Kirjoittaja Aihe: CTC EcoZenith i250 + EcoPart 414 – kompressori ei jaksa tuottaa eikä siirtää rii  (Luettu 200 kertaa)

Poissa Sakke238

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Moikka,

tarvitsisin käytännön neuvoja ja toivon, että joku kokeneempi osaa ohjata oikeaan suuntaan. Olen yrittänyt selvittää asiaa itse jo pitkään, mutta nyt tuntuu, että oma osaaminen ei enää riitä.



Talo ja järjestelmä lyhyesti
   •   Noin 270 m² kivitalo, 2 kerrosta
   •   Huonekorkeus noin 3,3 m
   •   Suuret ikkunapinnat
   •   Rakenteet pääosin kiveä, eristeenä osin lekapapu
   •   Maalämpöjärjestelmä:
   •   CTC EcoZenith i250
   •   CTC EcoPart 414
   •   Järjestelmä asennettu vuonna 2015 ja ollut käytössä yhtäjaksoisesti siitä lähtien
   •   Porakaivot:
   •   2 × 175 m kaivoa
   •   Lämmönjako:
   •   Patterilämmitys koko talossa
   •   Uusittu vesikiertoinen lattialämmitys kylpyhuoneessa ja saunassa
   •   Lisäksi:
   •   500 litran puskurivaraaja, kytketty ilmeisesti alatankkiin
   •   Noin 2000 kg varaava takka talon toisessa päässä
   •   2 ilmalämpöpumppua
   •   toinen talon toisessa päässä
   •   toinen yläkerrassa keskellä



Tavoite

Tarkoitus on löytää oikeat ja kustannustehokkaat asetukset, joilla:
   •   patteriverkkoon saadaan oikean suuruinen menoveden lämpötila
   •   asumismukavuus paranee ilman jatkuvaa lisälämmitystä
   •   lämpöpumppu tekee työnsä mahdollisimman hyvällä hyötysuhteella (COP)

Samalla haluaisin ymmärtää:
   •   onko järjestelmässä jokin vika tai rajoite
   •   vai onko kyse CTC:n ohjauslogiikasta, jota en vain tällä hetkellä ymmärrä



Ongelma lyhyesti

Kompressori käy käytännössä jatkuvasti, kun lämmitystarve kasvaa. Silti:
   •   Patteriverkostoon saadaan vain noin 40–42 °C vettä kovilla pakkasilla
   •   Sisälämpö jää ilman lisälämmitystä 15-17 °C
   •   Joudumme käyttämään ilmalämpöpumppuja ja erillisiä lisälämmittimiä



Havainto: kompressori tuottaa kuumempaa vettä kuin patteriverkko saa

Vaikka:
   •   patteriverkon pyynti on rajoitettu 37 °C:een
   •   lämmityspiirin max menovesi on 37 °C
   •   lämmityskäyrä ja säädöt on vedetty niin alas kuin järkevästi pystyy
   •   käyttöveden tuotanto on kytketty kokonaan pois päältä

…kompressori tuottaa silti jopa 47 °C vettä.

Esimerkki:
   •   LP sisään / ulos: 42,5 / 47,5 °C
   •   patteriverkkoon menee silti vain 37 °C
   •   järjestelmä näyttää yrittävän nostaa ylätankkia noin 50 °C:een, vaikka käyttövesi ei ole käytössä

Tämä herättää kysymyksen:
   •   miksi kompressori tekee kuumempaa vettä kuin patteriverkko pyytää
   •   ja ennen kaikkea miksi tämä lämpö ei siirry patteriverkkoon, vaikka sitä selvästi on tarjolla



Mitä olen kokeillut
   •   Ajan järjestelmää ilman sähkövastuksia
   •   Olen kuristanut patteriverkkoa
   •   Säätänyt lämmityskäyriä ja rajoja useaan kertaan

Patteriverkon toiminta on tarkistettu lämpökameralla:
   •   virtaus on kunnossa
   •   lämpö jakautuu tasaisesti
   •   ongelma ei vaikuta olevan patteriverkossa



Nykyiset arvot ja asetukset

Keruupiiri
   •   Keruuliuos tuleva: 0 °C
   •   Keruuliuos palaava: 4 °C
   •   Liuospumppu: päällä

Kompressori
   •   Kompressori: päällä
   •   Latauspumppu: 100 %
   •   LP sisään / ulos: 42,5 / 47,5 °C
   •   Sähkötehot: 0 kW

Varaaja
   •   Ylätankki: 41 °C (pyynti 50 °C)
   •   Alatankki: 44 °C (pyynti 46 °C)
   •   Ylätankin stop-lämpö: 40 °C
   •   Start–stop-ero: 10 °C

Patteriverkko
   •   Patteriverkkoon sisään: 37 °C
   •   Patteriverkosta ulos: 29 °C

Lämmityspiiri 1
   •   Max menovesi: 37 °C
   •   Menovesi pois käyrältä: ei
   •   Käyrän kaltevuus: 35
   •   Käyrän säätö: 0
   •   Menovesiohjaus: ei



Kysymykset selkeästi eroteltuna

1️⃣ Kustannustehokas lämmöntuotanto patteriverkolle
Mitkä asetukset tai toimintaperiaatteet ovat oikeat, jotta patteriverkkoon saadaan riittävän lämmintä vettä mahdollisimman hyvällä hyötysuhteella, ilman että kompressori jauhaa turhaan tai sähkövastukset kytkeytyvät mukaan?

2️⃣ Lämmön siirtyminen patteriverkkoon
Miksi kompressorin tuottama noin 47 °C vesi ei siirry patteriverkkoon, vaikka patteriverkon rajoituksia muutetaan ja järjestelmää “kuristetaan”?
Onko kyse:
   •   varaajan kerrostuksesta
   •   sekoitusventtiilin toiminnasta
   •   puskurivaraajan kytkennästä
   •   vai jostain CTC:n ohjauslogiikasta?

3️⃣ Onko järjestelmässä vikaa vai ei?
Onko tämä normaalia EcoPart 414:n toimintaa näin kovilla pakkasilla, vai viittaavatko nämä havainnot selkeästi vikaan, väärään kytkentään tai mitoitusongelmaan?



Kaikki asialliset vinkit ja kokemukset otetaan kiitollisena vastaan.

Poissa maalämpöilija

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
  • Maalämpöfoorumi
Eihän 37 asteinen vesi patteriverkostossa ole juuri mitään. 37 asteen rajoitus saattaa hyvin olla lattialämmitystä varten asetettu, mutta patteriverkostossa tarvitaan huomattavasti lämpimämpää vettä.
Jämä Star RST inv. 12kW. 210m kaivo. 100l puskuri lämmityspiirissä. 18.3.21 öljylämmitys pois (3000+l/v).
Talo -00. 1 1/2 krs 196 m2 + Kellari, (harrastetila+ex.pannuhuone) 118 m2.
Kaikissa tiloissa lattialämmitys

Poissa Sakke238

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
37 °C on siis minun toimestani manuaalisesti rajoitettu, koska kolmen asteen nosto 40:ään asteeseen aiheuttaa sen, että kompura pyörii koko ajan ja minun mielestäni siinä nyt ei ole mitään järkeä. Mielummin 3 °C vähemmän ja huomattavasti vähemmän käyntitunteja kuin koko ajan 5KW kompuran käyttöä. Minun kysymykseni on siis tosiaan kaksiosainen, miksi patteriverkkoon ei mene yli 41 asteista vettä vaikka mitä tekisi ja minkä takia maalämpö ei oikein pysty tuottamaan tuon enempää(47c)

lattialampö on kytketty samaan lämmitys piiriin niin, että sillä on oma termostaatti josta pystyy tarvittaessa ottamaan vauhtia pois