Kirjoittaja Aihe: Kauanko Legionella-kuumennus on päällä?  (Luettu 3965 kertaa)

Poissa lillis

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Mulla on oma voimalaitos kellarissa.
Kauanko Legionella-kuumennus on päällä?
« : 16.10.09 - klo:06:39 »
Aikaisemmin kirjoittelin että sähkövastus oli jäänyt makaamaan päälle ja epäilin sen johtuneen legionella-asetuksesta, jonka asetus oli vastikään aktivoitu. Nyt taas on mennyt 2 vkoa ja legionella kuumennus oli käynnistynyt. Nyt oli sähkövastus ollut päällä 11h...lienee ei ihan normaali aika yrittää lämmittää hetkellisesti vettä 60 asteiseksi tunnin ajaksi. Kytkin suosiolla legionellan pois päältä >:( Onko kukaan törmännyt moiseen ongelmaan  :-/ ?
360 m2 lämmittää 1210-8,5. Kaivo 160m.

Poissa Pete H

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 46
  • Nibe 1210, 8.5 kW, kaivo 175 m
Re: Kauanko Legionella-kuumennus on päällä?
« Vastaus #1 : 16.10.09 - klo:09:10 »
Itsellä sama malli vm. 2003, ja kestäisiköhän tuo legionellakuumennus sen reilut puoli tuntia (n. 42 -> 62 asteeseen, => 20*4,19*205 l/(3600*6 kW) *60 min=47 min teoriassa) kun sattuu tekemään. Ei tuo vastusaika tainnut kesän aikana (3 kk) lisääntyä kuin pari tuntia, joten jotain häikkää tuossa Nibessä taitaa olla.