Kirjoittaja Aihe: Lämmönjaon säätö yläkerran patteriverkoston lisäämisen jälkeen  (Luettu 20 kertaa)

Poissa jussiv

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Hei,
Minulla on ollut Thermian diplomat 16kw mlp reilu 10 vuotta.
Nyt pumppu alkaa pääsemään ns.tosi toimiin kun yläkerta on liitetty myös pumppuun.
Alakerran koko 165m2 ja yläkerran sama.
Alakerrassa aikanaan asennettu c21 patterit ja nyt yläkertaan c22
Alakerran patterien esisäätöihin ei koskettu,alakerrassa termostaatit auki.
Yläkerrassa olen rajoittanut termostaateilla lämmön nousun 20 asteeseen.
Lämpökäyrä 37. Nyt alakerrassa noin asteen viileämpää kuin yläkerrassa.
 

Yläkerrassa vielä se tilanne että osa pattereista asentamatta pariin remontoimattomaan huoneeseen(6kpl 400*1200).
Nyt yläkerrassa 8kpl 400*1200 +1kpl 400*2000
Alakerrassa pattereina 6kpl 400*1200, 3kpl 400*1600,1kpl 400*2000,3kpl 400*1000.

Pumppu käy nyt -12 asteen kelillä käytännössä koko ajan.
Käynnistysintegraali -70 ja tällä hetkellä -200
Kysymys tulee,loppuuko pumpusta nyt teho vai johtuuko tuosta termostaateilla kuristamisesta se että pumppu käy koko ajan 🤔
Menojohto 45
Paluu 38
Keruul paluu 0
Keruul meno -3