Kirjoittaja Aihe: Lämpövastuslämmitys jäi makaamaan päälle 31 h'ksi  (Luettu 4686 kertaa)

Poissa lillis

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Mulla on oma voimalaitos kellarissa.
Meillä "hirtti" lämpövastuslämmitys päälle ...oli käyttövesi ja lisälämpö ollut päällä 31h  :-/ ja sain normaalitilan palautumaan päälle kun vedin sähköt pois päältä. Kuumavesi oli 51 asteessa ja talossa tuntui hieman viileähköltä. Soitin Haadolle ja olivat tapansa mukaan ihan pihalla....huolto paikalle jos ongelma uusiutuu.

Onpas tosi joulu tilanne kun sama juttu käy joskun keskitalvella kun on itse reissussa 2 viikkoa  >:(. Onko muilla vastaavia kokemuksia?
360 m2 lämmittää 1210-8,5. Kaivo 160m.

justus01

  • Vieras
Re: Lämpövastuslämmitys jäi makaamaan päälle 31 h'ksi
« Vastaus #1 : 01.10.09 - klo:22:42 »
Lainaus
Meillä "hirtti" lämpövastuslämmitys päälle ...oli käyttövesi ja lisälämpö ollut päällä 31h  :-/ ja sain normaalitilan palautumaan päälle kun vedin sähköt pois päältä. Kuumavesi oli 51 asteessa ja talossa tuntui hieman viileähköltä. Soitin Haadolle ja olivat tapansa mukaan ihan pihalla....huolto paikalle jos ongelma uusiutuu.

Onpas tosi joulu tilanne kun sama juttu käy joskun keskitalvella kun on itse reissussa 2 viikkoa  >:(. Onko muilla vastaavia kokemuksia?

Minulla kävi sellainen moka tuossa pari viikkoa sitten, kun tuli talon lämmittäminen ajankohtaiseksi. Väänsin seinätermarit 23  asteeseen.....ja ilmeisesti lattia oli siinä vaiheessa jo niin kylmä, että pumppu oli ottanut hädissään vastuksen kaveriksi.

Oli vastustunteja tullut 20 ihan tuosta vaan. Jospa sitä muistaisi jatkossa lähtee nostaan lämpöjä vähän rauhallisemmalla tahdilla kesän jälkeen.

Poissa lillis

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Mulla on oma voimalaitos kellarissa.
Re: Lämpövastuslämmitys jäi makaamaan päälle 31 h'ksi
« Vastaus #2 : 02.10.09 - klo:07:59 »
No meillä ei tässä ole kyllä omasta mogasta kiinni...ainut mitä mä tähän keksin näin äkkiseltään jotain millä voi olla vaikutusta on se, että noin 2 viikkoa sitten muutin pannun asetuksia niin että legionella-kuumennus 2 viikon välein on päällä. Liekö softa ollut ihmeissään 2 vuoden käynnissäolon jälkeen että tätäkin ohjelmanpätkää nyt käytetään  :D
360 m2 lämmittää 1210-8,5. Kaivo 160m.

justus01

  • Vieras
Re: Lämpövastuslämmitys jäi makaamaan päälle 31 h'ksi
« Vastaus #3 : 25.10.09 - klo:13:38 »
Lainaus
No meillä ei tässä ole kyllä omasta mogasta kiinni...ainut mitä mä tähän keksin näin äkkiseltään jotain millä voi olla vaikutusta on se, että noin 2 viikkoa sitten muutin pannun asetuksia niin että legionella-kuumennus 2 viikon välein on päällä. Liekö softa ollut ihmeissään 2 vuoden käynnissäolon jälkeen että tätäkin ohjelmanpätkää nyt käytetään  :D

Kytkin minäkin sitten legionella kuumennuksen päälle pari viikkoa sitten. Eilen illalla vaimo alkoi kyselemään, että mikä "Klok, klok, klok" teknisestä tilasta kuuluu? Hyökkäsin sitten tekniseen tilaan katsomaan ja huomasin, että vuorokauden aikana oli tullut vastustunteja 7 lisää ja parhaillaankin lämmitti 40 asteista LV-varaajaa pelkällä vastuksella. Kielsin vastuksen käyttömisen, niin kohta kompura pärähti käyntiin.
Omituista toimintaa.  :-?
Olettaisin että se "klok, klok, klok"-ääni kuului vastuksen kontaktor(e)ista

Joko teillä toimii legionella-normaalista?


Poissa lillis

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Mulla on oma voimalaitos kellarissa.
Re: Lämpövastuslämmitys jäi makaamaan päälle 31 h'ksi
« Vastaus #4 : 26.10.09 - klo:09:14 »
En oo kytkenyt sitä enää päälle...aattelin ottaa nibe-miehen paikalle katsataan asian ja samalla tsekkaan koko koneen noin niinkuin yleishuoltomielessä...se on nyt runksuttanut 2 v.
360 m2 lämmittää 1210-8,5. Kaivo 160m.