Kirjoittaja Aihe: Hälytys Korkea lauhduttimen tulolämpötila (163)  (Luettu 261 kertaa)

Poissa Pko

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Moi

Mikä neuvoksi, antaa tuon hälyn silloin tällöin. Nyt ulkona +3C. Laite n.3v vanha Jämä 12 Rst kaivo 260m kalliossa.

Lämpökäyrää tiputettu jo aiemmin.  Tällä ilmalla inv.pumppu sammuileee ja käynnistyy n. 2 krt päivässä.

Talo on rintamamiestalo lämmitettävä pa on n. 140m2.  Poikkeuksena on se että lämpöpumppu on erirakennuksessa. Sieltä lämpö johdetaan n.25 m  " kaukolämpönä" taloon. 

T  Pasi k


Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 830
  • L-Ässä V-7
Vs: Hälytys Korkea lauhduttimen tulolämpötila (163)
« Vastaus #1 : 18.03.26 - klo:11:44 »
Saattaa johtua esim korkeasta käyttöveden lämpötilapyynnistä.
On myös muitakin mahdollisuuksia.
Vaikea tässä lähteä arvuutteleen mutta kerää mittaustietoja muistitikulle
- Tikku FAT 32 tiedostomuodossa
- Keruuväli 1 min
- Kerää vuorokauden verran ja sitten tiedosto tänne niin katsotaan miltä näyttää

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Pko

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Hälytys Korkea lauhduttimen tulolämpötila (163)
« Vastaus #2 : tänään kello 12:44 »
Moi

Tässä liitteenä pari otantaa. Toivottavasti on apua.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 830
  • L-Ässä V-7
Vs: Hälytys Korkea lauhduttimen tulolämpötila (163)
« Vastaus #3 : tänään kello 17:50 »
Loggauksen ajalle ei osunut yhtään hälytystä
Mikään mittaus ei käynyt lähelläkään sellaista arvoa, mistä olisi voinut johtua hälytys.
Kone käy asiallisesti.

Anna olla loggaus päällä ja sitten kun tulee hälytys niin katsotaan selviääkö syy.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh