Aiemmin oli foorumissa keskustelua kesälämmittämisestä ja mahdollisesta pätkäkäynnistä joten mielenkiinnon vuoksi otin logia tilanteesta, kyseessä nibe 1145-10 ja noin 220m2 lämmintä betonilattiaa.
Huonetermarit kaikki säädetty noin 21 asteeseen ja sitä myöten kierto kesäkeleillä rajoittuu vain muutamiin tiloihin joissa käsisäätö jakotukeissa (WC:t, kylppäri, KHH ym), 10kw pumppu on nyt siis aivan liian tehokas ja menolämpö nousee muutamassa minuutissa 40 asteeseen jolloin maks.meno asetus sammuttaa lämmityksen ja samalla asteminuutit nollautuu, tämä tapahtuu noin tunnin välein ja lämmitysjakso siis kestää vain kolmisen minuuttia.
Pitämällä kierron päällä keittiössä (noin 25m2 laattalattiaa) tilanne muuttuu paremmaksi ja käyntijaksot pitenee noin 20 minuuttiin, mutta pitää vielä kokeilla suurentaa maks.meno asetusta sen sijaan että antaa keittön lattian lämmetä.