Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: F1245 ja ECS 40 (alasunttaus)  (Luettu 6775 kertaa)

Poissa jhh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 224
  • Kiinnostunut maalämmöstä
F1245 ja ECS 40 (alasunttaus)
« : 22.10.10 - klo:09:49 »
Hei!

Kaksi päivää sitten laitettu 1800-luvun täysin rempattuun talonpoikaistaloon (yht 240 m2, nyt vasta lämmityksen piirissä 130 m2) Niben F1245-10kW ja UKV100-puskurivaraaja. Keruuputkistoa oikein vetisessä savimaassa (jokiranta) 2x300m. Pääasiassa patterilämmitys, paitsi lattialämmitys kodinhoitohuoneessa sekä suihku/saunatiloissa.

Nyt muuten kaikki näyttää pelaavan ok (vähän tosin välillä pitää päästää ilmoja keruuputkistosta pois), paitsi että ECS 40 ei meinaa millään antaa lattiapiirille enempää kuin 20 astetta. Miksi? Mikä asetus on väärin? Mitään virheilmoitusta laitteisto ei anna...
« Viimeksi muokattu: 22.10.10 - klo:09:54 kirjoittanut jacka »
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300

Poissa hoohöö

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 463
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: F1245 ja ECS 40 (alasunttaus)
« Vastaus #1 : 22.10.10 - klo:12:09 »
moros,

Jaa no oletkos laitteiston myyneeseen tahoon ollut yhteyksissä, josko ne laittas homman kuntoon?

jos taas olet DIY linjalla niin tuosta asennusohjeesta voi löytyä apua:

http://www.nibeonline.com/pdf/031431-2.pdf

sieltä poimin muutaman jutun;
Caution
If the room sensor is used in a room with under
floor heating it should only have an indicatory
function, not control of the room temperature.

eli onko huonesensori kytketty ja jos on niin ohjaako lämmitystä vai ainoastaan näyttää lämpötilaa?

Onko laittapiiirin lämpötila sensorit asennettu oikein;
Install the temperature sensors with cable ties with the
heat conducting paste and aluminium tape. Then insulate
with supplied insulation tape.







Poissa jhh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 224
  • Kiinnostunut maalämmöstä
Re: F1245 ja ECS 40 (alasunttaus)
« Vastaus #2 : 22.10.10 - klo:12:55 »
Rupesin vasta nyt itse sitä tarkemmin seuraamaan. Kytkennät lattiapiirille kyllä "pitäisi" olla kunnossa... Lattipiirille ei ole asennettu huonesensoria, huonesensori on ainoastaan patteriverkostolle... Eli vielä kerran tarkastaa tulevan ja palun sensorit, jotka mittaavat todellista lämpötilaa.

Eikö tuolta koneen infosta löydy sellaista tietoa, että näkisin millaista lämpöä se yrittää sinne lattiapiiriin ajaa. Sais senkin selville, että yrittääkö se edes ajaa sinne lämpöisempää kuin 20 astetta?
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300

Poissa hoohöö

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 463
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: F1245 ja ECS 40 (alasunttaus)
« Vastaus #3 : 22.10.10 - klo:15:09 »
tossa pastattuna otteita sieltä asennusohjeesta, eli nuo huoltovalikot oleellisia, sinne pääsee näin; Siirry huoltovalikkoon painamalla Takaisin-painiketta 7 sekunnin ajan.

Menu 5.2 - system settings
Activating/deactivating of accessories.
Select: "climate system 2" for climate system 2, "climate
system 3" for climate system 3, and "climate system 4"
for climate system 4.

Eli katso että tuo toinen piiri on aktivoitu

Menu 5.1.2 - max flow line temperature
Setting the maximum flow temperature for each climate
system.
katso että täällä ei ole asetettu esim. +20 maksimiksi, laita vaikka +35

Poissa jhh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 224
  • Kiinnostunut maalämmöstä
Re: F1245 ja ECS 40 (alasunttaus)
« Vastaus #4 : 22.10.10 - klo:18:20 »
Vika luultavasti löytyi...

Antaa koneelta ECS 40:sen boksille kyllä ok tiedot, mutta tieto menee joskus vaan eteenpäin (siis satunnaisesti) itse sähkömoottorille. Ja kun joskus sattuu antamaan tietoa itse moottoriin, niin moottori vaan hurisee mutta mikään ei liiku joka kääntäisi fyysisesti sekoittajaa (joku mekaaninen osa hajalla)...

Ihan lievästi sanoen maanantaikappale(ko)? =o

ps. ja nyt kun olen säätänyt sähkömoottorisunttauksen käsiasetukselle, niin hienosti pelaa lattialämmityksen kierrot. Menon ja paluunkin ero on vaivaiset 2-3 astetta...
« Viimeksi muokattu: 22.10.10 - klo:21:14 kirjoittanut jacka »
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300

Poissa jhh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 224
  • Kiinnostunut maalämmöstä
Re: F1245 ja ECS 40 (alasunttaus)
« Vastaus #5 : 22.10.10 - klo:21:17 »
Lisää kysyksiä...

Kun ECS 40 on käytössä, niin onko se lattialämmityspiirille menevä anturi oltava pakosta suntin ja pumpun välissä, vai saako se olla pumpun jälkeen? Mulla on vasta pumpun jälkeen (oli tilaa paremmin) ja tuntuu että antaa hiukan omituisia lukemia?

ps. ja ECS 40 on kytkettynä UKV100-puskurivaraajan jälkeen...
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300

Poissa Jamppe

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: F1245 ja ECS 40 (alasunttaus)
« Vastaus #6 : 23.01.11 - klo:23:40 »
Onko tuo ECS40 paketin mukana tuleva kiertovesipumppu jotenkin kiinni lämpöpumpun elektroniikassa vai ihan vaan normipumppu? Ruotsin foorumin mukaan pumppuna olisi Grunfos UPS 15-60?

Itselle on tulossa vastaava paketti ja mietin tässä vain, että vaihtaisin tuon UPS pumpun Alpha2 pumppuun..?

Poissa juba

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 33
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: F1245 ja ECS 40 (alasunttaus)
« Vastaus #7 : 20.07.11 - klo:08:55 »
Jamppe hoi. Vaihdoitko pumpun alpha kakkoseen?
Olen laittamassa tuon shunttisarjan ja mukana tulleen pumpun tuotto ei riittäne lattiakierrolle ja aikomuksena on laittaa alpha2. Onkohan sekoitusventtiili sopiva isommalle kierrolle?