NIBE F1255 ja puukattilan käyttö
« : 11.01.26 - klo:23:24 »
Terve kaikille!

Täällä näkyy olevan paljon tietoa ja kokemusta näistä vehkeistä niin kysytään viisaammilta näkemystä otsikon mukaisen koneen ja puu/öljykattilan käytöstä.

Eli NIBE F1255 4-16kw asennettu 2019 ja jätin aikanaan Etnan vanhan tuplakattilan paikoilleen varalämmön lähteeksi. Kattilan vieressä olevan 500L varaajan jouduin purkamaan pois että saatiin kone mahtumaan, eli nyt käytössä vain itse kattilan 215L vesitilavuus. Kohde sijaitsee Lapissa ja neliöitä on autotallin kanssa lämmitettävänä n.300m2 niin eihän tuolla toki järkevästi pysty taloa pitempään lämmittämään, mutta täysin toimiva järjestelmä on edelleen, joitain päiviä vuodessa olen tulistelun ilosta lämmitellyt ja samalla tulee vuosittain tsekattua että kaikki toimii tarvittaessa. Etnan shunttaus hoituu alkuperäisellä Danfossin ohjaimella, ulkolämpötilaa ei enää tottele mutta menoveden lämmön saa säädettyä pysymään haluttuna. Etna ja maalämmön kytkentöjä lukuun ottamatta putket ovat vuodelta 1987.

Nyt kun pörssisähkö on taas ollut kalliimpaa ja jään talveksi vanhempainvapaalle niin aivan hyvin olisi aikaa päivisin lämmittää taloa, puuta on omasta takaa. Nykyisin olen käyttänyt järjestelmää siten miten koneen asentanut putkimies aikanaan neuvoi, eli sammutan Niben, suljen Niben lämmityspiirin venttiilin, avaan pannun venttiilin ja käynnistän pannun kiertovesipumpun. Lopuksi käännän käyttöveden Nibeltä pannun kierukkaan. Tässä käytössä ongelmana on se, että talo ei jäähdy hetkessä vaikka pannu kylmenisi mutta lämpimän käyttöveden puute haittaa asumista.

Nyt vasta äskettäin aloin selailemaan asentajan opasta tarkemmin ja mietin että laittaisin pannuhuoneen seinälle katkaisimen, miltä menee kosketintieto Niben AUX-tuloon ja ohjelmoin sille toiminnoksi lämmityksen eston, tällöin kone huolehtii kuitenkin käyttövedestä. Tällöin voisin vain painaa napista Niben lämmityksen kiinni siksi aikaa kun lämmitän puilla. Saman voi toki naputella koneen valikoistakin mutta pätkä 2x0,5mm2 kaapelia ja kytkin ei paljoa maksa.

Ongelma mitä tässä mietin (ja koetin Niben teknisestä tuesta kysellä) että voinko sulkea lämmityspiirin hanan, kone kuitenkin näyttää käyttöveden teon aikana pyörittävän kiertovesipumppua pienellä teholla. Tai vaihtoehtoisesti tarviiko hanaa sulkea, pannun shunttaama lämmitysvesi on maksimissaan 55-asteista. Kiertääkö tällöin vesi vapaasti myös Niben läpi?

Alla piirros pannuhuoneesta, putkivedot on piirretty kuten ne fyysisesti ovat. Nibe on kytketty alakerran patteripiirien jakotukin päähän. Ensi kesän remontissa alakerta muuttuu lattialämmölle ja todennäköisesti laitan ECS 41 sitä ohjaamaan niin tällä tavalla ECS 41 pitäisi ymmärtääkseni huolehtia käyrän mukaisesta shunttauksesta vaikka lämmön tekisi puukattila Niben sijasta.

Niben tekninen tuki vastasi kyllä nopeasti lähettämällä yleisen periaatekuvan pumpun ja puukattilan yhteiskäytöstä mutta eivät vastanneet varsinaisesti yhteenkään kysymykseen mitä laitoin.. Pannuhuone on nykysellään vähän ahdas ja isoihin putkitöihin en ajatellut alkaa satunnaisen käytön vuoksi mutta ainahan sitä arkea ja touhuja voi vähän helpottaa jos edullisesti ja helposti onnistuu  :)

Kiitos jo etukäteen vastauksista