normaalia toimintaa, tehdasasetuksilla vastuksella tapahtuva lämmitys estetään kun ulkolämpötila pysyy yli 15 asteen vuorokauden ajan (ikoni ilmestyy sinne näytölle) ja lämmitys loppuu kompurallakin kun ulkolämpötila pysyy yli 20 asteen, ote asentajan manuaalista alla
Valikko 4.9.2 - autom.tilan asetukset
jäähdytyksen käynnistys
Säätöalue: -20 – 40 °C
Tehdasasetus: 25
lämmityksen pysäytys
Säätöalue: -20 – 40 °C
Tehdasasetus: 20
lisäyksen pysäytys
Säätöalue: -20 – 40 °C
Tehdasasetus: 15
suodatusaika
Säätöalue: 0 – 48 h
Tehdasasetus: 24 h
Kun käyttötilaksi on asetettu "auto" lämpöpumppu valitsee
itse keskiulkolämpötilan perusteella milloin lisälämmön
ja lämmöntuotannon käynnistys ja pysäytys sallitaan. Jos
jäähdytysmoduuli on asennettu tai lämpöpumpussa on
sisäänrakennettu jäähdytystoiminto, voit myös valita
jäähdytyksen käynnistyslämpötilan.
Tässä valikossa valitaan nämä keskiulkolämpötilat.
Voit myös määrittää, kuinka pitkältä ajalta (suodatusaika)
keskilämpötila lasketaan. Jos valitset 0, käytetään nykyistä
ulkolämpötilaa.