Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Bosch 7800iLWM 2-8 vuosihyötysuhde  (Luettu 153 kertaa)

Poissa tertsile

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Bosch 7800iLWM 2-8 vuosihyötysuhde
« : 04.02.26 - klo:22:20 »
Moi

Mitä saatte omien pumppujenne osalta vuosihyötysuhteeksi lämmityksen osalta (ilman käyttövettä)? Kyseiselle malille ilmoitetaan SCOP 5,7.
Aloin tutkimaan noin 3v pyörineen pumpun lukemia ja totesin, että vuosihyötysuhde jää aika matalaksi, vain 4,5. Eli vuonna 2025 kulutettu sähkö 3750kwh ja tuotettu lämpö 16750kwh.
Ennen kuin alan kyseenalaistamaan asioita niin olisi mukava kuulla miltä muilla lukemat näyttää? Kesäkuukausina hyötysuhde noin 5 ja talvella noin 4. Aika kauas jäädään luvatuista arvoista.

Hieman detaljiikkaa:
- kaivossa riittää hyvin pauhu. Nyt pitkänkin -20 pakkasjakso jälkeen paluu on pysynyt 0 asteen tuntumassa, jopa sen jälkeen kun on käynyt kiertämässä IV-esilämmityspatterin kautta
- talo on erittäin energiatehokas. Menovesi esim. -20 pakkasella 33. Kivitalo, jonka ilmavuotoluku on 0,3
- keruupiirin delta T noin 3C
- v2025 vastusta ei käytetty lämmitykseen
- LL-piirissä puskurivaraaja

Hieman kun keskustelin kaikkitietävän tekoälyn kanssa niin se oli sitä mieltä että antamillani arvoilla vuosihyötysuhteen pitäisi olla suurempi. Tosiaan en ole ikinä nähnyt pumpun tiedoissa että menoveden lämpötila olisi noussut yli 34,5 asteen ja tämä on -25 pakkasella.
AI oli sitä mieltä, että puskurivaraaja sekottaa pakkaa ja se ei ole edes boschin suositus invertteritaloissa. En tiedä sitten miksi putkari sen minulle väkisin myi. Ajatuksia?

 

Poissa ollikuhta

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 41
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch 7800iLWM 2-8 vuosihyötysuhde
« Vastaus #1 : 05.02.26 - klo:21:26 »
Samaa luokkaa samanlaisessa ja saman ikäisessä pumpussa.  Kokonaishyötysuhde 4,4. Lämmitys 5,1 ja lämmin vesi 3. 16250 oli kokonaisenergia 2025, kaivo lienee riittävä kun vieläkin vähän plussalla, lattialämmitys 170m2. Pelkän lämmityksen osalta 2496/12805kWh ja hyötysuhde pysyy melko samana kesällä ja talvella(5.0-5.4).

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 338
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch 7800iLWM 2-8 vuosihyötysuhde
« Vastaus #2 : tänään kello 06:45 »
Kysymy koski 7800i, mutta minulla on tuota edeltävä pumppu 7001i 2-8kw vuodelta 2020. Ei noissa taida hirmuisesti olla eroja.

Huhtikuu 21-> tämä hetki.
Lämmityksen tuotto 69804
Lämmitykseen käytetty 14733
Cop 4,73

Ei puskuria. Lattialämmitys.
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa realii

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 457
Vs: Bosch 7800iLWM 2-8 vuosihyötysuhde
« Vastaus #3 : tänään kello 07:18 »
Boschin teknisien tietojen esite antaa Bosch Compress 7800iLW/M 2-8 seuraavaa:

SCOP EN14825 LT +35 °C (kylmä ilmasto) - 5,7
SCOP EN14825 HT +55 °C (kylmä ilmasto) - 4,16

Nimellinen COP B0/W35 °C EN14511:2011 - 4,61

Ei pidä sekoittaa SCOP sekä COP lukuja.

Eli kyllähän tuo aloittajan laskema COP lukema 4,5 on ihan hyvin linjassa tuon 4,61 kanssa.
Thermia Atlas 3-12 + 100l puskuri 4-putkias. 230m kaivo (224m) + TurboCollector 45mm.
2-kerros rinnetalo rv. 89-90, huoneistoala 252m2 (795m3). 1-lehtiset alkup. patterit 121m2 + lattialämmitys 131m2.
Vallox 121 SE