Vaikuttaa siltä että vesi ei kierrä rittävästi lämmitysjärjestelmässäsi.
(onko jossain liikaa kuristusta tai kiertovesipumppu väärin säädetty)
Lämpöpumpulta lähtevä vesi lämpenee nopeasti ja max poikkeama menolämpötila asetus katkaisee kompressorin.
Tarkista kiertovesipumpun asetukset ja deltat ,ja menoveden max poikkeama asetus. Onko sinulla rittävä vesitilavuus lämpöjärjestelmässäsi, min 20 l/ kw.
Asteminuttiasetusta voi suurentaa arvoon -120 radiaattori-järjestelmässä
ja lattialämmityksessä vieläkin suuremaksi esim. arvoon -150.
(lisävastuksen asteminuuttiarvo =5x-120=-600)