Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Diplomat 8 ja By-pass pumppu  (Luettu 5238 kertaa)

Poissa mclaine

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
  • Thermia D8, 172m, 150m2+40m2,Wirsbo
Diplomat 8 ja By-pass pumppu
« : 29.12.06 - klo:15:19 »
Pannuhuone erillisessä rakennuksessa. Pannuhuoneessa Thermia Diplomat 8 (D8). Matkaa pannuhuone -->talo 12 m, joka toteutettu Microflex -lämpökanaalilla. Tämän vuoksi pumpussa käyttövesikierto. Ei erillistä varaajaa, vain mlp:n oma 150 L varaaja. Tämä kierto sotkee pumpun toimintaa siten, että käyttöveden tekotarve on useammin kuin normaalisti. D8 toimii siten, että kun tehdään käyttövettä, niin lattiapiirissä ei vesi kierrä. Tämän vuoksi vesi lattiapiirissä pääsi jäähtymään liikaa. Tähän korjaavana toimenpiteenä laitettiin by-pass vesipumppu. Se kytkettiin sarjaan mlp:n oman pumpun kanssa. Tämä by-pass pumppu saa siis imupuolelle vettä mlp:n vesipumpulta ja myös lattia paluupiiristä juuri ennen paluupiirin liittymistä mlp:lle. Tarkoituksena siis, että kun käyttövettä tehdään, niin lattiapiirissä kiertää sen lämpötilainen vesi, joka siellä oli juuri ennenkuin käyttövettä alettiin tekemään. Vesi siis kiertää tällä ratkaisulla aina lattiapiirissä ja aina kun käyttövettä ei tehdä, niin mlp syöttää järjestelmään tarvittaessa mukaan lämmintä vettä lisää. Onko kytkentä mielestänne oikein? Olisiko jotain pitänyt tehdä toisin? Kohtuullisesti tuntuu toimivan, mutta mieltäni askarruttaa seuraava asia:
Lämpökäyrä esim 30 astetta. Eli 0 asteessa pitäisi piiriin mennä 30 asteista vettä. Kun seuraan pumpun meno-paluu lämpötiloja niin voi olla esim tilanne meno: 26 ja paluu: 26, ei tarvetta lämpö. Eli vaikka halutaan 30 astetta, niin menee vain 26 ja palaa 26. Tämähän ei täytä käyrän pyytämää arvoa. Pumppu kuitenkaan ei tuota lisää lämpöä...

Poissa PasiH

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Diplomat 8 TWS
Re: Diplomat 8 ja By-pass pumppu
« Vastaus #1 : 29.12.06 - klo:19:02 »
Meillä TWS 8:ssa on myös toinen pumppu lattiapiirissä sarjakytkettynä pienimmällä teholla. LV-suunnittelijan mukaan oman kiertopumpun teho ei olisi yksinään riittänyt.

Eli tuskin tuosta mitään haittaa on?

-Pasi

Poissa mclaine

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
  • Thermia D8, 172m, 150m2+40m2,Wirsbo
Re: Diplomat 8 ja By-pass pumppu
« Vastaus #2 : 03.01.07 - klo:07:48 »
Jos se toinen pumppu on pienemmällä teholla, niin tulee yhtäkkiä mieleen seuraavaa:
Kuristaako se virtausta, jos mlp:n oma kv-pumppu tuuppaa sinne vettä imupuolelle paljon ja tämä by-pass pumppu ei pysty sitä kaikkea käsittelemään koska pienemmällä teholla?

Onko teilläkin käyttöveden kierto ja mahd.lämpökanaali? Jos on miten käyttäytyy?

Poissa PasiH

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Diplomat 8 TWS
Re: Diplomat 8 ja By-pass pumppu
« Vastaus #3 : 04.01.07 - klo:19:07 »
Ei ole kiertoa eikä kanaalia, tekninen tila on talon yhteydessä.

Se lisäpumppu pyörii pienimmällä teholla kolmesta vaihtoehdosta, mutta ei ole tullut katsottua litramääriä tyyppikilvestä. Pitääpä tutkia asiaa.


Poissa PasiH

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Diplomat 8 TWS
Re: Diplomat 8 ja By-pass pumppu
« Vastaus #4 : 06.01.07 - klo:17:00 »
Thermiassa ei ole asetusta hystereesille vaan siinä pelataan integraalilla. Integraali on laskennallinen arvo, jossa verrataan todellista menoveden lämpötilaa asetusarvoon ja kerrotaan se sitten jollakin arvolla.  Ohjekirjasta taisi löytyä jonkunsortin selitys tälle. integraali vaikuttaa ainoastaan lämmityskäyttöön, ei lkv-tuotantoon.

Lämpöpumppu käynnistyy kun integraaliarvo on pienempi huoltovalikon lämpöpumppu -valikossa oleva asetusarvo integraali A1 (meillä 60).

Sammutus tapahtuu kun integraali on suurempi kuin 0?

-Pasi

Poissa Pertti

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Duo 8/300l TWS/2x330m
Re: Diplomat 8 ja By-pass pumppu
« Vastaus #5 : 14.01.07 - klo:23:40 »
Paljonkohan tuon lämmityspuolen kiertovesipumpun teho sitten oikein on tuossa Diplomat/Duo 8-mallissa? Netissä kerrotaan vain nimellisvirtaus (=vaadittava minimivirtaus?) ja sille virtaukselle saatava paine. Eli tarkoittaako tuo, että tuon enempää sieltä ei irtoa tehoja?

Jos joku katsoisi tuon pumpun tehon (max litrat&paineet), samoin tuon lisäpumpun tehoista olisi kiva kuulla myös.

Poissa mclaine

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
  • Thermia D8, 172m, 150m2+40m2,Wirsbo
Re: Diplomat 8 ja By-pass pumppu
« Vastaus #6 : 24.01.07 - klo:13:58 »
Maalämpöpumppu on
WILO RS25/6, tehoasetus nyt II

By-Pass pumppu on
WILO RS25/7, tehoasetus nyt III