alspen pohdintaa kun yöllä oli heittänyt vastuksia päälle.
Eilen oli noin -17-18C illalla ja talossa taas sama tasainen lämpötila +19,5-20C kuin aina. Koneessa oli pyyntikäyrä 8/-1 eli noin 49-50C vesi taisi mennä verkkoon. Asteminuutit oli ehkä jotain -300, sähkölisäys estettynä -19C asti eli sähköä ei lisää kulunut.
Otin logia koneesta ja piirtelin siitä omaa pohdintaa joka ohessa koska logista ei tietenkään kaikki selvinne. Taisin todeta, että vähän liikaa vajaatehoinen kone on. Eli pitkähkö logijakso kertoi, että -15C keskiulkolämpötilalla koneeni käynti lämmitys+KV oli 90%. Siitä päättelen, että noin -18C ulkolämpötilalla on 100% käyntiä.
Lisäksi mietin sähkövastuksen tuomaa lisäpotkua. Jos oletetaan tehontarpeen sekä vastuksen tuoton olevan lineaarinen ulkolämpötilan mukaan niin saadaan liitteen mukaista päätelmää.
Kävin 23 aikaan pikaisesti pikaisesti suihkussa jolloin kone teki pienen pätkän käyttövettä. Lisäksi kokeilin asettaa käyttövedelle eston päälle 00.00-6.30. Laskin myös käyrän kokeeksi 8/-2:een koska sisämittarissa oli jopa +20,1C hetken

Aamulla kun nousin 7.30 niin sisälämpötila oli tipahtanut 18,7C ja ulkona oli kiristynyt noin -21,5-22C:een, mitä nyt mittaria katsookaan. Asteminuutit koneessa -720 ja 4kW lisäyksellä jauhoi lämmitystä! Seurailin hiukan aikaa asteminuuttien kehitystä ja lämpötiloja, muitahan mulla ei ole kuin BT2 ja BT3. Niiden erotus on jotain 8K nyt kun tehon tarve on suuri. Nostin myös käyrän takaisin 8/0 koska sisällä oli kyykännyt. Menolämpötila jurnutti siinä jotain +50C kun pyynti oli +52C. Paluu lauhduttimelle, en tarkkaan muista mutta ehkä 42C eli joko UKV:ssa tai patteriverkosto tulee melko paljon viilentynyttä.
Ilmeisesti tuossa oli ollut 6.30 alkaen käyttävesijakso kun yöllä oli sen esto, mutta siltikin ihmettelen, että miten 4kW lisäyksellä menovesi ei ala nousta yli pyynnin ja nopeasti? Onhan tuolloin käytössä käytännössä yli 10kW lämmitystehoa jos noin suoraan laskee? Ilmeisesti automatiikka tosiaan pyrkii pitämään haluamaansa 6-8K deltaa lauhduttimella, mutta hitto eihän se saa asteminuutteja plussalle ollenkaan jos ei aio tehdä lämpösempää kuin pyynti on! Välillä vaikuttaa, että sähkölisäys vain suojaa kaivoa eikä tosiasiassa aio tehdä verkostoon kuumempaa vaikka pyydetään. Vai olisko kyse siitä, että kompura alkaisi sitten kyykkäämään jos menovesi lauhduttimelta ylittää jonku +53C tms? Ei sen pitäisi vielä tuossa vaiheessa kokonaan piiputtaa vaikka toki antoteho laskeekin hieman. Mutta kun ei meinaa tehdä yli pyyntiä, ei edes 4kW lisäyksellä.
Enempää en ehtinyt jäädä aamulla katselemaan. Voi toki olla, että tuo on ihan normaalia, käyttövesijakson aikana yli -20C pakkasella verkoston vesi kyykähtää kovin kylmäksi ja asteminuutit tipahtaa silmissä. (15minuutissa ne kyykkää 300 jos pyynti on 20K isompi kuin meno)
Silti ihmettelen miksi asteminuutit ja menovesi ei meinaa kehittyä "silmissä" jos lisäystä on 4kW?