Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Maalämpö paritaloon  (Luettu 3892 kertaa)

Poissa mansesta

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Maalämpö paritaloon
« : 02.07.12 - klo:23:10 »
Pirkanmaalla olevaan paritaloon 107m2+107m2+puolilämmin autotalli 45m2.Öljyä kulunut 15v:n aikana keskimäärin 4650L/v,25kW:n Lakan kattila nykyisin, 20v vanha.Asuu 2+2 hlö tällähetkellä.Voisi olla 4+4hlö.
Tarjotty Nibe 1145 12kW ja 208metrin kaivo.LV varaaja 300L ja 200L puskuria.Talossa patterilämmitys,paitsi pesuhuoneissa lattiassa vesikierto.
IVT tarjoaa 2x140m kaivoa+14kW:n pumpun.Varaaja 500l ja puskuri 200l.
Kysymys olisi,millainen pumppu ja millainen kaivo(syvyys ja 1 vai 2 kpl)
Melko vaikea sanoa maalämpökauppiaista miten asiantuntevia kukin on.Molemmat vaihtoehdot saattaa toimia, mutta asiasta ei ole varmuutta.
Olisiko teillä hyviä ehdotuksia toimintatavaksi?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Re: Maalämpö paritaloon
« Vastaus #1 : 03.07.12 - klo:10:40 »
Taulukossa näyttäisi tällaiselta:
MAALÄMMITYSLASKELMA  ( keskiarvovuodelle )
Laskelma on viitteellinen. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi!
Paritalo ”mansesta”. Vaihtamassa öljystä maalämpöön      33100      Tampere
Tulostuspäivä      03.07.2012
* Rakennusten lämmitystarve vuodessa      Patterilämmitystalo      29 925,10 €      
* Käyttöveden tuottamiseen kuluu energiaa vuodessa      8 pers      9 600,00 €      
* Lämmitys + käyttövesi yhteensä vuodessa            39 525,10 €      
Rakennusten lämmitystarve Wh/m2/astepäivä/vuosi            259 m2      25,2      Wh/m2/Ap/v
Rakennusten lämmitystarve Wh/m3/astepäivä/vuosi            661 m3      9,9      Wh/m3/Ap/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m2            259 m2      116      kWh/m2/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m3            661 m3      45,3      kWh/m3/v
Lämmitys + käyttövesi, ei taloussähköä, vuosi yhteensä      259 m2      29 925 kWh      116 kWh/m2
ET luokittamiseksi lämmitystarpeeseen + taloussähkö      279 m2      4000 kWh      43 525 kWh      156 kWh/brm2
ET -luokan määritys  ( Kilowattituntia vuodessa per bruttoneliömetri )      279 br m2      156 ET      B luokka
                                          
TALOUSLASKELMA, keskiarvovuodelle 14,0 kW tehoisella pumpulla            
Kokonaisteho saadaan öljylämmityksellä            4 650 litraa      1,200 €/ltr      5 580 €      85,00%
Kokonaisteho saadaan sähkölämmityksellä            39 525 kWh      0,130 €/kWh      5 138 €      1,0 COP
Pumpun osuus lämmön tuottamisesta            39 315 kWh      0,130 €/kWh      1 795 €      2,9 COP
Sähkövastuksella tuotetaan                  210 kWh      0,130 €/kWh      27 €      1,0 COP
- Maalämmityslaitteen vuotuinen:  teho, sähkön kulutus ja COP      39 525 kWh      13 805 kWh      2,86 COP
* Pumpun osuus sähkön kulutuksesta            98,5%      13 595 kWh      1 767 €
* Lisälämpövastuksen osuus sähkön kulutuksesta      1,5%      210 kWh      27 €
* Lämmityssähkön kulutus yhteensä vuodessa      100,0%      13 805 kWh      1 795 €
Säästöä tulisi vuodessa öljylämpöön verrattuna      3 785 €      
Säästöä tulisi vuodessa suorasähköön verrattuna      3 344 €      

LÄMMÖN KERUU
Jos keruupiiri PELLOSSA            KOSTEUS      MAALAJI      Tuotto/metri      PITUUS      SYVYYS
Maakeruun mitoitus                  MÄRKÄ      SAVI      48,5 kWh/m      815 m      0,9 m
Jos keruu porakaivosta. Porakaivon aktiivisyvyydeksi valittu 250 m      
 - Häiriintymättömän kallioperän  lämpötilaksi laskettu  ( oC )      6,3 C
 - Kiviaineksen lämmönjohtoluvuksi valittu  ( W / m  oK )      2,8 W/mK
Joilla arvoilla lämpökaivon + pumpun kokonaistuotoksi tulee n.      2,86 COP      45 521 kWh
PORAKAIVO ON ILMEISESTI  ( Ei takuuarvo! )      Riittävä!

LÄMPÖPUMPUN TEHOLUOKAN VALINTA,  mitoitus keskiarvovuodelle. Vuoden alin lämpötila noin      -29C
Kun ulkolämpötila on      -10 C      On tarvittava lämmitysteho      8,5kW      Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on      -15 C      On tarvittava lämmitysteho      10,1kW      Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on      -20 C      On tarvittava lämmitysteho      11,7kW      Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on      -25 C      On tarvittava lämmitysteho      13,3 kW      Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on      -30 C      On tarvittava lämmitysteho      14,9 kW      Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on      -35 C      On tarvittava lämmitysteho      16,4 kW      Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on      -40 C      On tarvittava lämmitysteho      18,0 kW      Täystehoinen
Täystehoisen lämpöpumpun tulisi olla teholtaan vähintään [ch8594]14,5 kW
OMA PUMPPUTEHON VALINTASI 14,0 kW Osatehoinen
Sen teho riittää täystehoisena tähän alimpaan ulkolämpöön saakka -27,3 C

Tuossa ulkolämpötilassa lämpöpumppu käy jatkuvasti.
Sitä kylmemmällä säällä sisälämpö laskee ilman lisälämmönlähdettä.
Lisälämpönä voi olla pumpun sisään rakennettu sähkövastus tai talon takka.
Sähkövastuksen käyttö huonontaa pumpun hyötysuhdetta (COP).
Valitsemasi kokoinen pumppu käy vuodessa keskimäärin            2 823 h      32,2%
Laskennassa käytetty lämmitystarveluvut   [ch8594]      Tampere      koko vuosi=4594 AP, tammikuu=749 AP
Tämä mitoitus ei ole takuuarvo. Luota ammattisuunnittelijaan!
...
Rakennusten lämmitysenergian kulutus 9,9 Wh/m3/Ap/v vaikuttaa aika tyypilliseltä.
Huomioikaa tarkasti tuo patterilämmitys.
Kuinka korkea on pattereihin menevän kiertoveden lämpötila ollut kovimmilla pakkasilla.
Lämpöpumpulla ei saada pattereille yli +50 ..+55C lämpöistä kiertovettä.
Saatatte joutua vaihtamaan jonkin keskeisen tilan lämpöpattereita suuremmaksi.
Pesutilojen lattialämmitys on myöskin huomioitava. Vaati oman järjestelynsä.

Yksi isompi pumppu tule ilmeisesti edullisemmaksi.
Kaivoja joutunee laittamaan 2 kpl
Laskelmassa oleva syvyys on ns. aktiivisyvyys, eli sellainen syvyys, jossa aina on varmasti vettä.
Kaivojen syvyydessä ei kannata kitsastella! Kaivojen lämmöntuotto on aina vähän ennalta arvaamatonta.!