Kirjoittaja Aihe: Kiertovesipumpun säätäminen "hullunkierrossa"  (Luettu 10713 kertaa)

Poissa Make_K

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
  • Nibe 1245 10kW/ 170m. Patteri+lattialämpö
Kesäkuussa laitettu nibe 1245-10kw, ukv100 lämmitykseen. Hullunkiertoa kierrättää Grundfos ALPHA 2. Mites on voidaanko niben kiertovesipumppu säätää ajoittaiselle kun alpha päällä kokoajan?
Nibe 1245 10kW/ 170m, UKV100. Talo 1960 kolme kerrosta Patteri+lattialämpö.

Poissa Make_K

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
  • Nibe 1245 10kW/ 170m. Patteri+lattialämpö
Re: Kiertovesipumpun säätäminen "hullunkierrossa"
« Vastaus #1 : 01.01.12 - klo:14:43 »
Löysinkin aiheeseen liittyvää materiaalia 2010 vuodelta tältä palstalta. Ajoittaisellla tarkoitin että mlp kiertovesipumppu käy vain siloin kun tehdään pattereille lämmintä vettä. Nähtävästi tällein tarvitseekin pumppu säätää.
Nibe 1245 10kW/ 170m, UKV100. Talo 1960 kolme kerrosta Patteri+lattialämpö.

Poissa rayb

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 114
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Kiertovesipumpun säätäminen "hullunkierrossa"
« Vastaus #2 : 02.01.12 - klo:16:11 »
Lämpöjohtopumpun käyttö "ajottaisella" vaatii  ulkoisen menovedenanturin BT25 asentamista ja kytkentää.
Tätä asiaa on myös sivuttu ketjussa "Takan hyöty lattialämmityksessä"
(Nibe sivut syksy 2011)
Toinen vaihtoehto on käyttää Niben kiertovesipumppua säästöasetuksella
lämpöcyklien väliajalla.
esim. säädetty 20%-teholle valikko 5.1.11)  ;)
Nibe 1245 10 kw +2 kpl UKV 100 l sarjassa(asen.v.2011)
Ok-talo -1972 , 1-taso 160 m2 , isot 2-lasi ikkunat
Radiaattorit 16 kpl 2-putki, +Sabiana Mistral MI-IR1 kallioporaus 193 m akt.185m
(öljylämm. 3500-4000 l /v

Poissa Timppa26

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 199
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Kiertovesipumpun säätäminen "hullunkierrossa"
« Vastaus #3 : 02.01.12 - klo:18:06 »
Siis jos ei ole asennettu tuota BT25 niin lämmönjohdon pumppua ei voi säätää "ajoittainen" ja näinollen se pumppaa koko ajan, kompuran huilatessakin?
Puhun tässä kohtaa mlp:n sisäisestä pumpusta enkä mistään hullunkierron pumpusta.

Poissa Make_K

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
  • Nibe 1245 10kW/ 170m. Patteri+lattialämpö
Re: Kiertovesipumpun säätäminen "hullunkierrossa"
« Vastaus #4 : 02.01.12 - klo:18:55 »
Jep kiertovesipumppu pyörii kokoajan paitsi silloin kun tehdään käyttövettä. Tuosta ulokoisesta menovedenanturista ei ole tietoa.
Nibe 1245 10kW/ 170m, UKV100. Talo 1960 kolme kerrosta Patteri+lattialämpö.

Poissa Timppa26

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 199
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Kiertovesipumpun säätäminen "hullunkierrossa"
« Vastaus #5 : 02.01.12 - klo:19:15 »
Lainaus
Jep kiertovesipumppu pyörii kokoajan paitsi silloin kun tehdään käyttövettä.
Mulla on lj pumpun käyttötila Ajoittainen (ei ole BT25 anturia).
Olen kyllä sitä mieltä ettei se pyöri silloin kun ei olla lämmitysmoodissa. Siis aina kun kompura huilaa, huilaa tuo lj-pumppukin.¨
Kysyn huomenna nibeltä asian varmistamiseksi.

Edit: tuossahan se sivulla 28 sanotaan
http://www.nibeonline.com/pdf/031468-4.pdf

tilassa Ajoittainen lj-pumppu käy vain kun kompressosi on päällä
« Viimeksi muokattu: 02.01.12 - klo:19:21 kirjoittanut timoaat »

Poissa juntti

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 146
  • Nibe F1245 6kW
Re: Kiertovesipumpun säätäminen "hullunkierrossa"
« Vastaus #6 : 03.01.12 - klo:09:45 »
Lainaus
Lainaus
Jep kiertovesipumppu pyörii kokoajan paitsi silloin kun tehdään käyttövettä.
Mulla on lj pumpun käyttötila Ajoittainen (ei ole BT25 anturia).
Olen kyllä sitä mieltä ettei se pyöri silloin kun ei olla lämmitysmoodissa. Siis aina kun kompura huilaa, huilaa tuo lj-pumppukin.¨
Kysyn huomenna nibeltä asian varmistamiseksi.

Edit: tuossahan se sivulla 28 sanotaan
http://www.nibeonline.com/pdf/031468-4.pdf

tilassa Ajoittainen lj-pumppu käy vain kun kompressosi on päällä

Eihän sitä voi pitää "ajoittaisessa" -moodissa. Tai siis voi pitää, mutta sitten toiminta on kyllä ihan herran haltuun.

Niben systeemi kun perustuu jatkuvaan menolämpötilan kyttäykseen ja vertailuun lasketun menoläpötilan välillä. Jos ei systeemi saa mitään järkevää anturitietoa jatkuvasti menovedestä niin asteminuuttien laskenta ei toimi oikein. Järjestelmän pitää tietää AINA minkälämpöistä vettä kiertoon lähtee.

Näinollen ulkoinen anturi kyllä tarvitaan jos käyttömoodiksi laitetaan "ajoittainen" niinkuin rayb sanoikin.
« Viimeksi muokattu: 03.01.12 - klo:09:49 kirjoittanut patrijua »
Energialuokka B (ET159) 148m2 / 167m2, 393m3 lämmintä. Nibe F1245 6kW + 400m maapiiriä savessa. Enervent Pingvin ECO.

Poissa Timppa26

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 199
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Kiertovesipumpun säätäminen "hullunkierrossa"
« Vastaus #7 : 03.01.12 - klo:10:19 »
Lainaus
Eihän sitä voi pitää "ajoittaisessa" -moodissa. Tai siis voi pitää, mutta sitten toiminta on kyllä ihan herran haltuun.

Niben systeemi kun perustuu jatkuvaan menolämpötilan kyttäykseen ja vertailuun lasketun menoläpötilan välillä. Jos ei systeemi saa mitään järkevää anturitietoa jatkuvasti menovedestä niin asteminuuttien laskenta ei toimi oikein. Järjestelmän pitää tietää AINA minkälämpöistä vettä kiertoon lähtee.

Näinollen ulkoinen anturi kyllä tarvitaan jos käyttömoodiksi laitetaan "ajoittainen" niinkuin rayb sanoikin.

No voi prkl!
Soitin Nibelle josta vahvistivat että ei tosiaan voi olla Ajoittainen tilassa jos ei ole
BT25. Asentaja jättänyt sen noin väärään tilaan eikä kertonut mulle mitään!

Käännän illalla Auto tilaan, mielenkiinnolla seuraan jospa paussiaika lisääntyisi kun saa oikeaa tietoa menovedestä.

On tämä hyvä foorumi kun selviää kaikenlaista.

Poissa Make_K

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
  • Nibe 1245 10kW/ 170m. Patteri+lattialämpö
Re: Kiertovesipumpun säätäminen "hullunkierrossa"
« Vastaus #8 : 03.01.12 - klo:16:39 »
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Jep kiertovesipumppu pyörii kokoajan paitsi silloin kun tehdään käyttövettä.
Mulla on lj pumpun käyttötila Ajoittainen (ei ole BT25 anturia).
Olen kyllä sitä mieltä ettei se pyöri silloin kun ei olla lämmitysmoodissa. Siis aina kun kompura huilaa, huilaa tuo lj-pumppukin.¨
Kysyn huomenna nibeltä asian varmistamiseksi.

Edit: tuossahan se sivulla 28 sanotaan
http://www.nibeonline.com/pdf/031468-4.pdf

tilassa Ajoittainen lj-pumppu käy vain kun kompressosi on päällä

Eihän sitä voi pitää "ajoittaisessa" -moodissa. Tai siis voi pitää, mutta sitten toiminta on kyllä ihan herran haltuun.

Niben systeemi kun perustuu jatkuvaan menolämpötilan kyttäykseen ja vertailuun lasketun menoläpötilan välillä. Jos ei systeemi saa mitään järkevää anturitietoa jatkuvasti menovedestä niin asteminuuttien laskenta ei toimi oikein. Järjestelmän pitää tietää AINA minkälämpöistä vettä kiertoon lähtee.

Näinollen ulkoinen anturi kyllä tarvitaan jos käyttömoodiksi laitetaan "ajoittainen" niinkuin rayb sanoikin.

No ilmankos kaikki meni päin peetä kun kokeilin  :) kiitos vastauksista nyt on taas vähän viisaampi  ;)
Nibe 1245 10kW/ 170m, UKV100. Talo 1960 kolme kerrosta Patteri+lattialämpö.

Poissa Timppa26

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 199
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Kiertovesipumpun säätäminen "hullunkierrossa"
« Vastaus #9 : 03.01.12 - klo:18:05 »
Lainaus
No voi prkl!
Soitin Nibelle josta vahvistivat että ei tosiaan voi olla Ajoittainen tilassa jos ei ole
BT25. Asentaja jättänyt sen noin väärään tilaan eikä kertonut mulle mitään!

Komento takaisin.
Olihan se LJ pumppu sittenkin ollut alusta alkaen Auto tilassa.
Se olikin se toinen pumppu, eli LK-pumppu joka on Ajoittainen -tilassa.
Ja se saakin varmaan olla Ajoittainen eikä Jatkuva.

Poissa Mika_N

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Kiertovesipumpun säätäminen "hullunkierrossa"
« Vastaus #10 : 05.01.12 - klo:08:25 »
Lainaus
Kesäkuussa laitettu nibe 1245-10kw, ukv100 lämmitykseen. Hullunkiertoa kierrättää Grundfos ALPHA 2. Mites on voidaanko niben kiertovesipumppu säätää ajoittaiselle kun alpha päällä kokoajan?

Itse olen säätänyt niin, että tilana "auto" ja "säästö" nopeutena on 1%.
Eli kun  kompressori ei käy, niin kierrättää kuitenkin vähän vettä minimi nopeudella MLP:n kautta ja saa tiedon veden lämpötilasta.
Aries 12, 2x400m maapiiri,  lattialämmitys, vm -21

Poissa Make_K

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
  • Nibe 1245 10kW/ 170m. Patteri+lattialämpö
Re: Kiertovesipumpun säätäminen "hullunkierrossa"
« Vastaus #11 : 06.01.12 - klo:16:23 »
Lainaus
Lainaus
Kesäkuussa laitettu nibe 1245-10kw, ukv100 lämmitykseen. Hullunkiertoa kierrättää Grundfos ALPHA 2. Mites on voidaanko niben kiertovesipumppu säätää ajoittaiselle kun alpha päällä kokoajan?

Itse olen säätänyt niin, että tilana "auto" ja "säästö" nopeutena on 1%.
Eli kun  kompressori ei käy, niin kierrättää kuitenkin vähän vettä minimi nopeudella MLP:n kautta ja saa tiedon veden lämpötilasta.

Kiitokset kaikille vastauksista. Säädin kanssa säästötilaa pienemmälle kun asetus oli 70%.
Nibe 1245 10kW/ 170m, UKV100. Talo 1960 kolme kerrosta Patteri+lattialämpö.

Poissa Starppa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 87
  • Wanha Carrier C5 -01. Uusi Nibe F1245-8 -11.
Re: Kiertovesipumpun säätäminen "hullunkierrossa"
« Vastaus #12 : 08.01.12 - klo:00:17 »
Kuten jo tuonne toiseenkin ketjuun kerkesin toteamaan, niin eikös ulkoinen kiertovesipumppu (tässä tapauksessa alpha-2) kannata pysäyttää aina kun lämpöpumppu tekee muuta kuin lämmintäkäyttövettä? Niben sisäinen pumppu pyörii koko ajan kohtuullisella kierrolla, ja näin lämpötilojen mittaus pysyy lähempänä totuutta koko ajan ja Niben aivot saavat oikeaa tietoa toimiakseen.