Kirjoittaja Aihe: Diplomat 8 käyttänyt turhaan vastuksia  (Luettu 39 kertaa)

Poissa jynu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 101
  • Thermia TWS 8, 200l puskuri, 160m,  9.6.08 -->
Diplomat 8 käyttänyt turhaan vastuksia
« : tänään kello 13:26 »
Moro

Viimeisen viikon aikana 2008 asennettu Diplomat 8 on käyttänyt satunnaisesti vastusta useita tunteja, vaikka se ei ole vastuksia tähän mennessä tarvinnut kuin legionellakuumennukseen ja pressovian aikana. Pakkasta on ollut vain muutama aste, joten vastuksien käyttö ei ole "normaalia". Tänä aamuna vastukset oli taas päällä ja sammutin/käynnistin pumpun. Kun integraali painui käynnistysajan alle, ei tapahtunut mitään, näytössä luki vain "Ei lämmöntarvetta". Resetoin virrat uudelleen, ei vaikutusta. Ajoin testit ja kompura ja liuospumppu käynnistyivät ok. Relekortin liittimiä räplätessä huomasin, että liuospumppu käynnistyi hetkeksi ja sammui, mutta näytössä oli edelleen "Ei lämmöntarvetta".

Huolto tuli paikalle, menin vastaan ja kun palasimme kellariin, kompura kävi ja kaikki näytti normaalilta. Huolto kiinnitti huomiota väpättävään maapiirin painemittariin. Maapiirin paine on laskenut reilun 17v aikana 0,2 bariin. Putsattiin sihti ja siellä olikin aika paljon ruostesakkaa ja minulle selvisi vasta nyt, että sinkkiputkea ei saa enää käyttää kaivopiirissä, koska alkoholi syövyttää sinkkiputken. Sinkkiputket pitäisi varmaan uusia viimeistään kesällä ja puhdistaa lämmönkeruupuoli.

Onko kellään ideoita, mitä nyt kannattaisi tehdä? Vaihtaa näyttökortti/liuospumppu/relekortti.