Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Lämpöässä mutasihti  (Luettu 323 kertaa)

Poissa jsjonttu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Lämpöässä mutasihti
« : 02.01.26 - klo:19:23 »
Onko tässä lämpöässä v7:n mutasihti? Miten puhdistus suoritetaan, suljetaanko nuo alemmat molemmat sulut ja sitten avataan tuo kuusio korkki? Tarvitseeko lämpöpumppu sammuttaa?

Onko tuo ylhäällä oleva uloke joku automaatti ilmaus? Siinä päällä on jotain sinertävää




Poissa Tipi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 478
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä mutasihti
« Vastaus #1 : 03.01.26 - klo:16:16 »
Maapiirin sihti on tuon ison mutterin alla, ja tuo ylempänä oleva uloke on ilmanpoistin.

Onko venttiiliryhmän asennus aina ollut tuollainen, vai onko mahdollisesti muovinen paisuntasäiliö korvattu ilmanpoistimella? Onko keruupiiri paineistettu esimerkiksi maaviileän takia?

Vanha ilmanpoistin saattaa hyvinkin olla jumiutunut, eikä välttämättä toimi toivotulla tavalla. Lämpöpumppu pitää sammuttaa puhdistuksen ajaksi.


Poissa jsjonttu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä mutasihti
« Vastaus #2 : 03.01.26 - klo:17:55 »
Maapiirin sihti on tuon ison mutterin alla, ja tuo ylempänä oleva uloke on ilmanpoistin.

Onko venttiiliryhmän asennus aina ollut tuollainen, vai onko mahdollisesti muovinen paisuntasäiliö korvattu ilmanpoistimella? Onko keruupiiri paineistettu esimerkiksi maaviileän takia?

Vanha ilmanpoistin saattaa hyvinkin olla jumiutunut, eikä välttämättä toimi toivotulla tavalla. Lämpöpumppu pitää sammuttaa puhdistuksen ajaksi.



Muutimme tähän taloon vähän aika sitten, eli ei tietoa. Varmaan tuo ilmanpoistin ollut aika kauan, ainakin sen näköinen. Nythän se ei ole käytössä kun sulku on kiinni. Kannattaako tuo sulku avata? Kokeilim avata ja mitään ei tapahtunut. Varmaan ihan täynnä jotain mönjää. Laitoin sulun takas kiinni.

Poissa Tipi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 478
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä mutasihti
« Vastaus #3 : 03.01.26 - klo:20:55 »
Ilmanpoistimen alla oleva venttiili kannattaa pitää kiinni normaali käytössä. Saatko selvitettyä, onko maapiiri paineistettu? Löytyykö maapiiristä painemittari ja paisuntasäiliö? Onko teillä maalämpöpumppuun liitetty talon jäähdytys?

Tämä olisi hyvä varmistaa ennen suodattimen puhdistamista, jotta paine pysyy samana suodattimen puhdistuksen jälkeen.

Poissa jsjonttu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä mutasihti
« Vastaus #4 : 04.01.26 - klo:07:06 »
Ei ole jäähdytystä. Tossa on paisuntasäiliö missä lulee, että esipaine säädetty 0.5bar. Mittari näyttää nyt jotain 0.4bar

Poissa Tipi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 478
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä mutasihti
« Vastaus #5 : 04.01.26 - klo:10:37 »
Keruupiirin paine saisi olla ehkä hieman korkeampi, mutta paine on varmasti alimmillaan koska maalämpöneste on talvella melko viileää.

Sihdin puhdistamisessa pitää huomioida, ettei järjestelmän paineet pääse karkaamaan. Ilmanpoistimen tarkoitus on tuossa ollut lähinnä ilman poisto käyttöönottovaiheessa, ja mahdollisesti suodattimen puhdistuksen yhteydessä.

Jos nyt ei mitään ongelmaa ole, suodatin kannattanee puhdistaa vasta kesäaikaan ja tuo ilmanpoistimen uusiminenkin voisi olla ajankohtaista. Paineita kannattaa seurailla.

Poissa Murre

  • Yrittäjä/Kylmämestari
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
    • Jaahdytys- ja lämpötekniikan asiantuntija
Vs: Lämpöässä mutasihti
« Vastaus #6 : 04.01.26 - klo:12:50 »
Suodattimien puhdistusajankohdalla ei ole mitään merkitystä, että tekeekö ne kesällä vai talvella. Suositeltavaa on, että ne puhdistetaan ennen lämmityskauden alkua. Ja viimeistään silloin, kun ongelmat ovat käsillä.

Kalvopaisunta-astian esipaineen ja lämmitysvesiverkoston paineen säädöt samaan aikaan molemmista verkostoista. Se, että mitkä ovat esipaineiden säätöarvot, vaikuttaa miten kiinteistöön komponentit ovat sijoiteltu jne.

Jos jompikumpi tai molemmat ovat pielessä, joutuu kyttäämään suljetun verkoston käyttöpaineita viikoittain ja lisäilemään vettä/liuosta. Liuosverkostoon lisätään liuosta, ei vettä.
*Yrittäjä/Kylmämestari
*FISE Kylmäsuunnittelijan b-pätevyys
*Kylmätekniikan asennus-, huolto-, konsultointi-, suunnittelu- ja urakointi-palvelut.
*Climacheck energia-optimoinnit