Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Danforss DHP-H12, Kompura ei käynnisty automaatilla  (Luettu 296 kertaa)

Poissa Mr_tuner

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Tähän asti toiminut moitteetta nämä vuodet.
Nyt ei kompura käynnisty automaattisesti vaan ajaa ingraalin tappiin -800 ja menee sähkölle.
Jos pakottaa kompuran huoltopuolelta hyrähtää hyvin käyntiin ja arvot palaavat mielestäni normaaliksi.
Mikä voisi olla vikana?

Näytöllä lukee vain ei lämmöntarvetta kunnes integraali on yli -600 ja laite menee sähkölle.

Poissa Mr_tuner

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Danforss DHP-H12, Kompura ei käynnisty automaatilla
« Vastaus #1 : 03.01.26 - klo:18:35 »
Kuva kun integraali noussut ja laite mennyt lisälämmölle.

Poissa Mr_tuner

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Danforss DHP-H12, Kompura ei käynnisty automaatilla
« Vastaus #2 : 03.01.26 - klo:18:36 »
Kuva kun kompuraa manuaalisesti ajettu hetken.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 759
  • L-Ässä V-7
Vs: Danforss DHP-H12, Kompura ei käynnisty automaatilla
« Vastaus #3 : 03.01.26 - klo:19:01 »
En tunne tätä pumppua tarkemmin mutta muissa vastaavanlaisissa pumpuissa käyntiä ohjaa ns. laskettu menoveden lämpötila ja integraali.
Lasketun menoveden lämpötila lasketaan lämpökäyrän ja ulkolämpötilan perusteella, ulkolämpötila näyttää järkevää lukemaa
Löydätkö mittausta "laskettu menoveden lämpötila", jos löydät niin mitä se näyttää?
Mitä lämpötilaa tarjoaa lämpökäyrä nykyiselle ulkolämpötilalle?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh