Täällä tuore Nibe S1256-8 ihmettelee laitteen toimintaa.

Tietääkö joku mistä johtuu se että asteminuutit nollataan melkein heti käyttöveden lämmityksen jälkeen vaikka lämmitys olisi ollut vielä kesken? liitteenä olevasta kuvaajasta näkyy kuinka käyttövedenlämmitys keskeyttää lämmityksen ja sen loputtua pompauttaa nolliin asteminutit. Olisin olettanut että käyttövedenlämmityksen loputtua jatkettaisiin lämmitystä siitä mihin jäätiin samuttamatta kompressoria. Tällä hetkellä on asetetttu asteminuutit -240, ja silloin kun vettä lämmitetään sitä ei keskeytetä.





Nibe S1256-8, lattialämmitys, 135m2 talo eteläsuomessa.

Paikalla maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 815
Vs: Miksi kompressori sammuu käyttöveden lämmityksen jälkeen
« Vastaus #1 : tänään kello 17:43 »
Onko lokia tilanteesta,  siis Nibestä suoraan saatavaa.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa Megawatti

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Miksi kompressori sammuu käyttöveden lämmityksen jälkeen
« Vastaus #2 : tänään kello 21:24 »
No eipä ole lokia, en ole vielä siihen perehtynyt. Eiköhän onnistu sellaisen tekeminen, jos tarvii, pikaisen googlailun perusteella näyttää helpolta.

Mutta manuaalista löysin asetuksen lämmitysvalikosta:

Maks. ero kompressori: Jos menolämpötila ylittää lasketun
menolämpötilan asetetulla arvolla, asetetaan asteminuuttilukemaksi 1. Jos tarvitaan vain lämmitystä, kompressori
pysähtyy.


Eli kun hetkellisesti menolämpö on se jolla lämmitettiin vettä, ja tämän ylittäessä mun tapauksessa 26+10 astetta, asteminuutti arvoksi asetetaan 1. Itse veikkaan että tästä on kyse. No joo täytyy seurata miten toimii ja opetella loggaamaan.
Nibe S1256-8, lattialämmitys, 135m2 talo eteläsuomessa.

Paikalla maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 815
Vs: Miksi kompressori sammuu käyttöveden lämmityksen jälkeen
« Vastaus #3 : tänään kello 22:54 »
Voi olla noin, mutta minusta näytti ettei asteminuuttiarvo hypännyt, vaan nousi jyrkästi.
Tämä selviää sitten lokista.

Kun vaihtoventtiili siirtyy KV asennosta lämmitysasentoon, niin siinä menee jokin aika (ei kuitenkaan minuutteja).
Ja olisi Nibeltä virhe, jos ei tuota huomioitaisi laskennassa.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä