Vaikuttaako käyttöveden mukavuustila säästö/normaali/luksus sähkövastuksen käyttäytymiseen? Jostain syystä käyttöveden lämpötila ei pysy raameissa 53-59 (ilmeni kun ulkolämpötila meni reilusti pakkaselle) normaalitilassa, mutta luksus käyttötilassa lämpö kirii asetuksen sisälle. Vaikuttaa siltä että, sähkövastus ei kytkeytyisi päälle normaalitilassa, mutta luksus tilassa kyllä. Järjestelmä on pienen rivitalon lämmönlähde, jossa on käyttövedelle 1000L ”kattila” 9 kW sähkövastuksella, lämmönvaihtimen läpi lämmin vesi kuluttajille. Vesikiertoinen lattialämmitys asuntojen lämmitykseen.
Onko tästä siis kellään faktatietoa, oma epäily juontaa juurensa liitteenä olen manuaalin sivulta, jossa mainitaan sähkövastuksesta vain luksus tilan kohdalla. Toinen, jos molemmissa tiloissa normaali/luksus on samat lämpötilasäädöt niin toiminnassa silloin mitään eroa, vai onko luksus moodin ajatus vain se että saadaan isommat asetukset yhden napin taakse?