Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: F1245 keruupiirin täyttö  (Luettu 7243 kertaa)

Poissa Vikk3

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
F1245 keruupiirin täyttö
« : 03.12.11 - klo:12:57 »
Lämpökaivo 120m porattuna, putket täytetty nature etanolilla 30% (putkien tilavuus n.240l) ja maalämpöpumppu asennettuna. Putkarin mukaan porarit jättävät yleensä etanolia lopputäyttöä varten. Soitettuani porareille, totesivat että olisivat jättäneet jos olisin pyytänyt.

Nyt siis on täyttämättä 5m 40mm maapiirin veto tekniseen tilaan, 8m 28mm kupariputkea ja maalämpöpumppu. Putkari veikkasi  et menisi n. 20l. Laskin, et putkiin menisi 9,3l, n.3l paisunta-astiaan. Maalämpöpumpun osuutta en onnistunut selvittämään.

Jos lisään 20l vettä, niin etanolin vahvuus laskee 27,7% (n.-17ºC).

Etanolia saan haettua vasta maanantaina jos tarvetta ja hintaa kertyy n.100e.

Olisi kova hinku täyttää loput vedellä.

Eli kyssärinä, mikä on maalämpöpumpun keruupiiri tilavuus?`Minkälaiset riskit/haitat on jos laimentaa keruupiirin liuosta?

Nibe 1245-6 - 120m, 256m2

Poissa Timppa26

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 199
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: F1245 keruupiirin täyttö
« Vastaus #1 : 03.12.11 - klo:16:49 »
En ole asiantuntija, mutta maalaisjärkeni sanoo että älä hyvä mies täytä vedellä.
Ei hyvää viinaakaan kannata vedellä lantrata!

justus01

  • Vieras
Re: F1245 keruupiirin täyttö
« Vastaus #2 : 03.12.11 - klo:18:00 »
Lainaus
En ole asiantuntija, mutta maalaisjärkeni sanoo että älä hyvä mies täytä vedellä.
Ei hyvää viinaakaan kannata vedellä lantrata!


Kyllä se asentajakin on sen ihan hanavedellä laimentanut....

Poissa Vikk3

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: F1245 keruupiirin täyttö
« Vastaus #3 : 03.12.11 - klo:23:34 »
Porarit sanoivat liuosvahvuudeksi 30%(-19C). Valmis laimennettu seos on 27%(-17C). Jos siis lisään 20 litraa vettä, niin saavutan juuri tuon 27%.

Varmista olisi lisätä pelkkää etanolia, jolloin vastuu seosvahvuudesta on porareilla, jos jotain sattuisi.
Nibe 1245-6 - 120m, 256m2

Poissa hoohöö

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 463
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: F1245 keruupiirin täyttö
« Vastaus #4 : 04.12.11 - klo:00:33 »
Lainaus
Porarit sanoivat liuosvahvuudeksi 30%(-19C). Valmis laimennettu seos on 27%(-17C). Jos siis lisään 20 litraa vettä, niin saavutan juuri tuon 27%.

Varmista olisi lisätä pelkkää etanolia, jolloin vastuu seosvahvuudesta on porareilla, jos jotain sattuisi.

mielestäni se on yksi ja sama onko liuoksen jäätymispiste -19 vai -17 astetta kunhan se vaan on jotain sinne päin, normaalitilanteessa ei pitäisi ikinä mennä lähellekkään noita asteita, taisi olla -8 astetta tehdasasetus jossa nibe sammuttaa kompuran.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Re: F1245 keruupiirin täyttö
« Vastaus #5 : 04.12.11 - klo:15:29 »
mielestäni se on yksi ja sama onko liuoksen jäätymispiste -19 vai -17 astetta kunhan se vaan on jotain sinne päin, normaalitilanteessa ei pitäisi ikinä mennä lähellekkään noita asteita.


Höyrystimessä on se kylmin kohta keruupiiriä.
Valmis seos toimii näissä tottakai eli tuo -17 kyllä riittää..
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Starppa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 87
  • Wanha Carrier C5 -01. Uusi Nibe F1245-8 -11.
Re: F1245 keruupiirin täyttö
« Vastaus #6 : 06.12.11 - klo:01:05 »
Eikös lämmönjohtavuus parane ja sitä kautta parempi hyötysuhde ole mitä laihemmilla litkuilla mennään?

Tolkkuhan noissakin hommissa pitää olla ::) Meillä pakkastesterillä mitaten jäätymispiste ~ -15 astetta.

Poissa Vikk3

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: F1245 keruupiirin täyttö
« Vastaus #7 : 06.12.11 - klo:23:28 »
Niben asentajan käsikirjan mukaan alin sallittu jäätymispiste on -15C. Lisäsin vettä ja sitä meni 15 litraa.

Pumpussa toiminto, jolla kerupiirin pumppu saadaan käymään 10 päivää yhtäjaksoisesti ilmausta varten. Se on nyt asetettu ja pumppu käynyt jo 5h. Pari kertaa on jouduttu lisäämään vettä, mutta muuten tuntuu pelittävän kuten pitää.
Nibe 1245-6 - 120m, 256m2