Legionella kuumennus ei ole käynnistynyt. Olen kieltänyt vastusten käytön. Pitääkö vastusten käyttö sallia ennenkuin pumppu edes yrittää kuumennusta?
F1245-8 uusimmalla softalla (tarkastettu 8.2012). Pumppu asennettu 1.8.2012. Jaksottainen korotus ohjelmoitu 14vrk välein. Pumppu kertoo että ongelma jaksottaisen korotuksen kanssa, lämpötilaa ei saavutettu 5h aikana. Jos seuraavallakaan kerralla ei onnistu, ota yhteyttä huoltoon. Tämä on tapahtunut nyt 3krt.
Elokuun pumppu lämmitti vain käyttövettä ja otin kumulatiiviset käyttötunnit ylös. Keskimääräinen käyttöaika on n.30min/vrk eikä sieltä ole havaittavissa 5h käyntiaikaa, koko kuukautena pumppu on käynyt n.17h. Yksi yritys osui logiin, eikä siitäkään löydy 5h käyntijaksoa, vain suihkun käytön kohdalla olevat lyhyet jaksot.
Lisäksi olen tutkinut Vattenfallin päivittäisen talon sähkönkulutuksen eikä siellä ole 5h x 2kW = 10kWh piikkiä, keskim. vrk kulutus on 8,7kWh ja tuon kyllä huomaisi vaikka jakautuisi kahdelle päivälle. Start on klo 19 eli 5h yrittäminen pitäisi loppua klo 24 eli osua yhdelle päivälle.
8.9.12 asensin oman kWh mittarin Nibelle samalla kun talon lämmitys alkoi, remontin päästyä siihen vaiheeseen. Olen ottanut käyntitunnit ja kWh mittarin lukemat ylös lähes päivittäin, eikä sielläkään näy mitään 5h käyttöjaksoa. Lukemat ovat tasaiset 3,3-3,8h/vrk.
Näyttää siltä että Nibe ei edes yritä toteuttaa legionella kuumennusta jos vastukset ovat pois päältä. Ajastuksen valikossa 2.9.1 help sanoo että "Kompressori voi yhdessä sähkövastuksen kanssa korottaa ..."
Tuntuisi järkevältä että Nibe yrittäisi pelkällä kompuralla tai nostaisi sillä lämmöt niin ylös kuin yli 1 COPilla saa ja siirtyisi sitten vastuksille. Ja jos vastuksia ei ole niin lopetetaan siihen. Voisi olla että yritys päättyisi liian korkeaan lämpötilaan tai paineeseen jossain kohtaa, mutta se olisi toinen juttu.