Onkohan tuo normaalia että lämmitettävän veden lämpötilasta riippumatta nibe ottaa tehoa käydessä 2,8-3kW? Muista ketjuista päätellen ottoteho on melko korkea vaikka alle 30 asteistakin vettä tekisi.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Re: F1245 8kW
« Vastaus #1 : 09.01.12 - klo:08:49 »
Lainaus
Onkohan tuo normaalia että lämmitettävän veden lämpötilasta riippumatta nibe ottaa tehoa käydessä 2,8-3kW? Muista ketjuista päätellen ottoteho on melko korkea vaikka alle 30 asteistakin vettä tekisi.
Mitenkä mittaat ottotehon?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Junurix

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: F1245 8kW
« Vastaus #2 : 09.01.12 - klo:09:40 »
Efergyn 3-vaiheisella energiamittarilla, suurin piirtein oikein näyttää kun sähkölaskun kanssa kulkee samaa tahtia. Mittari testattu myös pelkillä sähkövastuksilla ja oikein näyttää.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Re: F1245 8kW
« Vastaus #3 : 09.01.12 - klo:11:01 »
Tässä naapufoorumilta lainattua
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=6846.0

Minulla oli koekäytössä "Wattsson" mittari, joka on toimintaperiaatteeltaan samanlainen kuin"Efergy".

Lämpöpumpun vastuksen (resistiivinen) ollessa kuormana, se näytti oikein.
Mutta kompressorin ollessa kuormana (induktiivinen) näytti Wattsson n. 35% liikaa

Nämä tämäntyyppiset mittarit eivät yleensä osaa ottaa huomioon Cos Fii'tä

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Junurix

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: F1245 8kW
« Vastaus #4 : 10.01.12 - klo:09:09 »
Lainaus
Tässä naapufoorumilta lainattua
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=6846.0

Minulla oli koekäytössä "Wattsson" mittari, joka on toimintaperiaatteeltaan samanlainen kuin"Efergy".

Lämpöpumpun vastuksen (resistiivinen) ollessa kuormana, se näytti oikein.
Mutta kompressorin ollessa kuormana (induktiivinen) näytti Wattsson n. 35% liikaa

Nämä tämäntyyppiset mittarit eivät yleensä osaa ottaa huomioon Cos Fii'tä

ATS

Eli näyttäisiköhän tuo suurin piirtein suuntaa antavasti oikein jos otan yhden anturin irti ja mittari näyttää n. 2kW käydessä? Tuo kolmasosan heitto tuntuu oikealta kun mittari näyttää 110 euron kulutusta ja koko lasku oli 126 euroa.