Lämpötilaero pysyi edelleen n. 6,5 asteessa (4,5 ja -2) lämmitysvettä (32 asteista) tehtäessä. Kiertovesipumppu on täysillä.
Korkea ero maapiirin tulevan ja lähtevän maanesteen lämpötiloissa kertoo riittämättömästä maanesteen kierrosta.
Syynä voi olla vaikkapa kiertopumpun kapasiteettiin nähden liian pitkä maalenkki, joka aiheuttaa liikaa vastusta maanesteen kierrolle.
Jos sinulla on keruupiiri porakaivossa ja sen läpimitta on tarpeeksi suuri, asiaa voisi korjata laittamalla kolmella putkella toteutettu keräin kaivoon. Sen kustannus ei ehkä olisi ihan sikamainen.
Kiertopumpun voi vaihtaa tehokkaampaan, mutta sekin on aika kallis ja hankala toimenpide.
COP laskee hiukan, puutteellisesta kierrosta johtuen, mutta laskeminen on ilmeisesti aika vähäistä.
Käytännössä asia ilmenee niin, että sinun 10kW lämpötehoinen pumppusi pystyykin tuottamaan ehkä noin 9,5 kW. Syynä nyt hiukan alentunut keruupiirin lämpötila.
Tuskin kannattaa tehdä asialle mitään, kunhan olet tarkistanut, ettei kiertojärjestelmässä ole mitään muuta kiertoa rajoittavaa. Esimerkiksi jokin venttiili puoliasennossaan.
Seuraa vähän lämpötilaeroa. Jos ei nouse juurikaan nykyisestä, ei kaiketi mitään hätää.
Nautihan vaan edullisesta lämmittämisestä!