Kirjoittaja Aihe: Lattiapiirin paine kasvaa leg. kuumennuksen aikana  (Luettu 3526 kertaa)

Poissa petrimar

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 30
  • Nibe 1240-10.
Meillä on pumppu käynyt reilun 2 viikkoa ja lauantaina säädin legionellakuumennuksen väliä pidemmäksi, jolloin muutoksen tehtyäni pumppu aloitti välittömästi kuumennuksen ja pysäytti kompuran.
Siinä ei ole mitään ihmeellistä, mutta enemmän ihmetystä aiheutti lattiapiirin paineen nousu. Sähkövastus nosti käyttövesisäiliön lämpöä sinne 60 asteeseen ja samalla kun käyttöveden lämpö nousi, nousi lattiapiirin paine. 1.5bar paineessa ylipaineventtiili alkoi päästämään lattiapiirin nestettä ulos. Kuitenkaan lattiapiirin lämpötila ei kasvanut ainakaan sen perusteella, kun kokeilin kädellä menevän putken kylkeä. Vähitellen menovesiputken lämpötila laski, vaikka se paine kasvoi kokoajan.
Vaihtoventtiilin valkoinen muovivipu laskeutui lämmityksen alkaessa alareunaan ja lämmityksen lopussa nousi takaisin ylös. Joten luulisi sen vaihtoventtiilin toimivan.

Kovin ihmetyttää tällainen paineen nousu. En vielä ehtinyt soittaa NIBE/Haatolle, mutta huomenna yritän tavoittaa sieltä teknistä tukea.
« Viimeksi muokattu: 24.11.08 - klo:16:37 kirjoittanut petrimar »
Uudisrakennusprojekti Napapiirin korkeudelle vuonna 2008 ja lämmitys hoituu Nibe 1240-10:lla. Pintakeruuputkistoa asennettu yht. 800m. Kompura käynnistyi 10.11.2008

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Re: Lattiapiirin paine kasvaa leg. kuumennuksen aikana
« Vastaus #1 : 24.11.08 - klo:18:29 »
Täällä foorumilla on aiemmin käsitelty muutamaa hyvin samantapaista ongelmaa. Syynä paineen suuriin vaihteluihin on ollut se, että lämmityspiirin paisuntasäiliössä on liian suuri esipaine.
1) Laske lattiapiiri ilmakehän paineeseen esim. varoventtiilistä
2) Mittaa paisuntasäiliön paine siinä olevasta venttiilistä esim auton rengaspainemittarilla. Venttiili on joissakin sailiöissä piilotettu muoviläpyskän alle.
3) Pudota säiliön paine 0,5 bar:iin ylipainetta.
4) Nosta lattiapiirin paine 1 bar:iin ylipainetta.
Nyt paisuntasäiliössä on puolet vettä ja puolet ilmaa ja siinä on joustovaraa kumpaankin suuntaan.
Käyttövesivaraajan lämpötilan nosto lämmittää kaksoisvaipassa olevaa lattiapiiriin yhteydessä olevaa vattä ja siten nostaa myös sen painetta.
ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa aky

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 40
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Lattiapiirin paine kasvaa leg. kuumennuksen aikana
« Vastaus #2 : 26.11.08 - klo:20:26 »
Uusissa kalvopaisunta-astioissa vastapaine 1.5 bar, pudota vastapaine 0.5 bariin. Kun pudotat paineen niin paisunta astiasta lähtevässä  putkessa ei saa olla yhtään painetta. Tähän on sopiva auton rengaspaine mittari(digitaali) joka on tarkka näin alhaiseen paineeseen.

Poissa petrimar

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 30
  • Nibe 1240-10.
Re: Lattiapiirin paine kasvaa leg. kuumennuksen aikana
« Vastaus #3 : 30.11.08 - klo:11:29 »
Kiitos vinkeistä! Kävin ostamassa rengaspainemittarin ja laskin kalvopaisunta-astiasta paineen 0.5 bar:iin. Nyt lämmitysverkoston paine pysyy tasaisempana. Mielenkiintoista katsoa, kuinka käy seuraavan legionella kuumennuksen yhteydessä. Nouseeko paine kovasti, vai pysyykö alle 1.5 bar.
Uudisrakennusprojekti Napapiirin korkeudelle vuonna 2008 ja lämmitys hoituu Nibe 1240-10:lla. Pintakeruuputkistoa asennettu yht. 800m. Kompura käynnistyi 10.11.2008