Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: F1245 (10kW) kulutuksen(€) laskeminen käynnistä  (Luettu 6386 kertaa)

Poissa jhh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 224
  • Kiinnostunut maalämmöstä
Miten lasketaan ko pumpun kulutus?
Elikkäs näen kyllä paljonko pumppu on käynyt, ja tiedän mitä sähkö kaikkineen maksaa, mutta millä kW-määrällä lasken tuon pumpun viemän tehon... =O
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300

justus01

  • Vieras
Re: F1245 (10kW) kulutuksen(€) laskeminen käynnistä
« Vastaus #1 : 02.12.10 - klo:15:26 »
Patterilämmitteisestä talossa 2.5-3 kW.
Lattialämmitystalossa 2.3-2.8 kW.
Käyttöveden tunnit on eroteltavissa, niin niille tunneille voi käyttää tuota patterilämmityksen haarukkaa, myös lattialämmitystalossa.

Poissa jhh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 224
  • Kiinnostunut maalämmöstä
Re: F1245 (10kW) kulutuksen(€) laskeminen käynnistä
« Vastaus #2 : 02.12.10 - klo:21:07 »
Kiitos tiedoista... Eli kone näyttää seuraavat tiedot:
797 käynnistyksiä, 426 h pumppu käynyt ja käyttöveden osuus 19h.

Tupa siis vuonna 1846 valmistunut talonpoikaistalo (täysrempattu). Lämmitettäviä neliöitä noin 130. Patteriverkko. Pumppu ollut käytössä muistaakseni 24.10.2010 lähtien.

Miltä vaikuttaa (käynnistyskerrat ym)? Ja miten ihmeessä näen et millaisia pätkiä pumppu käy kerralla?
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300

Poissa hoohöö

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 463
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: F1245 (10kW) kulutuksen(€) laskeminen käynnistä
« Vastaus #3 : 02.12.10 - klo:22:31 »
moro,

vertailun vuoksi kerrottakoon minun lukemat marraskuun ajalta;
tunteja 404 josta käyttövesi 50 tuntia
käynnistyksiä 501.

Tosta voi laskea että kompura kävi keskimäärin 48 minuuttia per käynnistys (404x60/501).
Käynnistyksiä taas on tullut keskimäärin 17 per vuorokausi (501/30).
Keskimäärin kompura siis käynyt 56% ajasta (404/30x24).

kyseessä 1145-10 ja pumppu lämmittää 217m2.
Aloin lokakuun lopussa laittamaan ylös pumpun lukemat, marraskuu oli siis eka kuukausi että sain nuo yllä mainitut kuukausikohtaiset lukemat.

Niin ja kerrottakoon että sähköä meni kaiken kaikkiaan pyöreät 2600 kwh marraskuussa, säästöä MLP sai aikaan keskimäärin semmoset 1800kwh verrattuna aiempiin marraskuihin jolloin oli vielä sähkökattila talossa.
Niin ja mainittakoon että yksi syy isohkoon sähkönkulutukseen on 40m2 piharakennus jossa sähköpatterit ja toinen ilto440 sähkövastusversio.

« Viimeksi muokattu: 02.12.10 - klo:22:36 kirjoittanut hode74 »

Poissa jhh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 224
  • Kiinnostunut maalämmöstä
Re: F1245 (10kW) kulutuksen(€) laskeminen käynnistä
« Vastaus #4 : 03.12.10 - klo:08:26 »
Kuinkahan noista mun lukemista voisi laskea/päätellä mun pumpun vuosikäynnistysmäärän? Eikös se sopiva käynnistysmäärä olisi 4000-7000 kpl per vuosi? Ja nyt mulla asteminuutit on -120. Olisiko järkeä vieläkin kasvattaa, koska yläkerta on vielä tekemättä ja pumppu laskettu myös sen lämmittämiseen? Ja mun laskelmien mukaan pumppu käy vuorokaudessa 20,9 krt ja 32 min kerralla???

Pitääkö "säätää"? =)
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300

Poissa hoohöö

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 463
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: F1245 (10kW) kulutuksen(€) laskeminen käynnistä
« Vastaus #5 : 03.12.10 - klo:21:26 »
minusta tärkeintä säätää vehje siten että talossa mukava tasainen lämpö.
itselläkään ei vasta ole MLP kokemuksia kuin vajaalta 3 kuukaudelta joten ei osaa arvioida miten käynnistysten määrä muuttuu kesällä mutta jos laskee 20 kertaa vrk x 365 niin tulisi 7300 starttia vuodessa.
Minusta se olisi ihan OK.

nibe.co.uk sivulla sanottu näin;

How many starts of the compressor is normal per day/year?
That varies quite a lot, it depends on how many hours the compressor runs in a year. Normal number of compressor hours is anything from 3000 to 4500 hours/year. As a result of this there are more starts if the hours are fewer. Likewise if the starts are fewer the hours are more. Normal number of starts is anything from 4000 to 16000 starts/year. There may be even more in special circumstances.

eli tuossa annettu normaali määräksi 4000 - 16000 starttia per vuosi