Kirjoittaja Aihe: Nibe F1255-12 ja hälytys 60  (Luettu 224 kertaa)

Poissa neo_76

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Nibe F1255-12 ja hälytys 60
« : 08.01.26 - klo:23:33 »
Alkanut joulukuussa herjaamaan seuraavaa:
"LK-nesteen menolämpötila alhainen"
Hälytystunnus: 60

Kone on nyt pyörinyt syksystä 2018. Koskaan ei vielä ole ongelmia laitteen kanssa ollut.
Hälytys tuli ensimmäisen kerran 2.12., seuraavan kerran 12.12., kolmannen kerran 26.12. ja tänään 8.1. on häly tullut kahdesti.
Jokaisella kerralla kun hälytys on tullut, niin joku on ollut suihkussa. Näiden hälyjen väliin mahtuu toki muitakin suihkuttelupäiviä, mutta ei se jokaisesta hälyä tee.

Olen melko huonosti perehtynyt tuohon koneeseen ja sen asetuksiin ylipäätään, mutta myUplinkin kautta seuraamalla näkee, että ulosmenevä lämmönkeruuliuos käy ajoittain -6 - -8 asteen välillä.
Mitähän tässä voisi kokeilla vai kannattaisiko tyhmän suosiolla soittaa huoltomies sitä ihmettelemään? Tuosta myUplinkin vuoden käppyrästä näkee, että näitä kovempia miinusasteita ulosmenevässä keruuliuoksessa on ollut myös talvikautena alkuvuodesta 2025, mutta ei silloin mitään hälyjä ole tullu. Lokakuussa -25 olen päivittäny pumpun viimeisimpään versioon 9721R3

Mutasihti on pidetty puhtaana - edellisen kerran puhdistettu silloin kun ensimmäinen häly tuli. Korvakuuloltakin pumppu on kuullostanut ihan normaalilta. Jotain se kuitenki nyt kiukkuaa ja en tiiä yhtään mitä voisin tämän kans tehdä.

Poissa juqyiu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 33
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1255-12 ja hälytys 60
« Vastaus #1 : 08.01.26 - klo:23:53 »
Laita Nibeen USB-loggaus päälle ja loggausväliksi 1 minuutti. Kerää lokeja huomiseen ja lataa tiedosto tänne, niin saadaan dataa tutkittavaksi. USB-tikun pitää olla FAT32. Voit itsekin ihmetellä lokeja lokintutkijalla: https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6867.0

Lieneekö lämmönkeruupumppu manuaali- vai automaattitilassa? Tämä ensimmäisenä tulisi mieleen, että siellä on jokin manuaaliarvo eikä liuos liiku maapiirissä riittävällä nopeudella pumpun ottaessa tehoa. Mikä on lämmönkeruu sisään lämpötila?
Nibe F1255-6, okt 2019, 103 m2 + autotalli 26 m2. Tampere

Poissa neo_76

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1255-12 ja hälytys 60
« Vastaus #2 : 09.01.26 - klo:00:05 »
Kiitos juqyiu. Minäpä yritän osata tällaisen USB-loggauksen tehdä. Tikku kuitenkin talosta löytyy :D

Lämmönkeruu sisään lämpökäppyrä näyttäisi liikkuvan nyt talvikaudella 3 - -2,5 asteen välimaastossa. Juuri tätä kirjoittaessa sisään -1,8 ja ulos -4,8. Lämmönkeruupumppu 99%, kompressoritaajuus 94 Hz.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 524
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1255-12 ja hälytys 60
« Vastaus #3 : 09.01.26 - klo:00:14 »
Kaivohan siellä taitaa käydä vähän vilpoisena, nyt pakkasjakson aikana. Koneessa lienee jossain asetuksissa arvo mistä määritellään alhaisin liuoksen lämpötila. Todennäköisesti kone nyt tökkää välillä siihen.
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa neo_76

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1255-12 ja hälytys 60
« Vastaus #4 : 09.01.26 - klo:06:10 »
Kaivohan siellä taitaa käydä vähän vilpoisena, nyt pakkasjakson aikana. Koneessa lienee jossain asetuksissa arvo mistä määritellään alhaisin liuoksen lämpötila. Todennäköisesti kone nyt tökkää välillä siihen.

Täytyypä tuokin asetus yrittää etsiä. Ilmeisesti tuo arvo on muokattavissa? Paljonko siihen kestää laittaa arvoksi?
Näyttäisi että eilisen hälyn kohdalla on hetkellinen piikki -9. Aiempia hälyjä tarkastelin myUplinkin käppyröistä, niin niissä ollut -7 ja -8 asteen välillä.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 524
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1255-12 ja hälytys 60
« Vastaus #5 : 09.01.26 - klo:06:53 »
Täytyypä tuokin asetus yrittää etsiä. Ilmeisesti tuo arvo on muokattavissa? Paljonko siihen kestää laittaa arvoksi?
Näyttäisi että eilisen hälyn kohdalla on hetkellinen piikki -9. Aiempia hälyjä tarkastelin myUplinkin käppyröistä, niin niissä ollut -7 ja -8 asteen välillä.

Tuollaiset arvot alkavat kyllä jo viittaamaan siihen että jossain alkaa olemaan ongelmaa.

Samaan aikaan pitäisi katsoa myös kaivosta tulevaa lämpötilaa. Jos toinen on -5 ja toinen -9, niin se kertoo että kaivo alkaa olemaan melkoisen jäässä kokonaisuutena. Sieltä ei parane ottaa samaan malliin energiaa.

Jos toinen on -1 ja toinen -9, eli lämpötilaero 8 astetta, niin tämä kertoo siitä että kierto on heikentynyt. Syitä voi olla esim keruupiirin sihti joka on menossa tukkoon tai jotain muuta vastaavaa.

Toki kaivon lämpö saattaa myös laskea vuosien saatossa, varsinkin jos se on alkujaan mitoitettu naftiksi.

Kuinka syvä kaivo, millainen enegiankulutus ennen pumppua ja missäpäin suomea tämä on? Siitä pystyy vähän arvioimaan onko kaivon mitta oikealla hehtaarillakaan.

Itse kyllästyin katselemaan alhaisia lämpötiloja ja porautin toisen kaivon.
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 704
Vs: Nibe F1255-12 ja hälytys 60
« Vastaus #6 : 09.01.26 - klo:07:24 »
Yleensä käyttöveden tekeminen ottaa kaivosta vähemmän energiaa ja kaivo pääsee helpommalla.

Hälytys voi myös johtua käyttöveden teon jälkeisestä lämmitysvelan takasin kuromisesta.

Olen jostain kuullut/ymmärtänyt, että invertterikoneet osaavat vähentää kaivon kuormaa tarvittaessa. Varmistamaton tieto.

Lokista saamme lisää tietoa.


Keruulle paluulämpötilan hälytysraja tehdasasetus on muistaakseni -8C.
Sitä en kevein perustein ja paljon muuttaisi.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa neo_76

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1255-12 ja hälytys 60
« Vastaus #7 : 09.01.26 - klo:08:38 »
Kuinka syvä kaivo, millainen enegiankulutus ennen pumppua ja missäpäin suomea tämä on? Siitä pystyy vähän arvioimaan onko kaivon mitta oikealla hehtaarillakaan.

Talo sijaitsee täällä lapissa. Vuoden 1977 kömmätti vanhoilla vesikiertopattereilla. Lämmitettävää pinta-alaa on talossa 100 m2 + talli 75 m2. Talli on vuodelta 2018 ja lattialämmityksellä.
Kaivolla on syvyyttä muistaakseni 210m.
Energiankulutus ennen pumppua? Tuota en nyt ymmärrä. Sähköä menee kokonaisuutena noin 12000 kWh. MyUplink näyttää vuoden kulutusta 6175 kWh ja vuoden tuotanto 24101 kWh. En tiiä saako noista mitään? Ennen maalämpöä sähköä kului vuositasolla noin 7000 kWh ja puupellettiä lämmitykseen ja käyttöveteen kului noin 4500 kg.. Tallia ei tuolloin vielä ollut olemassakaan.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 524
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1255-12 ja hälytys 60
« Vastaus #8 : 09.01.26 - klo:09:06 »
Talo sijaitsee täällä lapissa. Vuoden 1977 kömmätti vanhoilla vesikiertopattereilla. Lämmitettävää pinta-alaa on talossa 100 m2 + talli 75 m2. Talli on vuodelta 2018 ja lattialämmityksellä.
Kaivolla on syvyyttä muistaakseni 210m.
Energiankulutus ennen pumppua? Tuota en nyt ymmärrä. Sähköä menee kokonaisuutena noin 12000 kWh. MyUplink näyttää vuoden kulutusta 6175 kWh ja vuoden tuotanto 24101 kWh. En tiiä saako noista mitään? Ennen maalämpöä sähköä kului vuositasolla noin 7000 kWh ja puupellettiä lämmitykseen ja käyttöveteen kului noin 4500 kg.. Tallia ei tuolloin vielä ollut olemassakaan.

Energiankulutus ennen pumppua
Joo, meinasin siis juuri että paljonko energiaa meni lämmitykseen ennen maalämpöpumppua. Tuohan määrää sijainnin lisäksi että kuinka syvä lämpökaivo tarvitaan. Kerroitkin jo tuossa että pellettiä meni 4,5tn. Vastaisiko tuo sitten poltettuna jotain 20 MWh energiaa. Nykyinen sähkönkulutus kuulostaa hyvinkin maltilliselle.

Maaperän lämpötila vaihtelee jonkunverran sijainnin mukaan. Täällä oli hyvä kirjoitus aiheesta.
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=7327.msg101270#msg101270
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa juqyiu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 33
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1255-12 ja hälytys 60
« Vastaus #9 : 09.01.26 - klo:12:38 »
Nibessä on muistaakseni oletuksena -8 tuo keruun hälyraja. En pienentäisi tuota hälyrajaa, koska sen tarkoituksena on estää kaivon jäätyminen, eli mieluummin antaisin Niben käyttää sähkövastuksia. Lokeista nähdään palautuuko kaivo yhtään näiden hälyjen jälkeen ja onko esim. vastuksia miten käytössä. Ilmeisesti ainakaan jatkuvasti kone ei tuolla hälyrajalla pyöri, mutta lokeista nähdään sitten paremmin.
Nibe F1255-6, okt 2019, 103 m2 + autotalli 26 m2. Tampere

Poissa neo_76

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1255-12 ja hälytys 60
« Vastaus #10 : 09.01.26 - klo:15:59 »
Ilmeisesti ainakaan jatkuvasti kone ei tuolla hälyrajalla pyöri, mutta lokeista nähdään sitten paremmin.
Päivän mittaan töistä käsin seuraillu pumpun käytöstä ja tasaisesti näyttää pyörivän. Lämmönkeruuliuos sisään välillä -2,3 - -2,8 ja ulos -5,3. Samanlaisia lukemia on nähtävissä myös viime yöltä.
Lämpimän veden kulutusta ei ole ollut käytännössä lainkaan. Vastuksia käytti eilen apuna kun asteminuutit pääsi karkaamaan. Pakkasta ollut yöllä -30 ja nytkin -27.
Yritän niitä lokeja saada jossain kohtaa ihmeteltäväksi, mutta just nyt ei onnistu...