Kirjoittaja Aihe: Ekowell EPT400 v1998 kompressori  (Luettu 518 kertaa)

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 768
Ekowell EPT400 v1998 kompressori
« : 11.02.26 - klo:13:23 »
Tuli viimein aika täyteen Copeland CRLQ-0350-TFD kompressorille.

27 vuotta toimi ongelmitta mutta toissapäivänä jotain hajosi kompressin venttiilikoneistosta ja kuumakaasu jäi pyörimään kompressoriin.

Tämän johdosta kuumakaasun lämpö nousi n 130 asteeseen kun imukaasujäähdytys lakkasi toimimasta huollon arvion mukaan.

Nyt on hiukan ongelmaa kun vanhoissa mäntäkompressoreissa käytetään mineraaliöljyä ja uusissa polyesteri(POE) öljyä ja koska kylmäaineputkissa on mineraaliöljyjäämiä ja ne tukkii viikossa-parissa suodattimet POE öljyä käyttävistä kompresoreista.

Aika näyttää miten asia hoituu...
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Murre

  • Yrittäjä/Kylmämestari
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 227
    • Jaahdytys- ja lämpötekniikan asiantuntija
Vs: Ekowell EPT400 v1998 kompressori
« Vastaus #1 : 16.02.26 - klo:08:04 »
Ei tuo ole mikään ongelma. Pesee vain putkistot ja lämmönvaihtimet...
*Yrittäjä/Kylmämestari
*FISE Kylmäsuunnittelijan b-pätevyys
*Kylmätekniikan asennus-, huolto-, konsultointi-, suunnittelu- ja urakointi-palvelut.
*Climacheck energia-optimoinnit

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 542
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ekowell EPT400 v1998 kompressori
« Vastaus #2 : tänään kello 07:19 »
Laskeekos Ekowelli käyntitunteja ja startteja? Paljonko kertyi mittariin?
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 768
Vs: Ekowell EPT400 v1998 kompressori
« Vastaus #3 : tänään kello 09:33 »
Laskeekos Ekowelli käyntitunteja ja startteja? Paljonko kertyi mittariin?

Lisäsin käyntituntimittarin joskus 2000 vuoden paikkeilla mutta on näytön lukemat mennyt useita kertoja "ympäri" joten ei ole enää tietoa. :-[

Eilen kävi huolto vaihtamassa uuden kompressorin ja taas toimii ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 316
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Ekowell EPT400 v1998 kompressori
« Vastaus #4 : tänään kello 10:28 »
Lisäsin käyntituntimittarin joskus 2000 vuoden paikkeilla mutta on näytön lukemat mennyt useita kertoja "ympäri" joten ei ole enää tietoa. :-[

Eilen kävi huolto vaihtamassa uuden kompressorin ja taas toimii ;)
Onko tiedossa missä kohtaa ikää meni eka kerran ympäri ja mikä silloin lukema?
Oliskos jotain 2 poenssiin 15 ympärimeno kohta, vähän vajaa 33000?

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 456
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ekowell EPT400 v1998 kompressori
« Vastaus #5 : tänään kello 11:22 »
Lisäsin käyntituntimittarin joskus 2000 vuoden paikkeilla mutta on näytön lukemat mennyt useita kertoja "ympäri" joten ei ole enää tietoa. :-[

Eilen kävi huolto vaihtamassa uuden kompressorin ja taas toimii ;)
Paljonko maksoi uusi kompressori? Ja paljonko maksoi työ?

Erittäin hyvä saavutus 28 vuotta samalla kompressorilla. Mikä on kompressorin teho?
Onko pitänyt uusia paljonkin muita osia Ekowell maalämpöpumppuun?

Mulla toisessa talossa Nibe 1217-10kW, jossa siis on käyttövesivaraaja samassa paketissa. Vuodelta 2008.

Käynnistyksiä 52 200 kpl
 Käyttöaika 31 000 h

Toivottavasti kompura kestäisi vielä "jopa" 10 vuotta :) (tai yli)

------

Täällä talossa vain Daikin Perfera 40N ilmalämpöpumppu. Eli lämpöpummpu toki myös, mutta hieman vaatimattomampi.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 768
Vs: Ekowell EPT400 v1998 kompressori
« Vastaus #6 : tänään kello 13:38 »
Lainaus
Paljonko maksoi uusi kompressori?
Ei ole vielä laskua tullut mutta pari tonnia oli arvio.

Kompressorin lämmitysteho 9kw ja ottoteho sähköverkosta 3kw.

Tuollaisia lukemia kwh-mittariin kertynyt,taitaa olla hankalaa niistä kokonaiskulutusta laskea?

Lainaus
Onko pitänyt uusia paljonkin muita osia Ekowell maalämpöpumppuun?

Aika vähän,tuollaiset osat uusittu:

-pressostaatti ,alkoi vuotaa kylmäainetta
-näkölasi,kylmäainevuoto lasin tiivisteessä
-lauhduttimen kiertopumpun konkka,ei aina käynnistynyt heikentyneellä konkalla.
-kompressorin kontaktori,hitsautui koskettimet kiinni
-käyttövesivaraajan lämpötila-anturi,alkoi sekoilemaan
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m