Kirjoittaja Aihe: Nibe/Jaspi Kork. lauh me - käyttöveden tuotto - katkonainen käynti  (Luettu 597 kertaa)

Poissa jakke__

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Arvon asiantuntijat,

Käännyn puoleenne seuraavanlaisen ongelman kanssa.

Nibe F1345 koneen toinen kompressori on jo pitkään kärsinyt katkonaisesta käynnistä. Käyttöveden lämmitys pitkälti sähkövastusten varassa tällä hetkellä. Kompressori lähtee käyntiin, kaikki vaikuttaa hyvältä, kunnes käynti hyvin pian katkeaa "Kork. lauh me" viestiin. Niben ja Jaspin manuaalit sanovat seuraavaa: "Lauhduttimen menolämpötilan on saavuttanut asetetun maksimilämpötilan.", "Kompressori estetään" ja "Lämmitysveden paluulämpötila on noussut 2 ℃ käynnistysyrityksen yhteydessä.".

Mahdolliseksi syyksi manuaali arvelee "Mahdolliset virheelliset asetukset".

Laite on vastikään huollettu, mutta tämä katkonainen käynti jäi huollon jälkeen vielä ongelmaksi.  Ajattelin lähteä selvittämään ensin kyselemällä täältä (muita viestiketjuja lukemalla olen voinut todeta tätä lukevan ja keskusteluun osallistuvan hyvinkin vakuuttavan oloisia asiantuntijointa) ja päätelmien perusteella sitten tilataan tarvittaessa huoltoa säätämään.

Toinen kompressori tekee vain lämmitystä, tämä toinen sekä että (lämmitys ja käyttövesi).

Kone saa käyttöveden hyvinkin lämpimäksi silloin kun se toimii, yhdistin sen ensin ulkolämpötilaan, mutta se tuntui olevan virhepäätelmä. Nyt tämän kovemman pakkasjakson aikana tekee tuota katkonaista käyntiä minkä kuvasin yllä.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 788
  • L-Ässä V-7
Lainaus
Kone saa käyttöveden hyvinkin lämpimäksi silloin kun se toimii,
Syy saattaa löytyä tästä, kone tekee liian kuumaa käyttövettä
Mitkä ovat nykyiset käyttövesiasetukset?

Ennen kuin teet muutoksia niin kerää mittaustietoja USB-muistitikulle
Kerää n. vrk verran tai ainakin niin pitkään että saat talteen pari häiriötilannetta.

Tikun asennusohjeet löytyy Käyttöojekirjasta
- Sivut 46 ja 47
- Valikko 7.2 kirjaus
- Tikku FAT32 tiedostomuodossa
- Keruuväli 1 min
- Sitten kun olet saanut kerättyä sopivan määrän tietoa, poista tikku ohjeen mukaan ja tiedot tänne Foorumille

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa jakke__

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Kiitos vastauksesta,

Nyt käynnistyslämpötila 55 astetta celsiusta,
Pysäytyslämpötila 58 astetta celsiusta
Porrasero kompr 1 astetta celsiusta
Latausmenettely lämpötilaero

Lämminvesivaraajan sähkövastukset eivät Niben ohjauksessa vaan termostaatilla 50 astetta celsiusta.

Tutustun mittaustietojen keruuprosessiin ja palaan asiaan.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 788
  • L-Ässä V-7
Onko mitään uutta?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa jakke__

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Sen verran, että päättelin korkean käynnistyslämpötilan olevan ainakin osasyynä katkokäyntiin (kuten sanoitkin). Laskemalla käynnistyslämpötilaa on kone käynyt näennäisen ongelmattomasti ja palaan selvittelemään pakkasten helpotettua. Tekee lämmitysten välillä jopa 2.5h putkeen käyttövettä. Sellaisen havainnon olen tehnyt myös, että tuntuu käyttävän ohjaukseen BT7 eikä BT6. Ainakin käyrät ja asetukset osuvat täysin yhteen BT7 kanssa (ei BT6).

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 788
  • L-Ässä V-7
Jos olet kerännyt tikulle mittaustietoja, niin laitahan tänne Foorumille pähkäiltäväksi

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 734
Sen verran, että päättelin korkean käynnistyslämpötilan olevan ainakin osasyynä katkokäyntiin (kuten sanoitkin). Laskemalla käynnistyslämpötilaa on kone käynyt näennäisen ongelmattomasti ja palaan selvittelemään pakkasten helpotettua. Tekee lämmitysten välillä jopa 2.5h putkeen käyttövettä. Sellaisen havainnon olen tehnyt myös, että tuntuu käyttävän ohjaukseen BT7 eikä BT6. Ainakin käyrät ja asetukset osuvat täysin yhteen BT7 kanssa (ei BT6).

Nibe dokumentaation mukaan ohjaus on BT6:n mukaan, BT7 on vain näyttötarkoitukseen.
Oheinen ote on muistaakseni juuri F1345:n manuaalista.

Näiden isompien kiinteistöpumppujen kanssa käytettävät KV-systeemit eivät välttämättä toimi ihan samoin kuin pikkukoneiden.
Kannattaa laittaa tänne kuvausta/kaaviota laittistosta & kiinteistöstä sekä lokit.
Usein on saatu käymään paremmin. Toki vaivannäköä on ollut, mutta lopputulos energiakulutuksen ja laitteiston kestävyyden kannalta on parantunut.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa jakke__

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Kiitos vastauksesta "maalämmittää", ohjekirjan, asennusdokumentaation ja asentajan mukaan BT6 ohjaa, BT7 vain tiedoksi, mutta antureiden tilaa ja koneen toimintaa kun vertaa, käyttöveden tuotto lopetetaan sillä hetkellä kun BT7 saavuttaa pysäytyslämpötilan (BT6 on tällöin vielä 3-4 astetta alhaisempi).

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 734
Kiitos vastauksesta "maalämmittää", ohjekirjan, asennusdokumentaation ja asentajan mukaan BT6 ohjaa, BT7 vain tiedoksi, mutta antureiden tilaa ja koneen toimintaa kun vertaa, käyttöveden tuotto lopetetaan sillä hetkellä kun BT7 saavuttaa pysäytyslämpötilan (BT6 on tällöin vielä 3-4 astetta alhaisempi).

Toki anturit voi laittaa/mennä vahingossa ristiinkin ja sitten saa aikaan kummallista käyttäytymistä.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä