« : 01.03.12 - klo:20:45 »
Niben dataloggauksen kello siirtyi karkauspäivänä itsekseen kahden minuutin tallennusvälistä kahden sekunnin tallennusväliin. Todellisuudessa tallennusväli jatkui kahtena minuuttina myös karkauspäivänä, vaikka tiedostossa näkyvä tallennusväli viestii muuta. Onko muilla samaa havaintoa?

Date             Time
28.2.2012      23:53:55
28.2.2012      23:55:55
28.2.2012      23:57:55
28.2.2012      23:59:55
29.2.2012      0:01:47
29.2.2012      0:02:45
29.2.2012      0:02:47
29.2.2012      0:02:49
29.2.2012      0:02:51

Ohjelmaversioni on 1768.
« Viimeksi muokattu: 02.03.12 - klo:08:17 kirjoittanut kimmo.prusila »
Nibe F1245 - 8 kW - 150 m - 240 m2 - Pirkanmaa

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Re: Karkauspäivän kello-ongelma
« Vastaus #1 : 02.03.12 - klo:09:22 »
Minullakin F1145:n kello oli 1.3.2012 jotenkin jumissa loggauksen kanssa karkauspäivässä, kello ei edennyt vaan meni edestakaisin.
2012-02-29      00:03:03      
2012-02-29      00:03:08      
2012-02-29      00:03:02      
2012-02-29      00:03:07
Kone ei tunnistanut USB-muistin poistamista.
Käynnistin koneen, laitoin kalenterin & kellon ajalle ja taas homma toimi. Onneksi koneen varsinaiseen toimintaan tällä ei ollut vaikutusta. Ilmoitin asian myös Nibelle.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa sjs

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 103
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Karkauspäivän kello-ongelma
« Vastaus #2 : 02.03.12 - klo:18:01 »
Samanlainen tilanne oli minullakin. Ihmettelin kun tikkua hain ja huomasin ettei aktivointi ollut päällä. Tikussa oli yli kymmenen tiedostoa 29:nelle päivälle ja tiedostossa vain yksi rivi. En huomannut katsoa kelloa vaan vinkki tuli teiltä. Nyt kello on ajassa ja todennäköisesti tietoa kertyy.
Ohjelma versio 1385
Kiitos vinkistä!

Poissa Ihanpihalla

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 111
  • Maalämpöfoorumilta tietoa, Nibe 1226-6 kW
Re: Karkauspäivän kello-ongelma
« Vastaus #3 : 03.03.12 - klo:20:44 »
Kävin äsken asettelemasssa pumpulle asteminuuteiksi -160 ja tulin sattumalta katsoneeksi pumpun kalenteria. Siellä oli pvm-kentässä 29.2.2012 ja kellonaika 00:01. Hämmästyneenä laitoin kalenterin ja kellon ajan tasalle. Nyt huomaan täällä, että tuo karkauspäivä näköjään aiheuttaa erinäisiä sekoiluja. Uudestaan tuota kelloa on rukattava sitten kesäaikaan siirryttäessä.

Poissa juntti

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 146
  • Nibe F1245 6kW
Re: Karkauspäivän kello-ongelma
« Vastaus #4 : 03.03.12 - klo:20:47 »
Sama homma täällä, F1245:ssa klo 00:01. Kesä/talvi ajan muutokset mun mielestä on kyllä käynyt ihan automaattisesti.
Energialuokka B (ET159) 148m2 / 167m2, 393m3 lämmintä. Nibe F1245 6kW + 400m maapiiriä savessa. Enervent Pingvin ECO.

Poissa Ihanpihalla

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 111
  • Maalämpöfoorumilta tietoa, Nibe 1226-6 kW
Re: Karkauspäivän kello-ongelma
« Vastaus #5 : 03.03.12 - klo:21:27 »
Jep. Mulla on 1226, otettu käyttöön viime kesänä ja ei ilmeisesti vaihda itse kesä/normaaliaikaa koska viime alkutalvesta oli tunnin edellä, kun satuin taas kerran kurkkaamaan sitä valikosta. Mutta pitää katsoa nyt tällä kertaa, vaihtuuko automaattisesti.

Poissa rayb

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 114
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Karkauspäivän kello-ongelma
« Vastaus #6 : 05.03.12 - klo:17:08 »
Niben uudet korjatut "karkauspäivä ohjelmapäivitykset " on nyt ladattavissa ruotsin nibe.se sivulta support.in alta asennusohjeineen.  :D
Nibe 1245 10 kw +2 kpl UKV 100 l sarjassa(asen.v.2011)
Ok-talo -1972 , 1-taso 160 m2 , isot 2-lasi ikkunat
Radiaattorit 16 kpl 2-putki, +Sabiana Mistral MI-IR1 kallioporaus 193 m akt.185m
(öljylämm. 3500-4000 l /v

Poissa zeniitti

  • ♪♫♪♪♫
  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 517
  • Nibe 1245 8kW / 160m / Vallox 150Effect SE MLV
Re: Karkauspäivän kello-ongelma
« Vastaus #7 : 06.03.12 - klo:17:53 »
Lainaus
Niben uudet korjatut "karkauspäivä ohjelmapäivitykset " on nyt ladattavissa ruotsin nibe.se sivulta support.in alta asennusohjeineen.  :D
Tikun pumppu tunnistaa, mutta ei löydä päivitystiedostoa  :-/

Poissa rayb

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 114
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Karkauspäivän kello-ongelma
« Vastaus #8 : 06.03.12 - klo:20:31 »
Päivitin tänään oman ohjelmani uuteen 1768R2 versioon ja kaikki meni niinkuin pitikin. Kiertopumppujen asetukset menee tosin tehdasasetuksiin joten kun työntää tikun koneeseen kannattaa kopioida tikulle vanhat asetusarvot ja sitten siirtää takaisin päivityksen jälkeen.
Tiedosto Niben sivuilta laitetaan tikun juureen ei kansioon.
Minun tikku ,Kingston DataTraveller 2 GB on alustettu käyttämään
FAT32 tiedostojärjestelmää. ( älä käytä isoa tikkua)
Nibe 1245 10 kw +2 kpl UKV 100 l sarjassa(asen.v.2011)
Ok-talo -1972 , 1-taso 160 m2 , isot 2-lasi ikkunat
Radiaattorit 16 kpl 2-putki, +Sabiana Mistral MI-IR1 kallioporaus 193 m akt.185m
(öljylämm. 3500-4000 l /v

Poissa zeniitti

  • ♪♫♪♪♫
  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 517
  • Nibe 1245 8kW / 160m / Vallox 150Effect SE MLV
Re: Karkauspäivän kello-ongelma
« Vastaus #9 : 07.03.12 - klo:08:02 »
Sain kuin sainkin päivitettyä illalla. Käytin samaa tikkua, jota käytän loggaukseen ja se on formatoitu FAT:ksi ja kokoa on vain 512Mb. Ensimmäinen testaamani tikku olikin NTFS.

Poissa Trally

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 135
  • Nibe F1245 6kW/ 140m /Enervent Pingvin eco EDE
Re: Karkauspäivän kello-ongelma
« Vastaus #10 : 07.03.12 - klo:08:06 »
Itsekkin olen huomannut et kaikki tikut ei kelpaa. En ole tutkinut mistä johtuu...
Päivitin 1768R2:n eilen itsekkin. Ei mitään ongelmia päivityksen suhteen.
Tosiaan kannattaa muistaa asetukset ottaa talteen tikulle ennen päivitystä.
Mulla itsella Nibeä varten pieni Lacie usb tikku. Saa piilotettua usb porttia suojaavan muovitulpan allekkin...  :)
Tikku ---> http://www.verkkokauppa.com/fi/product/1361/csqdm/LaCie-mosKeyto-4-GB-USB2-0-muistitikku

Poissa karttu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Karkauspäivän kello-ongelma
« Vastaus #11 : 07.03.12 - klo:12:53 »
Komppaan täältä osaltani tredin aloittajaa. Minuutin tallennusväli vaihtui karkauspäivän päätteeksi 1s tallennusväliksi. Mutta arvot näyttivät loogisilta, joten muutin exelin "täyttökahvalla" päivämäärät ja kellonajat oikeaksi joten sain mielestäni näin palautettua login. Laite F1245 6kw ja alkuperäinen 1410 versio.
Muokkaanvielä... Joulukuulla teki jotain vastaavaa, jolloin sekoitti kirjaukset ja päivämäärät. Silloin ei tietääkseni ollut mitään karkailupäiviä :P. Toisaalta kaikki tikut ei lähde pelittämään aina vaan olen seulonut pari toimivaa arkistoistani vain pumppu käyttöä varten. Kyllä on muutamankerran harmittanut kun on ollut hyvä jäähtyminen tai lauhtuminen käynnissä ja useamman päivän logaus on ollut tyhjä.
« Viimeksi muokattu: 07.03.12 - klo:12:58 kirjoittanut perttukivioja »
Kajaani (2011), 134m2, 538m3, Nibe1245/6kw, kaivo148m, 4henkeä, takkaleivinuuni, lattialämmitys,Onnline Energy pyörivä LTO

Poissa Timppa26

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 199
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Karkauspäivän kello-ongelma
« Vastaus #12 : 08.03.12 - klo:20:11 »
Jaahas, tätäkö se olikin.
Ihmettelin tuossa viikko sitten tikkua lukiessa kun oli 1 rivi per tiedosto.
Laitoin jo Nibellekin reklamaation...kaveri siellä vaan on vielä talvilomalla.
Vaan täältähän ne asiat selviää. Kello laitettu oikeaksi ja tikku kiinni, huomenna näkee.