F1245 lattialämmityksen lämpötila
« : 18.06.12 - klo:23:30 »
Hei,

Fi1245-8 syöttää lattiapiiriin n. 26-27 C vettä vaikka lämpökäyrän mukaan pitäisi mennä n. 18C. Laskettu menolämpötila näyttää pumpulla 18C mutta menolämpötila-anturi 26-27C. Paluuanturi näyttää samaa 26C ? Jakotukeilla on lisäksi ihan perinteiset lämpömittarit ja ne näyttää n. 23-24C
Kokeilin pudottaa järjestelmän maximilämpötilan 22C:een mutta tämä ei vaikuta menoanturin lämpötilaan ?
Minimilämpötila on asetettu 17C.
Missä vika?
Huonetermarit on minimissä mutta kylpyhuoneessa, KHH:ssa ja WC:ssä on käsisäätö ja lämmöt päällä.
Ei kai vesikierron lämpötilan pitäisi nousta pyynnin yli vaikka virtaus olisi vähäistä ?  :D



Poissa Mikkelson

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: F1245 lattialämmityksen lämpötila
« Vastaus #1 : 19.06.12 - klo:14:45 »
Ilmeisesti lattiassa ei kuitenkaan ole tarpeeksi kiertoa ja vesi lämpenee sen vuoksi liikaa ?
Huonetermarit auki ja lämpökäyrää alaspäin niin pitäisi korjaantua. Vai mitä ?

Poissa juntti

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 146
  • Nibe F1245 6kW
Re: F1245 lattialämmityksen lämpötila
« Vastaus #2 : 19.06.12 - klo:14:56 »
Ei vaan vikaa ei ole missään. Sulla on lattiassa 26 asteista vettä, laskettu menolämpö 18. Pumppusi ei lämmitä taloa yhtään tällä hetkellä kuten ei kuulukkaan lämmittää. Kaikki siis Ok.