1140 lämmityspiirin paluu ei nouse
« : 15.12.09 - klo:21:00 »
Moro..ongelma tuli kun pakkaset laski n,-20 ..käyrä pyytää 38asteista vettä kiertoon mutta pumppu sammuu n, puolentunnin käynnin jälkeen kun hädintuskin paluu on 35! ja puskurivaraajalle meno 48 astetta..lj meno maks(2.4) on65,lj paluu maks(2.7) 0n 58, ja maks lauhdutin meno(5.22) on 65! varaajalta lähtee kiertoon pumpun sammuessa 42 asteinen vesi??kompura käy noin 8-9 tuntia päivässä,puolen tunnin pätkissä. missä vika?? onneksi on noita tulisijoja jos pakkaset äityis kovemmaksi. :o
nibe 1140/8 kaivo 165 neliöt 227 m3 660 kulutus 4970kwh rak vuosi 1956/2011

Poissa mikaora

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 134
  • Nibe 1140/8kW + 180m reikä, 03/09->
Re: 1140 lämmityspiirin paluu ei nouse
« Vastaus #1 : 16.12.09 - klo:10:42 »
Lainaus
Moro..ongelma tuli kun pakkaset laski n,-20 ..käyrä pyytää 38asteista vettä kiertoon mutta pumppu sammuu n, puolentunnin käynnin jälkeen kun hädintuskin paluu on 35! ja puskurivaraajalle meno 48 astetta..lj meno maks(2.4) on65,lj paluu maks(2.7) 0n 58, ja maks lauhdutin meno(5.22) on 65! varaajalta lähtee kiertoon pumpun sammuessa 42 asteinen vesi??kompura käy noin 8-9 tuntia päivässä,puolen tunnin pätkissä. missä vika?? onneksi on noita tulisijoja jos pakkaset äityis kovemmaksi. :o

Näyttäs että kaikki pelaa niinkuin pitääkin. Nibe ei tarkkaile paluun lämpötilaa, se laskee asteminuutit menoveden mukaan.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 402
  • L-Ässä V-7
Re: 1140 lämmityspiirin paluu ei nouse
« Vastaus #2 : 16.12.09 - klo:11:21 »
Lainaus
kompura käy noin 8-9 tuntia päivässä,puolen tunnin pätkissä. missä vika?? onneksi on noita tulisijoja jos pakkaset äityis kovemmaksi

Niin mikä se sinun ongelmasi onkaan?

Jos pumppun kuormitusaste on vain n. 35%  -20C pakkasella, niin mitoitus ei ainakaan ole liian pieni.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa voiettä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 63
Re: 1140 lämmityspiirin paluu ei nouse
« Vastaus #3 : 16.12.09 - klo:21:02 »
Lainaus
Lainaus
kompura käy noin 8-9 tuntia päivässä,puolen tunnin pätkissä. missä vika?? onneksi on noita tulisijoja jos pakkaset äityis kovemmaksi

Niin mikä se sinun ongelmasi onkaan?

Jos pumppun kuormitusaste on vain n. 35%  -20C pakkasella, niin mitoitus ei ainakaan ole liian pieni.

ATS
Se kun.. olen ollut siinä uskossa et 1140 mittaa tuon lämmityksen lopetuksen paluusta! ja paluu kun ei nouse tuonne 38:aan niin menee sormi nenään :)  koko mlp asennushomma kun on ollut itsetehden
niin mietityttää miten käy kun pakkasta on vaikka35! onneksi ei vielä,mutta on niitä ollut täällä joskus pari kolme vuotta sitten.

mitoitus on tällä hetkellä riittävä :Dtilaa tulossa vielä lisää lämmitettäväksi n,40%! siitä tuo osaaika käynti..
tänään sain järjestettyä lisää paluuta kompuralle ja paluuta hiissattua lähemmäks tuota 38:aa mutta edelleen joku rajaarvo tuolla menossa katkaisee lämmityksen.. ei siis paluussa..mutta mikä?
nibe 1140/8 kaivo 165 neliöt 227 m3 660 kulutus 4970kwh rak vuosi 1956/2011

Poissa Rauski

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 185
  • Optimum 6
Re: 1140 lämmityspiirin paluu ei nouse
« Vastaus #4 : 16.12.09 - klo:21:49 »
voiettä kirjoitti:
"mutta edelleen joku rajaarvo tuolla menossa katkaisee lämmityksen.. ei siis paluussa..mutta mikä?"


-Asteminuutit nollautuvat.

Selitystä; kun pumpun tuottolämpötila on yli lasketun pyyntölämpötilan, niin jokaiselta tuollaiseta minuutilta tulee vastaavaa astemäärää miinusta asteminuutteihin.
Esim. asteminuutit lähtötilanteessa -60, verkon pyyntö 38 astetta, pumppu tuottaa 42 asteista, niin joka minuutilta jolla tuo tuottolämpö on 4 astetta yli pyynnön, vähenevät nuo lasketut asteminuutit tuolla 4:llä; -60 + 4 = -56 + 4 = -52 jne. Tämä jatkuu kunnes summa on nolla tai plusmerkkinen, ja pumppu pysähtyy.
Vastaavasti lasketaan nuo miinukset, joka minuutilta jolla pyyntöä alitetaan tulee vastaava lisäys noihin asteminuutteihin (min x aste), ja käynnistysrajan saavutettuaan esim. - 60, pumppu käynnistyy.

Poissa voiettä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 63
Re: 1140 lämmityspiirin paluu ei nouse
« Vastaus #5 : 16.12.09 - klo:22:31 »
Lainaus
voiettä kirjoitti:
"mutta edelleen joku rajaarvo tuolla menossa katkaisee lämmityksen.. ei siis paluussa..mutta mikä?"


-Asteminuutit nollautuvat.

Selitystä; kun pumpun tuottolämpötila on yli lasketun pyyntölämpötilan, niin jokaiselta tuollaiseta minuutilta tulee vastaavaa astemäärää miinusta asteminuutteihin.
Esim. asteminuutit lähtötilanteessa -60, verkon pyyntö 38 astetta, pumppu tuottaa 42 asteista, niin joka minuutilta jolla tuo tuottolämpö on 4 astetta yli pyynnön, vähenevät nuo lasketut asteminuutit tuolla 4:llä; -60 + 4 = -56 + 4 = -52 jne. Tämä jatkuu kunnes summa on nolla tai plusmerkkinen, ja pumppu pysähtyy.
Vastaavasti lasketaan nuo miinukset, joka minuutilta jolla pyyntöä alitetaan tulee vastaava lisäys noihin asteminuutteihin (min x aste), ja käynnistysrajan saavutettuaan esim. - 60, pumppu käynnistyy.
Jaahas.. eli tulo/paluu eroa vaan on sit vaan kavennettava.. onse hölmöä kun tuolla haadolla toinen sanoo et paluusta mitataan ja taas toinen haatolainen et ei :-/ no tällästä tämä välillä on..kiitokset selvennyksestä!
nibe 1140/8 kaivo 165 neliöt 227 m3 660 kulutus 4970kwh rak vuosi 1956/2011