Lämpökaivon valvonta uudella koneella
« : 07.07.26 - klo:20:12 »
Vanha 12kW CTC vaihtui Thermia Calibra E 12. Kaivo on 180m, joka laitteelle alamittainen, mutta tämä oli tiedossa ja muuta asiat ratkaisi.
Mikä olisi hyvä lämpötilarajoitus keruupiirin minimilämpötilaksi?

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 041
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpökaivon valvonta uudella koneella
« Vastaus #1 : tänään kello 06:06 »
En tiedä millä logiikalla Thermia hoitaa tuon rajoituksen, mutta Nibellä toimii hyvin keruun paluu kaivolle -8C raja. Tehon rajoitus alkaa tuolloin jo -5C lukemissa portaattomasti.

Itellä myös alamittainen kaivo koneen tehoon nähden, ja liuoksen lämpötilarajaa paremmin toimii koneen tehojen rajoitus. Toisinsanoen kompuran hertzien esto muistaakseni noin 85 Hz ylöspäin on estetty, jolloin koneen maksimituottoteho on noin 12 kW joka kaivolle suunniteltu teho, eikä keruu mene liikaa pakkaselle. Ehkä Thermiassa voi myös rajoittaa maksimitehoa?