Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: ÄssäControl yhteensopivan modbus rekisterin käyttöveden tehostus ym  (Luettu 174 kertaa)

Poissa Dorkvader

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Moi!

Olen tässä rakennellut kotiautomaatiota jos jonkinlaiseen laittseen ja löysinkin täältä jonkin verran noita LämpöÄssien modbus rekisterien tietoa, mutta kaksi oleellista jotta voisi rakentaa älykkyyttä puuttuu.

Noi mitkä löytyy assacontrol käyttöliittymästä nimillä Käyttöveden tehostus ja Huonelämpötilan muutos.
Onko kenelläkään tietoa mistä rekisteristä löytyisi?
Jahka saan automaation valmiiksi ja vähän testailen että se toimii niin laitan toki Home Assistance modbus konfigit jakoon.

Poissa lehtihen

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 74
  • Maalämpöfoorumi
    • Kuvia projektista
Käyttöveden tehostuksen voi tehdä kirjoittamalla varaajan asetusarvot korkeammiksi, se on kuitenkin juuri se mitä pumppukin tekee.

Meillä muuttuu ylämax ja alamax 60 asteeseen ja vastaavasti alamin 58 ja ylämin 55 asteeseen, kun kytkee tehostuksen päälle.

Tuossa vielä rekisterit, vaikka nuo varmaan ovat jo tiedossa.

Väärin minä noi alkuun PLC:stä katsoin. Nyt oikeat näkyvillä.
alamax %mw535 72
alamin %mw534 71
ylämax %mw533 78
ylämin %mw532 77

MItä haluaisit tuolla Huonelämpötilan muutoksella tehdä? Saisikon sen kierrettyä jotenkin, vähän kuten tuo tehostuskin.

Rekisterit joista jotain löytyy on alueella 0-266 ja 5000-5500. Katsoin läpi 0-6000
Paljon on tyhjää välillä, mutta noiden ulkopuolelta en mitään löytänyt.
5001 on illegal data address tuolla 5000-5500 välillä.

Edit:

Rekisteeissä 5236,5235 ja5234 näyttäisi olevan tuon käyttöveden tehostuksen aikalaskurin alaspäinlaskeva arvo (h,min,sek).
Muuttamaan tuota pystyy laskurin ollessa päällä, mutta se ei kuitenkaan käynnisty jos on päässyt nollaan, start komento pitäisi vielä löytää...
5244 säätää alaminimiä käyttöveden tehostuksen ollessa päällä. Näyttää itseasiassa säätävän aina jos tämän arvo on matalampi kuin muualta annettu alamin. Tarkoitusta tälle en heti keksi.

Edit2:

Rkisteristä 5203 löytyy sisälämpötilan asetusarvo ja sitä kirjoittamalla pustyy myös muutoksen tekemään. Testasin tuon äsken onnistuneesti.

Tuollaista esimerkiksi löytyy 5000->

Register 5000, value: 0, Poll: OK
Register 5001, Illegal data address
Register 5002, value: 0, Poll: OK
Register 5003, value: 2, Poll: OK
Register 5004, value: 0, Poll: OK
Register 5005, value: 11, Poll: OK
Register 5006, value: 0, Poll: OK
Register 5007, value: 11, Poll: OK
Register 5008, value: 0, Poll: OK
Register 5009, value: 11, Poll: OK
Register 5010, value: 0, Poll: OK
Register 5011, value: 11, Poll: OK
Register 5012, value: 0, Poll: OK
Register 5013, value: 11, Poll: OK
Register 5014, value: 17, Poll: OK
Register 5015, value: 17, Poll: OK
Register 5016, value: 17, Poll: OK
Register 5017, value: 17, Poll: OK
Register 5018, value: 17, Poll: OK
Register 5019, value: 17, Poll: OK
Register 5020, value: 17, Poll: OK
Register 5021, value: 22, Poll: OK
Register 5022, value: 22, Poll: OK
Register 5023, value: 22, Poll: OK
Register 5024, value: 22, Poll: OK
Register 5025, value: 22, Poll: OK
Register 5026, value: 22, Poll: OK
Register 5027, value: 22, Poll: OK
Register 5028, value: 0, Poll: OK
Register 5029, value: 0, Poll: OK
Register 5030, value: 0, Poll: OK
...

L-Ässä Esi 11, 250m
GEO Solar 1000
Vallox 110MV
Talo lat.läm. 1976 | 135/190m² | 320/445m³
Varasto puh.konv. 2kpl 1996 | 40+47m² 15°C | 35m² kylmä
Kaarina
2017: 2450h 3250kpl 9235kWh
2018: 2584h 3320kpl 10381kWh