Itsellä on -56 rakennettu makaava-hirsi rintamamiestalo jossa lämitettävänä on suunnilleen 180 neljöä. Ikkunat uusittu, lisäeristetty, pyöriväkennonen lto vesi jälkilämmitys patterilla jne. Aiemmin öljyn kulutus oli luokaa 2000 litraa plus paljon polttopuuta.
Insit mitottivat pumpuksi justiinsa tuon 8kw 1245 pumpun noin 160m kaivon kanssa.
Koska en ollut samaa mieltä tuosta mitoituksesta ja yhteisymmärykseen ei päästy tämän henkilön kanssa, niin tilasin eri toimittajilta 190 metrisen kaivon ja Niben 1245 10 kw:n.
Ukv-100 meillä on tuossa patteriverkossa kaverina, ei ole ollut moittimista.
Vastukset ovat tulleet mukaan kuvioon -27 asteessa tänä talvena ja niitäkin on käytetty 12kwh verran. Eli minun mielestä tuo mitoitus on ollut oikein sopiva ja minua ei kaduta että olin jääräpäinen ja valikoin oman mielen mukaan syvemmän kaivon ja järeämmän pumpun.
Hinta erotus tuolla 8-10kw mitoituksella:
780 euroa kallimaksi tuo kaivo tuli minun mitoituksen mukaan ja pumppu oli suunnilleen saman hintanen 8 & 10kw:nä (5800 sisältäen ukv:n ja täyttösarjan kotiinkuljetuksen jne. (mene ja tiedä jos oli kallis?)).
Itse valitsisin uudelleen 10 kwn meidän taloon.