Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Loggaus sekoilee  (Luettu 9137 kertaa)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Loggaus sekoilee
« : 12.07.12 - klo:08:21 »
Nibe F1145 loggaus on kolme kertaa kirjoittanut TUNTI -tiedon miten sattuu, esim:
2012-06-29      08:33:12      1768 ..
2012-06-29      08:34:12      1768 ....
2012-06-29      05:35:12      1768      <-----------------------
2012-06-29      08:36:12      1768 ....
2012-06-29      08:37:12      1768 ..
Arvot on olleet OK.

Onko muilla vastaavia kokemuksia ?
Ilmeisesti on syytä ensimmäiseksi käynnistää kone uudelleen ?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa Make_K

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
  • Nibe 1245 10kW/ 170m. Patteri+lattialämpö
Re: Loggaus sekoilee
« Vastaus #1 : 12.07.12 - klo:13:27 »
Jos ei auta "buuttaus" niin tuolta uusi päivitys.

http://www.nibe.fi/Huolto/Ohjelmistopaivitys/
Nibe 1245 10kW/ 170m, UKV100. Talo 1960 kolme kerrosta Patteri+lattialämpö.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Re: Loggaus sekoilee
« Vastaus #2 : 26.07.12 - klo:17:58 »
Ei ole enää sekoillut, mutta buuttasin varmuuden vuoksi.
Tuo versio on jo koneessa.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa Timppa26

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 199
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Loggaus sekoilee
« Vastaus #3 : 05.08.12 - klo:08:23 »
Jotain häikkää on lokissa. Tallensin usb tikulle tuon uusimman päivityksen, tikku koneeseen ja usb valikkoon. Ilmoittaa "Päivitettävää tiedostoa ei löytynyt". Kokeiltu kahdellakin tikulla. En ole tuota 1779 versiota vielä asentanut.
Lokitiedostoon tulee vain yksi merkki, esim P, kun dataa yrittää tallentaa.
Kannattaiskohan buutata koko pumppu? Kesälomalla oli kerran hälytys päällä ylipaineesta kun oli vieraita toistakymmentä ja käyttöveden teko joutui yhtäkkiä lujille. Kuittasin sen pois ja on toiminut sitten ok.
 Buuttaus ilmeisesti niin että paneelista laitetaan vain 0-asentoon? Valikoista en löytänyt toimintoa "käynnistä uudelleen"...

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Re: Loggaus sekoilee
« Vastaus #4 : 05.08.12 - klo:22:17 »
Buuttaus tapahtuu juuri mainitsemallasi tavalla.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa Timppa26

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 199
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Loggaus sekoilee
« Vastaus #5 : 06.08.12 - klo:17:36 »
Buuttasin ja kas kummaa, lähti lukemaan  tikulla olevaa uusinta 1779 päivitystä.
Samoin lokista tulee nyt dataa tikulle.
Joku jumi oli sitten jäänyt päälle.

Mutta mutta: nyt näyttää menoveden lämpötilaksi 36, kun paluu on 24 eikä kompura ole päällä. Asteminuutit nollassa eikä miksikään muutu.
Ilmeisesti menee jonkin aikaa ennenkuin lukemat alkaa näyttämään oikein?
Huomenna soitto nibelle jos ei ala korjaantumaan.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Re: Loggaus sekoilee
« Vastaus #6 : 06.08.12 - klo:19:16 »
Huomasin samankaltaisen piirteen.
Minulla meno oli 45C ja tulo 46C.
Katselin lokeja ja päättelin, että kun lämmityksen pysäytyslämpötila ylitetään, niin kone siirtää vaihtoventtiin pysyvästi vedentekoasentoon ja tällöin käyttövesi alkaa kiertää koneessa (ja pannuhuoneessa) säästö-virtauksella.
Nostin lämmityksen eston lämpötilaa ja laskin lämpökäyrää 20C:ssä 15C:een.
Arvioin, että lopputulos on sama tuvan lämmittämisen lopettamisen kannalta.
Lukemat muuttuivat ”järkeviksi” ja myös käyttöveden lämpimänä pitämisväli piteni noin kaksinkertaiseksi.

Voisiko vaihtoventtiili vuotaa käyttöveden puolelta ?
« Viimeksi muokattu: 06.08.12 - klo:19:21 kirjoittanut JUP57 »
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa Timppa26

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 199
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Loggaus sekoilee
« Vastaus #7 : 06.08.12 - klo:19:30 »
Lainaus
Huomasin samankaltaisen piirteen.
Minulla meno oli 45C ja tulo 46C.
Katselin lokeja ja päättelin, että kun lämmityksen pysäytyslämpötila ylitetään, niin kone siirtää vaihtoventtiin pysyvästi vedentekoasentoon ja tällöin käyttövesi alkaa kiertää koneessa (ja pannuhuoneessa) säästö-virtauksella.
Nostin lämmityksen eston lämpötilaa ja laskin lämpökäyrää 20C:ssä 15C:een.
Arvioin, että lopputulos on sama tuvan lämmittämisen lopettamisen kannalta.
Lukemat muuttuivat ”järkeviksi” ja myös käyttöveden lämpimänä pitämisväli piteni noin kaksinkertaiseksi.

Voisiko vaihtoventtiili vuotaa käyttöveden puolelta ?

Tuossa kun pumppu teki yhden syklin käyttövettä niin lukemat jäi stopinkin jälkeen tuonne 47...50!!
Ei näy mitään vuotoja päällepäin ainakaan.

Miksköhän kone siirtäis vaihtoventtiilin pysyvästi k-vesiasentoon?
Täytynee kokeilla noilla samoilla kikoilla, jos uskallan  :-?

Niin ja tämä ongelmahan lähti liikkeelle tuosta uuden version päivittämisestä ja koneen buuttaamisesta...
« Viimeksi muokattu: 06.08.12 - klo:19:32 kirjoittanut timoaat »

Poissa hoohöö

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 463
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Loggaus sekoilee
« Vastaus #8 : 06.08.12 - klo:21:15 »
mikäs on ollut ulkolämpötila tuossa tilanteessa? jos yli 2o asteen niin tehdasasetuksilla nibe sammuttaa lämmityksen ja kiertovesipumpun ja vaihtovena jää käyttövesiasentoon samalla sitten logitus mittaa vain sitä putkissa olevaa hissukseen jäähtyvää käyttöveden lämmitysvettä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Re: Loggaus sekoilee
« Vastaus #9 : 06.08.12 - klo:21:24 »
Vuodossa ajattelin lähinnä eri asentojen välistä "falskaamista", en ulkoista vuotoa. En tosin tiedä onko tällainen edes mahdollista.

Uskoisin, että vaihtoventtiili jätetään käyttövesi-asentoon jotta se kulu.
Päättelin kahden aikuisen taloudessa lämpöhäviöt suuremmaksi pahaksi kuin venttiilin kulumisen ;) siis silkkaa arvailua.

Relays PCA-Base on arvossa 10 kun ei kompura käy ja vaihtoventtiili on käyttövesi-asennossa.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Re: Loggaus sekoilee
« Vastaus #10 : 06.08.12 - klo:21:29 »
Lainaus
mikäs on ollut ulkolämpötila tuossa tilanteessa? jos yli 2o asteen niin tehdasasetuksilla nibe sammuttaa lämmityksen ja kiertovesipumpun ja vaihtovena jää käyttövesiasentoon samalla sitten logitus mittaa vain sitä putkissa olevaa hissukseen jäähtyvää käyttöveden lämmitysvettä

... ja eikös tällöin kv-pumpun säästötilan mukaisesti käyttöveden vaipassa olevaa vettä hissukseen kierrätetä ?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa Timppa26

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 199
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Loggaus sekoilee
« Vastaus #11 : 07.08.12 - klo:18:57 »
Lainaus
mikäs on ollut ulkolämpötila tuossa tilanteessa? jos yli 2o asteen niin tehdasasetuksilla nibe sammuttaa lämmityksen ja kiertovesipumpun ja vaihtovena jää käyttövesiasentoon samalla sitten logitus mittaa vain sitä putkissa olevaa hissukseen jäähtyvää käyttöveden lämmitysvettä
Kyllähän se eilen oli yli 20.
Jaa ettäkö kun koneen buuttaa niin menee tehdasasetukset takaisin päälle?
No mites tuon saa pelittämään taas normaalisti.

Soitin nibelle ja vastaus kuului..kyllä se siitä pikku hiljaa menee koh
illee...
Kyllähän oikein toimiessaan bt2 ja bt2 palaavat käyttövesisyklin jälkeen parissa minuutissa normaali lämpöjohto lukeliin, tällä hetkellä sinne 23-24 paikkeille.
Nyt illallakin näyttää vielä noin 40 kun porukat käyneet aamulla suihkussa ja kone tehnyt aamulla käyttövettä.


Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Re: Loggaus sekoilee
« Vastaus #12 : 07.08.12 - klo:20:46 »
Minulla ei buutisssa asetukset menneet tehdasasetuksiin.
Lämmityksen esto ohjautuu keskimääräisen ulkolämpotilan mukaan (BT1 Average).

Mikä sulla on Relays PCA-Base arvo kun kone huilaa ?

Missä lämpötilassa lämmityksen esto menee päälle ?
« Viimeksi muokattu: 07.08.12 - klo:20:49 kirjoittanut JUP57 »
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa Timppa26

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 199
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Loggaus sekoilee
« Vastaus #13 : 07.08.12 - klo:20:52 »
Lainaus

Mikä sulla on Relays PCA-Base arvo kun kone huilaa ?

Missä lämpötilassa lämmityksen esto menee päälle ?

Tuoreen loggauksen mukaan huiliarvo on 8. Ennen ollut arvossa 2. Käyttövettä tekee arvolla 15, kuten ennenkin. Mikä onkaan tuo 8?
Lämmityksen eston lämpötila, selviääkö valikoista´, käyn kurkkaamassa.


Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Re: Loggaus sekoilee
« Vastaus #14 : 08.08.12 - klo:21:21 »
Jostain toisesta ketjusta löysin uskottavan päättelyn Relays PCA-Base - arvoista :

"Kun tuon logeissa olevan desimaaliluvun muuttaa binääriksi niin sieltä voi arvata mitä mikäkin bitti tarkoittaa, eli kun kaikki ohjauksen on pois niin arvo on 0, eli binäärisenä 0b00000000

Tässä minun oletus noiden bittien merkityksistä:
bitti 0 = kompressorin tila, 0=pois, 1=päällä
bitti 1 = lämpöjohtopumpun tila, 0=pois, 1=päällä
bitti 2 = keruupumpun tila, 0=pois, 1=päällä
bitti 3 = vaihtoventtiilin ohjaus, 0 = venttiili auki ja tehdään lämmintä vettä, 1 = venttiili kiinni ja tehdään käyttövettä

Esim. kun tehdään käyttövettä niin Relays PCA Base = 15 (0b00001111), eli kompressori päällä, venttiili kiinni, keruu- ja lämpöjohtopumput päällä.
"

Edellä olevan perusteella arvo 8 tarkoittaa että bitti 3 on asetettu, eli vaihtoventtiili on käyttöveden teon asennossa ja muut nollia.
Minulla Relays PCA Base = 10. Ero johtuu siitä, että lämpöjohtopumppuni on päällä (bitti 1) säästöasetuksella 5%.

Voisiko hissuksiin tapahtuva luonnonkierto KV-piirissä aiheuttaa tuon korkean lämpötilan menossa ja paluussa vaikka kone huilii, kun lämmitys on pysäytetty ja vaihtoventtiili on KV asennossa.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa Timppa26

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 199
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Loggaus sekoilee
« Vastaus #15 : 09.08.12 - klo:09:38 »
Lainaus

Voisiko hissuksiin tapahtuva luonnonkierto KV-piirissä aiheuttaa tuon korkean lämpötilan menossa ja paluussa vaikka kone huilii, kun lämmitys on pysäytetty ja vaihtoventtiili on KV asennossa.


Noin siinä saattoi käydä.
Anyway, nyt sitten arvot ovat palautuneet normaaleihin, reilun vuorokauden jälkeen  :exclamation [smiley=smiley.gif]
Ilmeisesti buuttaus tai softa päivitys johti tuohon "seilaukseen"
Releen arvo on levossa 2 kuten ennenkin.
Käyttövesi syklin jälkeen bt2/bt3 palautuu menopyynnin (nyt 25 astetta) lähettyville parissa minuutissa.







Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Re: Loggaus sekoilee
« Vastaus #16 : 20.08.12 - klo:21:03 »
Elokuussa kone "sotki" taas yhden kerran lokia samalla tavoin kuin ketjun alussa kuvailin.
Onkos kellään muulla samanlaisia kokemuksia ?
Harvakseltaanhan häiriöitä tapahtuu, mutta jostain tuo on indikaatio.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Re: Loggaus sekoilee
« Vastaus #17 : 02.09.12 - klo:21:13 »
Nibe vaihtoi näyttöpaneelin.
Seuraillaan.....
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 855
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Re: Loggaus sekoilee
« Vastaus #18 : 04.09.12 - klo:11:57 »
Tämä on nyt ihan off topic säikeen tarinaan verratessa mutta istuu otsikkoon, jos jollakulla nyt sattuisi eteen.
Meikällä keväällä käytössä ollut ikivanha 128MB muistitikku teki tenät niin että kompuutterissa tikku toimi ihan ok, mutta Nibessä tökki. Se sisälsi asetukset, 1768r2 firmwaren ja noin ehkä 50 logitiedostoa. Kun yritin aloittaa loggauksen niin valintatäppä kävi hetken päällä mutta hyppäsi aina pois. Toistin tämän monta kertaa ja kävin välillä katsomassa PCltä tiedostoja. Ei uutta logia. Kokeilin toista tikkua --> logikirjoitus ok. Lopulta poistin ne ~50 logia mutta jätin asetukset sekä fw:n. Vanhojen logien poiston jälkeen Nibe suostui taas kijoittamaan tikulle. Mystistä.
RMT: -58/169m2/650m3/27->14,5MWh/a/1-3hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm