Kirjoittaja Aihe: Nibe 1240-8  (Luettu 14456 kertaa)

Poissa aky

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 40
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Nibe 1240-8
« : 05.09.08 - klo:17:58 »
Nibe asennettu 25.7.08 vuonna -67 valmistuneeseen matalaan puurakenteiseen omakotitaloon Kainuussa(Oulun lääni) jossa vesikeskuslämmitys(patterit).
Seinällä oma sähkömittari pumpulle.
-Sähköä kulunut 437kw, 10,4kw/vrk (sis.käyttöaika lisälämpö 1h23min)
-käynnistyksien lukumäärä 1173
-käyntiaika 90h 18min
-käynnistyksiä 4,6/h
-käyrä 7
-lämpökäyrän muutos 0
-tehdasasetukset koneessa
Lisälämpöä meni alussa koska kone meni häiriöön keruuputkistossa olleen ilman takia.
Käynnistyksien lukumäärä tuntuu korkealta. Mitä arvoja+asetuksia voisi muuttaa?  Kiitos!

Poissa veskujoo

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Täysteho Nibe 1240-10kw, kaivo 155m
Re: Nibe 1240-8
« Vastaus #1 : 05.09.08 - klo:18:29 »
Olen säädelly itse Komp. käynnistysarvoon -90 ja LV lämpö/LV aloituksen 43. Tuolla lähtee jo puolet pois käynnistyksistä. Kierrätät varmaan turhan lämmintä vettä lämmitysjärjestelmässä, josta tulee noin tiheät käyntikerrat oletussäädöillä. Minulla Lämpökäyrä 9 (tätä joutuu varmaan säätämään vielä kun tulee kovat pakkaset) ja Rinnakkaissiirto -1. Muuten oletukset päällä, Oulun lääni, patteriverkko ja 140 m2.
« Viimeksi muokattu: 05.09.08 - klo:18:30 kirjoittanut veskujoo »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 606
  • Vanha pieru!
Re: Nibe 1240-8
« Vastaus #2 : 05.09.08 - klo:20:56 »
Lainaus
-käynnistyksien lukumäärä 1173
-käyntiaika 90h 18min
-käynnistyksiä 4,6/h
Jos Teillä pumpun kokonais käyntiaika 90h 18 min ja käyntikertoja 1173,
tulee keskimääräiseksi yhden käynnin kestoksi noin 4,6 min (4 min 36 sek ) / käyntikerta.
Todella lyhyitä käyntiaikoja.
Nyt se on katkokäyntikone.
Kannattaisi varmaan muutella asetuksia käyntijaksojen pidentämiseksi.
Tuolla vauhdilla pumpustanne tulee lyhtyikäinen!

Talonmies

  • Vieras
Re: Nibe 1240-8
« Vastaus #3 : 06.09.08 - klo:17:27 »
Olen harkinnut pumpuksi juuri Nibe-1240. Mietinnässä vielä.. Kohde on Kainuussa -70 luvun yksikerroksinen tiilitalo, jossa öljylämmitys.
aky! sinulta oisi mukava saada kommenttia asiasta miksi juuri päädyit kyseiseen malliiin? hintako? muuta? Korvasitko öljylämmityksen? paljonko kului öljyä/vuosi? kokemuksia nyt käytöstä?

Poissa pajamies

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Nibe 1240-8
« Vastaus #4 : 06.09.08 - klo:17:57 »
1240-8 käyntikuntoon 1.9.2008, öljykattila värjöttele ulkona sateessa.
Kohde on Kainuussa n 140m2  70-luvun omakotitalo, joka kulutti n 3000 litraa öljyä/v.
Ollaan vielä perusäädöillä liikkeellä, tähän asti on menty ongelmitta..opetellaan käyttöä ja ihmetellään valikoita.

Poissa aky

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 40
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Nibe 1240-8
« Vastaus #5 : 06.09.08 - klo:20:08 »
Piakallisessa liikkeessä oli esittelypäivä Joulukuussa ja oli tehtaan edustaja paikalla. Kyselin sillä että millainen puppu olisi sopiva. Hän ehdotti Nibe 1240-8, uudempi malli, parempi lämpökerroin ja muita pikkuparannuksia. Olin tätä ennen kysynyt kaksi tarjousta ja ne ehdotti nibe 1217-10 ja toinen 1217-8 tai 10.  Huhtikuussa kysyin tiukkaa hintaa 1248-8:sta keruuputkistosta, liuoksesta, yllätykseksi tämä uusi tarjous oli huomattavasti edullisempi ja näiden kahden liikkeen välinen ero suuri. Tämä tehtaan edustaja tiesi koko ajan mistä puhui, muilla haparoivaa. Mulle jäi semmoinen käsitys että kun ottaa ensin yhteyttä tehtaan edustajaan (esittelypäivä) joka etsii sopivan kokoisen pumpun ja kyselee tarjoukset sitten. Talossa oli ennen puukattila+varaaja joka työ syistä vaihdettiin maalämpöön. Lämmitettävä ala 140m2

Poissa Olli_O

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 55
  • Luonnollisesti maalämmöllä....
Re: Nibe 1240-8
« Vastaus #6 : 07.09.08 - klo:13:51 »
Aky!
Käynnistyksien lukumäärä tuntuu korkealta. Mitä arvoja+asetuksia voisi muuttaa?

Onko sinulla varaajaa (VPA, UKV)?
NIBE 1217-8_UKV200_kaivo158 m_120 m2

Poissa niperox

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 78
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Nibe 1240-8
« Vastaus #7 : 07.09.08 - klo:13:59 »
Koska sinulla on patterilämmitys, tuo vaatii ehdottomasti UKV varaajan..
Jos sinulla ei tuota ole se kyllä selittää tuon  pätkäkäynnin.. UKV ja hullunkierto niin rupee toimimaan :)

Poissa aky

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 40
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Nibe 1240-8
« Vastaus #8 : 07.09.08 - klo:17:43 »
Ei ole UKV varaajaa. Säätöarvot hakusessa(kumpa tietäisi)?
Niben säätövalikko oli vaikea alussa ymmärtää, ensiksi 8.1.1 ja sieltä valitaan huolto niin rupeaa löytymään.
Kaikki tieto käyntikertojen vähentämiseksi toivotaan tervetulleeksi.
Patteriverkoston pumppu näyttää käyvän vain silloin kun lämpöä tarvitaan.

Poissa Olli_O

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 55
  • Luonnollisesti maalämmöllä....
Re: Nibe 1240-8
« Vastaus #9 : 07.09.08 - klo:19:31 »
Moi aky!
Saneeraustilanteeni oli lähes sama kuin sinulla kohdetta myöten.
Runsas vuosi sitten muutin öljystä maalämpöön, NIBE 1217-8.
Alkuun ajoin lähes tehdasasetuksilla, koska ei ollut valmiutta tehdä muutakaan ja myyjäpuolelta ei annettu minkäänlaista käyttökoulutusta.
Varsin pian totesin mlp:n käyvän usein ja lyhyesti.
Talvella totesin , että vaikka lämpö riittää, laite ei toimi niinkuin sen mielestäni pitäisi toimia. Oli selvää pätkäkäyntiä.
Täytyy muuttaa reippaasti asteminuuttilukuja ja laittaa UKV-varaaja.
Asteminuuttiluvut (60/300) muutin 200/1500. Kokeilin tätä, se auttoi, muttei vielä riittävästi.
Panimme lisäksi järjestelmään UKV-200 varaajan. Olisin pannut isommankin, muttei tilasyistä johtuen sopinut.
Tilanne parani oleellisesti.

Tässä käyntitietoja eri vaiheista:
                                     Käyntiaika     Käyntiväli      Käynn/h
                                            min.            min.
Tehdasas.           14,6           26,3             1,8
Astem. muutos20,3           50,1             0,95
UKV-varaaja        27,1           69,1             0,65

Eka vuonna käynnistyksiä oli yli 15000, nyt odotan niiden jäävän n. 5500/v.

Voi olla, että säiden kylmettyä asteminuuttilukuja täytyy muuttäaa, mutta näillä keleillä näyttää olevan ok.
Edelleen vahvistan monen jo mainitsemaa varaajan välttämättömyyttä patterilämmityskohteissa.
Myyjäpuolella tämä näyttää myös myönnetyn, koska NIBE:n nettisivuille maininta on ilmestynyt  hiljattain!
Laitetta ostaessani eivät puhuneet varaajan tarpeellisuudesta halaistua sanaa!

Toivottavasti sait jotain vinkkiä Niben virittelyyn.
NIBE 1217-8_UKV200_kaivo158 m_120 m2

Poissa aky

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 40
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Nibe 1240-8
« Vastaus #10 : 12.09.08 - klo:19:37 »
Tehtaan teknisestä tuesta ilmoitettu jos vuoden käynnistys määrä ylittää 12000 kannattaa sitten harkita puskurivaraajaa. Käynnistyksien määrä vähenee huomattavasti kun ilmat kylmenee. Joten odotellaan vuosi ja katsellaan asiaa uudestaan.

Poissa aky

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 40
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Nibe 1240-8
« Vastaus #11 : 17.09.08 - klo:17:08 »
Loki 1 nollattu kerran mutta sen jälkeen sinne ei ole tullut mitään tietoja. Miten saadaan toimimaan? Käyttö vielä hakusessa.....

Poissa veskujoo

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Täysteho Nibe 1240-10kw, kaivo 155m
Re: Nibe 1240-8
« Vastaus #12 : 17.09.08 - klo:17:56 »
Lokiin tulee vain vikatilanteet. Pumppusi toimii teknisesti siis niin kuin pitääkin.

Poissa aky

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 40
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Nibe 1240-8
« Vastaus #13 : 29.09.08 - klo:19:35 »
Lisää kysymyksiä nibestä. Jos laitetaan 300l puskurivaraaja ja siihen kiertovesipumppu patteriverkostoon niin miten kytketään pumppuun sähkö? Pyöriikö pumppu aina vai silloin kun antaa lämpöä pattereihin? Sain ohjeen että jos laitetaan puskurivaraaja niin pitä olla myös kiertovesipumppu:

Poissa ovation

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Nibe 1240-10kw + UKV200
Re: Nibe 1240-8
« Vastaus #14 : 29.09.08 - klo:20:53 »
Lainaus
Lisää kysymyksiä nibestä. Jos laitetaan 300l puskurivaraaja ja siihen kiertovesipumppu patteriverkostoon niin miten kytketään pumppuun sähkö? Pyöriikö pumppu aina vai silloin kun antaa lämpöä pattereihin? Sain ohjeen että jos laitetaan puskurivaraaja niin pitä olla myös kiertovesipumppu:


Sillä lisäpumpulla saa olla jatkuva jännite, eli sen siis ei tarvi tulla mlp:n kautta vaan saa olla ulkopuolinen jännite.


Poissa kainovelli

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Nibe 1240-8
« Vastaus #15 : 18.10.08 - klo:09:41 »
Morjens. Käynnistysaiajt ollet myös tiheitä mulla (n. 1300 / kk) ja laskin että kompura on käynyt kerrallaan n 4 min. keskimäärin. Tosin hullunkierto asennettiin vasta tällä viikolla ja siirrettiin samalla pesutilojen lattialämmitys patteriverkkoon (pois käyttövedestä missä se aiheutti häiriötä). Kysynkin miten saan nollattua käyntiaika- ja määrä lokin, vai saanko? Olisi hyvä seurata vasta tästä alkaen kun järjestelmä (1240 + ukv 100 + hullunkierto ja psh+s lattialämmitys patteriverkosta) toimii nyt niinkuin pitää!!  Manuaali vielä vähän hakusessa, enkä tiedä mikä loki nollaantuu mistäkin??

Poissa aky

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 40
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Nibe 1240-8
« Vastaus #16 : 19.10.08 - klo:16:11 »
Taitaa vain hälytyslogin saada nollattua, muista olen pitänyt tehdä muistiinpanot vihkoon josta hyvä seurata. Muutin kompr. käynnistysarvoksi -150 niin käyntikerrat huomattavasti.

Poissa kainovelli

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Nibe 1240-8
« Vastaus #17 : 21.10.08 - klo:18:03 »
jep. Sain Niben teknisestä neuvonnasta ohjeen pudottaa asteminuutit -60:sta -140:n ;D ;D, johan tepsi... käyntikerrat väheni HUOMATTAVASTI ja on nyt n. 13 krt/vrk (oli melkein 3 krt/tunti) ja aika n. 17 min/käynnistys Kokonaisaikakin väheni huomattavasti....

Poissa Jammu

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
Re: Nibe 1240-8
« Vastaus #18 : 24.10.08 - klo:10:50 »
Moi!

Itsellä uusi okt, lattialämmitys(betonilaatta 9cm) pinta-alaa n. 150m2. Pumppuna 1240/6kw. Käynnistetty marraskuussa viimevuonna. Tarkkaa päivää en muista. Asuttu talossa helmikuun alusta.

Konetta miettiessä termian kauppias #¤ttuili koneen koon kuullessaan, että miksi laitat sähkölämmityksen. Pitäis vissiin käydä keskusteleen kaverin kanssa enskevään messuilla sähkölämmityksestä ;) Näin pieneen koneeseen päädyin, kun en saanut tontin koon vuoksi kuin 270m keruuputkistoa pintamaahan. Jos olisin laittanut isomman koneen, olisi pitänyt laittaa porakaivo, jolloin kustannukset ois pompannu +5000€ kaikkineen. Siihen hintaan saa antaa muutaman tunnin mennä sähkövastuksillakin... Lämpö piisannut muuten maapiirissä erittäin hyvin. Viimetalvena kun kone kävi melkein kaksi vuorokautta putkeen, oli paluu neste pahimmillaan -3,5 astetta. Takkaa ei ole lämmitetty viime talvena kertaakaan. Nyt syksyllä muutamia kertoja.

Käynnistykertoja 2218
Käyntiaika 2318h (ei ole pätkäläyntikone ;) )
Käynnistysarvo -200
Lisälämpöporras -60
Lisälämpö ollut päällä 9h 31 min. Tästäkin suurinosa tuli muuton yhtydessä. Pihalla -15 ja ovet auki monta tuntia. Rakentamisen jäljiltä oli muutenkin sisällä +18. Tarvi nostaa nopeasti lämpö +22:een, joten annoin mennä vastuksille surutta, enkä jäänyt odottelleen hidasta lämmönnousua...

Käyttöveden lämmitysarvoja ei sais möskään unohtaa. Itsellä näinkin rajut arvot:
LV(käyn) 40
LV(stop) 58
Näillä asetuksilla "pikkukoneeni" tekee lämmintävettä n.20min kerralla. Eipähän tule pätkäkäyntiä silläkään osastolla. Lämminvesi piisannut 4 henkisellä perheelle ainakin tähän asti, vaikka on kaksi suihkua.

Huonelämpötila heiluu 23-23,5 asteessa, kun emäntä tuppaa oleen viluista sorttia.

Sähköä mennyt tällä hetkellä 11000 kwh, vaikka yläkertaan laitoin koneen "pienuuden" vuoksi sähköpatterit (+60m2). Asumiskuukausien perusteella vuosikulutus tulee olemaan 12000 kwh / vuosi.

Summa summarum: Asteminuutit riittävän isoiksi. Lämpimänveden lähtöarvot riittävän isoiksi. Huonelämpötilassa ei näillä asetuksilla tapahdu vielä nahassa huomattavaa heiluntaa. Digitaalimittarila jos logais, niin vois varmaan(?) näkyä muutaman kymmenyksen heittoja, mutta varmasti käytännön kannalta merkityksettömiä.

Meni hieman mielipide kirjoittelun puolelle, mutta oli kai siellä välissä hieman asiaakin ;)

Poissa aky

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 40
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Nibe 1240-8
« Vastaus #19 : 26.10.08 - klo:15:41 »
Olen mittinyt asiaa maalämpö pumpun koosta betonilattialämmitys taloon, miksi pitäisi lattaa tehokas pumppu kun lämmitys putkistoon saa ajaa korkeintaan +40 asteista vettä?  Vesikeskus (patteri)lämmitys talossa mielestäni on eri asia.

Poissa aky

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 40
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Nibe 1240-8
« Vastaus #20 : 06.12.08 - klo:16:27 »
Tulee joskus hälytys, 22 Korkea KF. Mokä tämä hälytys on ja miissä vika?

Poissa aky

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 40
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Nibe 1240-8
« Vastaus #21 : 01.01.09 - klo:19:49 »
Tietoa pumpusta ajalla 25.7.-31.12.-08
- sähkö 2671 kwh (oma mittari)
- käynnistyksien lukum. 5527
- käyntiaika 843 h
- käyttöaika lisälämpö 9h57min
- käyrä 9
- lämpökäyrän muutos -2
- komp.käynnistys arvo -180
- ei isompia ongelmia, 300l puskurivaraaja tilattu joten asennus töitä  vielä tiedossa, tarkoituksena käynnistyksien lukumäärän vähentäminen.