Kirjoittaja Aihe: Paineet karkailee lämmityspuolelta?  (Luettu 4773 kertaa)

Poissa sjs

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 103
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Paineet karkailee lämmityspuolelta?
« : 18.04.12 - klo:18:14 »
Maalämpöpumpun lisäksi on 300l lämminvesivaraaja ja 25l kalvopaisunta, yksi vesipatteri autotallissa sekä lattialämmitys putkistoa kosteissa tiloissa n. 40 m .  Lämmitys pääosin tapahtuu ilmalämmityksen avulla.
Talvella lisäsin lisäsin lämmityspuolelle vettä kun paineet laski( jälkeen päin arvioin ilman lauhtuneen). Tuolloin katselin kaikki paikat, enkä vuotoa löytänyt. Muutama päivä sitten kuulin lorinaa autotallin patterista ja pannuhuoneessa havaitsin paineiden kadonneen.  Paisunnassa oli ilmanpainetta n. 0,2 ja vettä laskin  kiertoon. Verkostonpaineen nostin n. 0,8. Ja panin paisuntaan n. 1,0. Seuraavana päivän paineet oli taas pudonneet n. 0,4.  Pudotin paisunnan ilmanpaineen 0.5 ja nostin verkoston paineen 1.0. Nyt seuraan..

Olen pähkäillyt mistä moinen voisi johtua, voiko paisunta säiliö olla liian pieni, eikä näin voi reakoida lämpötilan muutoksille riittävissä rajoin. Lämpötilan pudotessa veden kutistuessa paineet häviää. En tiedä olenko laskenut oikein vesitilavuudet kun käytin laskennassa maalämpöpumpulle 180 l, putkisto ja patteri 20 l varaaja 300l eli yhteensä 500l. Ääri tapauksessa lämpölaajeneminen olisi 20 asteesta 60 asteeseen n. 7,6 l. Lämpölaajenemisen olen laskenut veden tiheyden muutoksesta.
Jostain luin, että valmistajat suosittelevat kalvopaisunnan suuruudeksi 10 prosenttia vesitilavuudesta, jos näin on niin minulla olisi liian pieni paisunta , vai miten on?

Poissa difluoridikloorimetaani

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 84
  • Maalämpöfoorumille tietoa
Re: Paineet karkailee lämmityspuolelta?
« Vastaus #1 : 18.04.12 - klo:18:49 »
Kalvopaisunta-astiasi riittää.

Laske paine matalaksi verkostosta ja sammuta pumppu.

Säädä ilmanpaine PA:ssa 0,4-0,5 bar. Digitaalimittari on lähes välttämätön näin pienissä paineissa.

Nosta verkoston painetta ja seuraa painemittaria. Hiukan yli 0,5bar pitää kuulua veden virtausääni paisunta-astiaan.

Hidasta painne nostoa ja kun venttiilien sulkemisen jälkeen paine asettuu 1,0bar ilmaa verkosto ja varaajat sekä lämpöpumppu.

Nosta paine 1,0 bar.

Käynnistä kiertovesipumppu.

Tarkista varoventtiilin ylivuotoputki ja laita siihen astia joka kerää veden.

Yleisiä syitä ongelmiin:
-vuotava varoventtiilli (kulutustavaraa)
-vuotava schrader-venttiili PA:n pohjassa
-rikkoutunut kalvo PA:ssa

Jos paine katoaa, tarkista tuleeko schrader-venttiilistä vettä

Onko teräsputkia kosteiden tilojen lattiassa, asennettiin vielä -70 luvulla ja ovat yleensä mätiä.

Poissa sjs

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 103
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Paineet karkailee lämmityspuolelta?
« Vastaus #2 : 18.04.12 - klo:19:46 »
Lainaus
Kalvopaisunta-astiasi riittää.

Laske paine matalaksi verkostosta ja sammuta pumppu.

Säädä ilmanpaine PA:ssa 0,4-0,5 bar. Digitaalimittari on lähes välttämätön näin pienissä paineissa.

Nosta verkoston painetta ja seuraa painemittaria. Hiukan yli 0,5bar pitää kuulua veden virtausääni paisunta-astiaan.

Hidasta painne nostoa ja kun venttiilien sulkemisen jälkeen paine asettuu 1,0bar ilmaa verkosto ja varaajat sekä lämpöpumppu.

Nosta paine 1,0 bar.

Käynnistä kiertovesipumppu.

Tarkista varoventtiilin ylivuotoputki ja laita siihen astia joka kerää veden.

Yleisiä syitä ongelmiin:
-vuotava varoventtiilli (kulutustavaraa)
-vuotava schrader-venttiili PA:n pohjassa
-rikkoutunut kalvo PA:ssa

Jos paine katoaa, tarkista tuleeko schrader-venttiilistä vettä

Onko teräsputkia kosteiden tilojen lattiassa, asennettiin vielä -70 luvulla ja ovat yleensä mätiä.

Kiitoksia hyvistä neuvoista.
Seuraavan kerran kun paineet katoavat niin teen ohjeesi mukaan ko. toimenpiteet ( seuranta pällä).
Talossani on kaikki lämpö- ja vesipotket asennettu suojaputkeen ja putkimateriaali on muovi.