Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Nibe S1255 Pysähtelee päivityksen jälkeen  (Luettu 392 kertaa)

Poissa Lämpömatti

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Nibe S1255 Pysähtelee päivityksen jälkeen
« : 11.02.26 - klo:09:27 »
Hei alan ihmiset,
Viimeisen päivityksen 4.8.7 jälkeen on Nibe pysähtelee, myös kiertovesipumppu. Kone toimii ja tuotta lämpöä ihan
normaalisti, mutta pysähtelyt näin pakkas jakson aikana vähän ihmetyttää. Pumppu on ollut toiminnassa nyt 1,5 vuotta.
Takassa on pidetty tulta näin pakkasilla, joten lämmön tarve on tieten vähentynyt tätä kautta. :-[

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 751
Vs: Nibe S1255 Pysähtelee päivityksen jälkeen
« Vastaus #1 : 11.02.26 - klo:21:22 »
Saisiko S-sarjalaisesta palautettua edellisen ohjelmaversion käyttöön?
Vanhemmissa sen saa tietyllä tapaa "nappuloimalla", mutta tuo tapa tuskin toimii uusissa.

Edit, tällainen löytyi mutta omalla vastuulla  ;)  https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=9888.msg144669#msg144669
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa Lämpömatti

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S1255 Pysähtelee päivityksen jälkeen
« Vastaus #2 : 12.02.26 - klo:09:59 »
Kiitos vinkistä.
Suht.yksinkertaiselta näyttä paluttaminen ed moodiin. Pitää seurata sähkön kulutusta yms. että täytyykö tehdä
ohjelman palautus. En tiedä, mihin tämä perustuu että päivityksiä tulee monta kertaa kuukaudessa.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 751
Vs: Nibe S1255 Pysähtelee päivityksen jälkeen
« Vastaus #3 : 12.02.26 - klo:10:25 »
Onko pörssisähköohjaus käytössä?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa Lämpömatti

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S1255 Pysähtelee päivityksen jälkeen
« Vastaus #4 : tänään kello 13:01 »
hei,
Joo, kyllä on pörssisähkön ohjaus käytössä.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 751
Vs: Nibe S1255 Pysähtelee päivityksen jälkeen
« Vastaus #5 : tänään kello 14:30 »
hei,
Joo, kyllä on pörssisähkön ohjaus käytössä.

Tässä potentiaalinen pysäyttelijä ja ainakin seurattava tekijä

Täältä saat hyvän analysointiohjelman tietsikalle https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6867.0
Lukee Niben lokeja ja tekee yhteenvedon sekä trendejä.
Pörssisähkön huomiointi pitää hoitaa itse.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä