloin, kun lämmintä vettä ei kuluteta eikä kuumennusta tarvitse tehdä isommalle vesimäärälle kuin pakko. Toki kuumennus kannattaa tehdä yösähkön aikaan muutenkin. Eihän tuossa säästä kerralla kuin senttejä, mutta jotain kuitenkin vuosien kuluessa.
« Viimeksi muokattu: 17.05.08 - klo:21:55 kirjoittanut Kuumaa_kalliosta »

Poissa nikoak

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 51
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Legionellaohjelma
« Vastaus #5 : 31.01.13 - klo:15:20 »
Tulipa mieleeni  jos käyttövalikosta on valittu lämpöpumppu käyttö ettei vastukset ole pelissä, niin eikait tämä vaikuta legionella toimintoon?
thermia diplomat 8 tws. 170m2 + erillinen talli  lattiakierrolla rv2006

Poissa zeniitti

  • ♪♫♪♪♫
  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 533
  • Nibe 1245 8kW / 160m / Vallox 150Effect SE MLV
Vs: Legionellaohjelma
« Vastaus #6 : 31.01.13 - klo:15:26 »
Nibessä ainakin näin on. Meillä on vastukset pois, mutta silti kone tekee legionellapoistot automaagisesti. Luulisin muidenkin pumppujen toimivan samalla tavalla.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Vs: Legionellaohjelma
« Vastaus #7 : 31.01.13 - klo:19:18 »
Tulipa mieleeni  jos käyttövalikosta on valittu lämpöpumppu käyttö ettei vastukset ole pelissä, niin eikait tämä vaikuta legionella toimintoon?
Ei tee huippukuumennusta kuin Auto-tilassa.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *