Millaisia lukemia porukalla on käynnistyskerta laskurissa:

Täällä Nibe F1217-10kW, vuodelta 2008:
Lpkäynn 52207
Lp-aika 31070h
Sv-aika 529h
Yhden käyntijakson pituus noin 36 minuuttia.

Vuoden 2014 jälkeen tulleet lukemmat:
Vuodesta 2014 -> vuoteen 2026
52207-34491 = 17716 käynnistystä
31070-13872 = 17198 tuntia käyntiaika

Käyntiaika siis 58 minuuttia. Suht hyvät asetukset varmaankin on ollut.

Käytössä siis läpivirtaava 400 L puskurivaraaja (josta käyttöveden esilämmitys). Ja menoveden lämpötila-anturi on vasta puskurivaraajan jälkeen. Patterilämmitys ja pesuhuoneessa lattialämmitys.

Asteminuutit on olleet -60 ja muutin sen nyt paljon suuremmaksi -180.


Mutu tietämyksellä kompressori kestäisi 100 000 käynnistyskertaa (noin).
2014 jälkeen on siis tullut 1476 käynnistystä per vuosi.

100 000 käynnistystä miinus 52200 käynnistystä = 47800 käynnistystä vielä "jäljellä".

Käynnistysten perusteella laite voisi kestää vielä 32 vuotta :D
Toki en usko että niin kauaa toimii, tai laskin väärin.

Mitä on hajonnut:
Vaihtoventtiilin korjaussarjan piti vaihtaa tilalle
Sisäinen lämmityksen kiertovesipummpu ("uusi" otettu puukattilan latauspumpusta)
Alkuperäinen pehmokäynnistin korvattu ABB:n valmistamalla pehmokäynnistimellä
Ei muuta.

Nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m2 (165).