Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: ulkolämpötila anturi  (Luettu 7901 kertaa)

Poissa pasi porakaivo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
ulkolämpötila anturi
« : 05.09.09 - klo:20:54 »
Onko kellään hajonnut ulkolämpötila anturi? Mulla näyttää ulkolämpötilaksi 57 astetta.
1240-10 180 metriä kaivoa

Poissa ovation

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Nibe 1240-10kw + UKV200
Re: ulkolämpötila anturi
« Vastaus #1 : 14.09.09 - klo:18:56 »
juu, on hajonnu.
alkoi kans ulkolämpötila kummasti nousemaan.
sain takuuseen uuden pelkällä puhelinsoitolla.

Poissa pasi porakaivo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: ulkolämpötila anturi
« Vastaus #2 : 15.09.09 - klo:08:16 »
Minä sain kans uuden takuuseen. Ihmetellä vaan sopii mitä olis tapahtunut talvipakkasilla jos ulkolämpö olis yhtäkkiä kohonnut plussan puolelle. mitään hälyä järjestelmä ei antanut, oli vaan sitä mieltä että lämmitystarvetta ei nyt esiinny!
1240-10 180 metriä kaivoa

justus01

  • Vieras
Re: ulkolämpötila anturi
« Vastaus #3 : 15.09.09 - klo:09:30 »
Lainaus
Minä sain kans uuden takuuseen. Ihmetellä vaan sopii mitä olis tapahtunut talvipakkasilla jos ulkolämpö olis yhtäkkiä kohonnut plussan puolelle. mitään hälyä järjestelmä ei antanut, oli vaan sitä mieltä että lämmitystarvetta ei nyt esiinny!

Siinä vaiheessa, kun olisi alkanut (vaimon) varpaita palelemaan, isäntä olisi majoittunut pumpun viereen ja ajanut pumppua "pakko-ohjauksella" manuaalisesti  :)
« Viimeksi muokattu: 15.09.09 - klo:09:31 kirjoittanut justus01 »

Poissa wiljack

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • NIBE 1240-10 rulettaa...
Re: ulkolämpötila anturi
« Vastaus #4 : 15.09.09 - klo:11:02 »
Eipä ole hajonnut, mutta keväällä / alkukesällä muutaman kerran Nibe 1240 näytti punaista lämpötila-anturihälyä. Nyt sitä ei ole näkynyt pariin kuukauteen. Pitää käydä katsomassa anturille menevä johto talon vintillä, ettei vaan olisi hiiret päässyt pureskelemaan eristettä tms. Tämä vikatilanne on aina poistunut buuttauksella, eli sähköt laitteesta pois ja päälle. Muuten ei ole 1240-10:n kanssa mitään ongelmia, ja kohta on laite pyörinyt vuoden. Käyntitunteja 250 m2 talossa 70 km Tampereelta luoteeseen (600m maapiiri, vanha patteriverkosto 70-luvun talossa) on kertymässä vuodessa noin 3400 ja käynnistyksiä vajaa 5000.

Poissa pasi porakaivo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: ulkolämpötila anturi
« Vastaus #5 : 16.09.09 - klo:08:17 »
Yritin löytää tapaa ajaa pumppua "pakko-ohjauksella", en kyllä keksinyt tapaa ohittaa ulkoilman vaikutusta kiertoveden lämpötilaan, ulkona oli pumpun mielestä tosin yli 50 asetetta. Ei minkäänlaiset käyrä muutoksetkaan auttaneet kun ulkolämpö oli niin korkea ettei käyristä ollut apua.
1240-10 180 metriä kaivoa

justus01

  • Vieras
Re: ulkolämpötila anturi
« Vastaus #6 : 16.09.09 - klo:12:51 »
Itse tutkin uteliaisuuttani talvella Niben (1217) manuaalia ja löysin sieltä sellaiset ohjeet, joilla voi pumppua ohjata "käsin" ns. huoltovalikon kautta.

Nibe 1217 manuaalin sivu 14, Ohjaukset.

Luulisin, että tuota kautta pumpulla saisi tehtyä lämpöä vaikka anturi olisi rikki. Toinen keino olisi korvata anturi jollakin "sopivalla" vastuksella ja säätää sitten käyrä.

Poissa pasi porakaivo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: ulkolämpötila anturi
« Vastaus #7 : 17.09.09 - klo:08:18 »
1240 manuaalissa ei neuvota miten vois ohjata pakolla. Lähtee vissiin siitä oletuksesta ettei vehkeet voi hajota?
1240-10 180 metriä kaivoa

justus01

  • Vieras
Re: ulkolämpötila anturi
« Vastaus #8 : 17.09.09 - klo:10:37 »
Lainaus
1240 manuaalissa ei neuvota miten vois ohjata pakolla. Lähtee vissiin siitä oletuksesta ettei vehkeet voi hajota?

Saattaa olla niin, että niistä kerrotaan sitten kun tarve vaatii.
Pitäisin erittäin todennäköisenä, että jonkinlaiset pakko-ohjaukset siitäkin löytyy kun vaan tietää mitä nappeja mitenkin pitää painaa....

Poissa ziffy

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 148
Re: ulkolämpötila anturi
« Vastaus #9 : 17.09.09 - klo:17:49 »
Lainaus
Yritin löytää tapaa ajaa pumppua "pakko-ohjauksella", en kyllä keksinyt tapaa ohittaa ulkoilman vaikutusta kiertoveden lämpötilaan, ulkona oli pumpun mielestä tosin yli 50 asetetta. Ei minkäänlaiset käyrä muutoksetkaan auttaneet kun ulkolämpö oli niin korkea ettei käyristä ollut apua.

Ota ulkoilmalämpötila-anturin johdot irti pumpun liitäntärimasta niin sen jälkeen voit käsin säätää haluamasi vakiomenolämpötilan siksi aikaa kunnes saat uuden anturin.
Nibe 1210-5, lämpökaivo 115/119m, harkkotalo 550m3

Poissa pasi porakaivo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: ulkolämpötila anturi
« Vastaus #10 : 18.09.09 - klo:08:17 »
Täytyy kokeilla tota kikkaa. Se ei ainakaan toimi että irroittaa pelkän anturiosan, siitä pumppu herjaa heti ja ei tee lämpöä.
1240-10 180 metriä kaivoa