Kirjoittaja Aihe: Lämpöässä V 10.5 203GT, päiväpudotus, huonelämpö ja huonekompensointi  (Luettu 106 kertaa)

Poissa Kattila

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Pumppu ollut käytössä vuodesta 2010. Tänä vuonna sain aikaiseksi liittää ohjaimeen sisätila-anturin. Meillä on kiinteähintainen sähkösopimus, mutta olen nyt testannut ajaa pumppua päiväpudotuksella, eli käyttämällä yöalennusta klo 7 - 22. Sisätila-anturin avulla teen käyrälle huonelämpötilan ohjaamaa korjausta. Ongelma on, että en saa laskemalla samoja arvoja kuin säädin säätää.

L2 piiri on meillä kuivien tilojen piiri (alunperin kytketty näin) ja L1 kosteiden tilojen piiri. L1:ssä on vain käyrän 5 asteen yöalennus klo 7 - 22. L2:ssa on sitten myös huonekompensointi mukana.

L2 piirin säätöarvot:
Huonelämpö 21 C.
Yöalennus 3 C.
Huonekompensoitisuhde 1,5.

Käyttöohje sanoo:
Lainaus
Käyttäjän asettama huonelämpötilan asetusarvo. Yöalennuksen aikana säädin käyttää laskennallista huonelämmön arvoa. Laskennallinen huonelämpö: huonelämpö - (yöalenn. määrä/ huonekomp. suhde)

Ohjeen mukaan Laskennallinen huonelämpö = 21 C - (3/1,5)  = 19 C. Jos mitattu huonelämpö olisi yöalennuksen aikana 21 C, olisi mitatun ja laskennallisen lämpötilan ero -2 C.

Lainaus
Mikäli huonelämpötila poikkeaa sille asetetusta asetusarvosta, huonekompensointitoiminta korjaa menoveden lämpötilaa. Esim. jos   huonekompens.   suhde on 4 ja huonelämpö on noussut 1,5°C asetusarvon yläpuolelle, säädin pudottaa menoveden lämpötilaa 6°C (4x1,5°C = 6°C).

Näin huonekompesoinnin pudotus olisi 1,5 x 2 C  = 3 C. Yöpudotuksen ollessa 3 C pitäisi kokonaispudotuksen olla 6 astetta. Pudotus on säätimella kuitenkin n. 1,5 astetta enemmän. Olenko ymmärtänyt laskukaavat väärin vai onko tuolla joku muu pudotukseen vaikuttava seikka?

Tavoitteena olisi löytää sopivin yöpudotuksen ja huonekomponsoinnin arvopari, joilla sisälämpötilan muutoksiin reagoinnin aika olisi optimaalisin. Ulkolämpötila on testijaksolla vaihdellut -20 - +2 välillä ja sisälämpötila noin 20.4 - 22 C, mutta sisälämpötilaan vaikuttaa myös muut lämmönlähteet.

 Edit. Nyt on mitattu sisälämpö 21 C ja pudotus 7,5 astetta (kompensointi alentaa 4,5 astetta ja yöpudotus 3 astetta). Yllä lasketun mukaisesti pudotus pitäisi olla 6 astetta.
 


Poissa Kattila

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Asiaa taas pohtiessani olen päätynyt seuraavaan oletukseen. Huonelämpötilakompensaation vaikutus lämpökäyrään lasketaan yöalennuksen aikana lasketaan eri tavoin kuin käyttöohjeessa mainitaan. Seuraavat asetusarvot esimerkkinä:
Huonelämpö = 21 C
Yöalennus = 2 C (päällä klo 7 - 22, t.s. päiväalennus)
Huonelämpötilakompensointi = 2 C.

Tavoitteeni on nyt saada tilanne, jossa yhden asteen poikkeama korjaa lämpökäyrää 2 astetta, eli huonelämpötilakompensointi on 2. Toinen tavoitteeni on pitää huonelämpötila 21 C:ssa. Kolmas tavoitteeni on varata yöaikaan lämpöä laattaan ja pudottaa päivällä käyrää 7 astetta. (Menoveden alaraja on rajoitettu 20 C:een.)

Yöalennuksen säätö on asteen välein ja huonelämpötila kymmenyksen välein. Tämä vuoksi vain tietyt arvot ovat mahdollisia.

Yöalennuksen aikana huonelämpö on laskennallinen arvo: huonelämpö - (yöalennus/huonelämpötilakompensointi) = 21 C - (2 C / 2) = 20 C.
Oletetaan, mitatun huonelämpötilan olevan 21 C, jolloin yöalennuksen aikainen lämpötilaero on laskennallinen huonelämpö - mitattu huonelämpö = 20 C - 21 C = -1 C.

Käyrän muutoksen lasken tässä käyttöohjeesta poiketen: käyrän muutos = huonekompensointisuhde * (lämpötilaero - 1 C) - yöalennus = 2 * (-2 C) - 2 C = -6 C.

Näin laskettuna säätimen arvot näyttäisivät vastaavan laskettuja arvoja. Huonelämpötilakompensoinnin ja yöalennuksen ollessa päällä vaikuttaisi käyrän muutoksessa olevan aina "offsettiä" huonekompensoitisuhteen verran.

En saa huonelämpötilakompensaation arvolla 2 haluttua 7 asteen pudosta. Seuraava yöalennuksen arvo on 3, jolla pudotus olisi 8 astetta.

Liittenä pari kuvaa käyrän muutosarvoista. Käyrän muutoksi seurailen näiden pohjalta seuraavaksi.

Poissa Kattila

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Tässä esimerkkiä, millaisia käyntijaksoja yritän tavoitella yöaikaan. Liitteen kuvassa keltaisella korostetut ajat ovat päiväaikoja, jolloin "yöalennus" ja sisälämpötilakompensointi on käynnissä. Sää lauhtui ja lämmityksen tarve väheni. Lämpökäyrää pitää myös säätää samalla, mutta katsellaan. kovalla pakkasella kone kävi useamman tunnin, kun käyrää nostettiin klo 22.00 alkaen. Päivällä oli  yksi startti n. klo 18 aikaan.