Kirjoittaja Aihe: Nibe F1245 + Vallox viilennys  (Luettu 3565 kertaa)

Poissa MTH

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 76
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Nibe F1245 + Vallox viilennys
« : 23.05.12 - klo:12:41 »
Kesä alkaa lämmittämään ja tarve viilennykselle tulee eteen. Mulla on vallox digit 2 se mlv koneena jota ohjaa erillinen magneettiventtiili sekä kv pummpu. Tulipa vaan mieleen, että saako tämä ko. pumppu nestettä kaivosta kesällä, kun Niben LK-pumppu on kiinni? Eli pitääkö Niben LK pumppu laittaa tilaan "jatkuva"? Paljonkohan mahtaa imeä sähköä tällainen asetus.
Kuulin myös huhua, että Nibellä olisi nykyään tarjolla lisäpalikka tätä varten, jolla LK pumppu voitaisiin herättää henkiin IV koneesta, kun tarve viilennykselle on. Onko jollain tietoa tällaisesta?

Poissa zeniitti

  • ♪♫♪♪♫
  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 517
  • Nibe 1245 8kW / 160m / Vallox 150Effect SE MLV
Re: Nibe F1245 + Vallox viilennys
« Vastaus #1 : 23.05.12 - klo:14:44 »
Meiltä löytyy Nibe ja Vallox. Samojen kysymysten kanssa puuhasteltiin viime kesänä. Lyhyesti: meillä ei riittänyt pelkkä maaviileän oma pumppu, vaan Niben lk pumppu piti laittaa jatkuvalle. Niben mukaan on OK menettely.

Kannattaa lukaista tätä ketjua: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=3277.0