Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Nibe S1256-8 kompuran käynnistyskerrat  (Luettu 70 kertaa)

Poissa TiedonJano

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Nibe S1256-8 kompuran käynnistyskerrat
« : 21.07.26 - klo:14:50 »
Vanha MLP vaihtui kesäkuussa otsikon mukaiseksi. Koitan ensin näin, ilman koneesta otettua dataa, kun en ole sen ottamiseen ehtinyt perehtyä.
Onko kaikki asetukset tai koneen softa ok, kun äkisti käynnistysmäärissä on MyUplink:n mukaan tapahtunut äkillinen nousu? Legionella-toiminnosta ei ole kyse. Samanlainen tilanne ilmeni kertaalleen aikaisemmin, mutta koneen sammuttaminen + virrat pois korjasi asian. Nyt ei.
- Softan nro. 4.12.8
- Käyttöveden alin lämpötila 47 - 53 astetta
- Asteminuutit 200
- Kompuran käynnistyttyä taajuus saman tien 40Hz, josta putoaa 0:aan
- Ulkolämpötila on kyllä dropannut maanantaina, ja pesuhuoneen lämmitys alkanut. Tuo on vain ottanut ennakkoa.
- Ei pörssiohjausta

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 792
Vs: Nibe S1256-8 kompuran käynnistyskerrat
« Vastaus #1 : 21.07.26 - klo:17:42 »
Otatko ulkolämpötilakäyrän myös.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa TiedonJano

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S1256-8 kompuran käynnistyskerrat
« Vastaus #2 : 21.07.26 - klo:20:03 »
Olen ajatellut, että kone kävisi pienellä teholla pidempiä aikoja lämpötilan laskiessa, eikä lähes on/off...

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 792
Vs: Nibe S1256-8 kompuran käynnistyskerrat
« Vastaus #3 : 21.07.26 - klo:21:38 »
Miltä kompressorin nopeus näyttää?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 333
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Nibe S1256-8 kompuran käynnistyskerrat
« Vastaus #4 : 21.07.26 - klo:21:53 »
Minkälainen lämpökäyrä?

Poissa TiedonJano

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S1256-8 kompuran käynnistyskerrat
« Vastaus #5 : 21.07.26 - klo:21:56 »
Hetkellinen piikki johtuu koneen sammuttamisesta.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 792
Vs: Nibe S1256-8 kompuran käynnistyskerrat
« Vastaus #6 : 21.07.26 - klo:22:08 »
Luultavasti kosteiden tilojen tehontarve on niin pieni, että Nibe minimitehokin on liian suuri ja siksi tulee käynnistyksiä

Mikäli Nibe säätäminen ja seuranta kiinnostaa, niin kannattaa opetella loggaus.
Lokeja voi tutkia helposti tietsikalla logintutkija - ohjelmalla.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä