Nykyään on mitoitus helpompaa, kun invertterit on tullut markkinoille. Äkkiseltään tuohon kävisi nuo 16 kW teholuokan invertterit, eli tehoikkuna on silloin 4-16 kW. Vastuskäyttöä jos pystyy välttämään, niin 3 x 25 A liittymällä pärjää hyvin. Kaivojen mitat on puhtaasti laatukysymys ja ei kannata niistä yrittää kovin paljon tinkiä. Noissa mitoituksissa voi vetää karvalakki vakiolla 2 rajaa, jotka voi helpottaa pohdintaa. Kaivoista voidaan ottaa vuositehoa max 100 kWh/ m ja esim 30 000 kWh energiaa saadaan 300 m kaivosta sen ollessa jo hilkulla. Tehoa taas voidaan ottaa n 50 W/m, eli 300 m kaivosta 15 kW tehoisella pumpulla. Ei ole miltään eksaktia tiedettä, mutta noita lukuja ylittämällä siirrytään kohti huonompaa ratkaisua aina. Tuo vuotuinen teho on hyvä pitää mielessä, jos ajattelee kaivojen kylmenemistä vuosien mittaan. Omalla kohdalla 2 kaivoa on ollut erinomainen ratkaisu ja ylimääräisiä metrejä on porattu kohtuu reippaasti verrattuna kauppiaiden laskelmiin. Huonoin tarjoaja tarjosi 180 m ja hyväksytty kauppias tarjosi ensin 250 m. Vaadin itse ensin 2 x 150 m ja poratessa pyysin lisää niin, että tuli 2 x 165 m. Kauppias pelkäsi kaupan menettämistä kaivojen kustannusten takia joka tarjoajalla ja ainoa oikea pyyntö oli tarjoukset täsmälleen samalla kaivon mitalla. Mitoitukset eivät ole muuten vertailukelpoisia, tai perustuvat suorastaan rehelliseen valehteluun.